Überdruck auf die Stelle an der Rohrbelüfter sitzt

Diskutiere Überdruck auf die Stelle an der Rohrbelüfter sitzt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Seit einiger Zeit läuft das Wasser der Spüle (im EG) immer schlechter ab. Rohrreinigungsfirma prüft das Abwasserrohr rund 6 Meter nach unten,...

  1. HoisleBauer22

    HoisleBauer22

    Dabei seit:
    23.10.2021
    Beiträge:
    248
    Zustimmungen:
    16
    Seit einiger Zeit läuft das Wasser der Spüle (im EG) immer schlechter ab. Rohrreinigungsfirma prüft das Abwasserrohr rund 6 Meter nach unten, alles scheint frei. Mitarbeiter nimmt danach den Rohrbelüfter ab, Wasser fließt schnell ab. Mitarbeiter geht, ich denke also, der Rohrbelüfter wäre defekt. Nach dem Kauf eines neuen, hochwertigen Modells mit größerem Durchmesser (DN 50) fließt das Wasser wieder schlecht ab. Nun stelle ich fest, dass ein Überdruck auf die Stelle entsteht an der der Rohrbelüfter sitzt. Das merke ich, wenn ich den Rohrbelüfter entferne und die Hand drauf lege. Was könnte die Ursache sein?
     

    Anhänge:

  2. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.474
    Zustimmungen:
    7.023
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Rohr Verstopfung weiter drin im Verlauf

    am besten mit Kamera abfahren (lassen)
     
    HoisleBauer22 gefällt das.
  3. HoisleBauer22

    HoisleBauer22

    Dabei seit:
    23.10.2021
    Beiträge:
    248
    Zustimmungen:
    16
    Kann das kaum glauben, da ja irgendwie schon Wasser abfließt, aber ich fürchte mir bleibt keine Wahl und ich muss die Kamerafahrt beauftragen. Das Ärgerliche dabei ist: Ich habe einen Neubau und wohne erst 2,5 Jahre drin...
     
  4. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    2.074
    Zustimmungen:
    1.219
    Wäre nicht die erste Leitung, die bereits in der Bauphase zubetoniert worden ist ;)
    Also zumindest fast zu, sonst hättest du es ja gleich gemerkt...
     
  5. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.883
    Zustimmungen:
    6.715
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Wie weit hydraulisch entfernt sitzt denn der nächstgelegene über Dach geführte Strang?
     
  6. HoisleBauer22

    HoisleBauer22

    Dabei seit:
    23.10.2021
    Beiträge:
    248
    Zustimmungen:
    16
    Also die Leitung geht aus der Küche senkrecht runter bis Mitte Keller, dann direkt aus dem Haus ins grüne KG-Rohr, um das Haus herum und in den Kontrollschacht. Es gibt keine direkte Entlüftung über Dach für diesen Strang. Man wollte logischerweise nicht das Abwasser quer durchs Haus schicken.
    Die beiden Bäder im Haus, die übereinander liegen, haben eine Dachentlüftung. Die liegt fast diagonal zur Küche auf der anderen (Dach)Seite des Hauses.
     
  7. HoisleBauer22

    HoisleBauer22

    Dabei seit:
    23.10.2021
    Beiträge:
    248
    Zustimmungen:
    16
    Hier noch der Entwässerungsplan für die Fachleute
     

    Anhänge:

Thema:

Überdruck auf die Stelle an der Rohrbelüfter sitzt

Die Seite wird geladen...

Überdruck auf die Stelle an der Rohrbelüfter sitzt - Ähnliche Themen

  1. Welche Putzstruktur ist das und wie kann ich eine beschädigte Stelle möglichst unsichtbar ausbessern

    Welche Putzstruktur ist das und wie kann ich eine beschädigte Stelle möglichst unsichtbar ausbessern: Hallo zusammen, ich möchte eine beschädigte Stelle an einer Innenwand ausbessern und die vorhandene Struktur möglichst originalgetreu nachbilden....
  2. Pelletheizung: Pufferspeicher undicht, überdruck?

    Pelletheizung: Pufferspeicher undicht, überdruck?: Einen schönen guten Abend, Wir sind im Begriff eine Immobilie zu erwerben, soweit so schön. Als Heizung kommt eine Pelletheizung mit...
  3. Eck-Sicherheitsventil (Überdruck/Wasserschlag) -- wie kriege ich es ab

    Eck-Sicherheitsventil (Überdruck/Wasserschlag) -- wie kriege ich es ab: Hi Forum, hier links das Eckventil: [IMG] ...wie kriege ich das ab? Beide Kupferrohre scheinen am Eckventil mit dem jeweiligen Gewindestück...
  4. Überdruck Ventile abbauen?

    Überdruck Ventile abbauen?: Hallo an alle, kann ich eigentlich die Überdruck Ventile entfernen? Möchte Bad neu machen und mich stören die Teile. Eins ist sowieso defekt...
  5. Ständiges Tröpfeln durch Überdruck?

    Ständiges Tröpfeln durch Überdruck?: Hallo, mein erster Beitrag, hoffentlich kriege ich das hin. Habe in meinem Badezimmer und auch in der Küche, kurz oberhalb der Decke, jeweils...