Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau

Diskutiere Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...

  1. intoyou

    intoyou

    Dabei seit:
    25.08.2017
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    freiberufler
    Ort:
    koblenz
    Hallo,
    es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die weitergeführte Decke des Untergeschosses darstellt, thermisch zu entkoppeln.

    Daher liegt nun eine Wärmebrücke in Zone A/ Bad UG vor, wo der kalte Garagenboden im Winter auf die warme Decke des Bades trifft

    Der Keller unter der Garage soll mittels Deckendämmung isoliert werden, das war seit jeher Teil der Planung. Da ist die Frage, wie viel cm xps 035 sind nötig und muss die Dämmung zwingend noch an den Wänden (Zone C) einige cm weitergeführt werden?

    Hauptsächlich geht es aber um die Zone A, Bad Decke, Schimmelgefahr. Wie kann man die Wärmebrücke lösen?
    Deckendämmung im Bad UG? Welches Material, wie viel cm?

    Bei der Garage wäre allenfalls eine Randdämmund des Bodens in Zone D möglich, was aber vermutlich nicht die Wärmebrücke entschärft?

    Die Garage ist bedingt durch einen Bebauungsplan in der Höhe derart eingeschränkt, dass hier das Aufbringen eines gedämmten Bodens mit Estrich nicht funktioniert.

    upload_2026-9-20_8-7-56.png


    Das andere wäre die Auskragung des Daches.
    Hier ist vorgesehen, das 80 cm breite "Attikadach" von oben nicht zu dämmen, da man davon ausgeht, dass es zu keinem Problem in der Raumecke Decke kommen wird.

    Die Raumecke liegt wie man sieht 70 cm von der Oberkante Attika entfernt. Die Attika wird ansonsten in 10 und 6 cm XPS eingepackt, nur eben nicht auf obendrauf.



    upload_2026-9-20_8-10-18.png

    Danke!!
     
  2. autohaus

    autohaus

    Dabei seit:
    27.04.2024
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    5
    In Deiner Zeichnung ist doch aber oben Dämmung eingezeichnet?!

    Bei uns ist die Attika (40 cm hoch) oben gedämmt.
     
  3. intoyou

    intoyou

    Dabei seit:
    25.08.2017
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    freiberufler
    Ort:
    koblenz
    Ja oben wir der Dachdecker nach eigenem Ermessenen eine Verbrettung vermutlich auch ein wenig Dämmung aufpacken.
    Die Frage ist aber, ob es hier eine Vorgabe geben sollte wie viel. Die Aussage "Die Decke ist soweit von der Attika entfernt, da wird nix mehr ankommen", hintrfrage ich vorsichtshalber;)
     
  4. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.579
    Zustimmungen:
    6.617
    Was sagt denn der Architekt dazu?
     
  5. #5 intoyou, 20.09.2026 um 10:42 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 20.09.2026 um 11:04 Uhr
    intoyou

    intoyou

    Dabei seit:
    25.08.2017
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    freiberufler
    Ort:
    koblenz
    Die Aussage zur Attika: "Die Decke ist soweit von der Attika entfernt, da wird nix mehr ankommen".

    Wenn aber etwas ankommen würde, hätte man ein Problem in jedem Zimmer

    Bezüglich der Wärmebrücke gibt es keinen Lösungsvorschlag, der einer Prüfung stand hielt.Es gab den Vorschlag 3 cm Phenolharz auf den Garagenboden zu giessen. Das hätte eine dämmende Wirkung. Wenn man das nachprüft physikalisch, steht man Kopf

    Der Statiker und Energieexperte sagt zur Garage : massive Wärmebrücke, die zu Problemen führen wird.
     
Thema:

Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau

Die Seite wird geladen...

Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau - Ähnliche Themen

  1. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?

    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  2. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung

    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  3. Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel

    Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel: Hallo Bauexeperten, bei unserem Neubau wurde die Fassade auf Gewährleistung komplett saniert, weil der Putz gerissen ist aufgrund mangelhafter...
  4. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit

    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  5. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau

    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...