Dämmung Durchbruch

Diskutiere Dämmung Durchbruch im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Durchbruch nach außen machen lassen. Es wurden 2 Doppel T-Träger hintereinander eingesetzt. Es geht um...

  1. Tevio

    Tevio

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    wir haben bei uns einen Durchbruch nach außen machen lassen. Es wurden 2 Doppel T-Träger hintereinander eingesetzt. Es geht um die Dämmung. Außen ist mit xps gedämmt worden. Zwischen den Trägern wurde nicht gedämmt und man kommt auch nicht mehr wirklich da rein. Ich wollte jetzt alle 20 cm ein Loch reinbohren und den Hohlraum mit Schaum ausschäumen. Ein Maurer meinte allerdings, dass ich dadurch den Taupunkt zu weit nach außen schieben könnte und sich Tauwasser zwischen den Trägern bilden könnte (man bekommt ja doch nicht alles zu 100% ausgeschäumt) und dann der Schaum schimmeln könnte. Er würde da nicht dämmen und Innen das Profil von inneren Stahlträgern auch einfach nur zumörteln, nicht dämmen. Im Altbau immer nur außen dämmen, meinte er. Sehr ihr das auch so? Reicht das bisschen xps vorm Stahlträger als Dämmung aus? Habe eine Skizze angehangen, an dem man die Situation ganz gut erkennen kann. Es geht um die orangefarbenen Bereiche.

    Danke und Gruß
    Tevio
     

    Anhänge:

  2. VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.358
    Zustimmungen:
    2.990
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Eine Dämmung des Hohlraums zwischen den Trägern dürfte nicht viel bringen, da der Wärmetransport im Wesentlichen über den Stahl erfolgt. Dessen Wärmeleitfähigkeit beträgt mit ca. 50 W/(mK) das 2000fache dessen der eingeschlossenen Luft mit ca 0,025 W/(mK).

    Viel wichtiger ist die ausreichende Dämmung gegen Außenluft. Hier empfehle ich, im Zweifel eine Wärmebrückenberechnung anfertigen zu lassen. Weiterhin sollten die Hohlräume Luft- und Dampfdicht verschlossen werden, damit keine warme und feuchte Innenraumluft dort hineingelangen und kondensieren kann.
     
Thema:

Dämmung Durchbruch

Die Seite wird geladen...

Dämmung Durchbruch - Ähnliche Themen

  1. Dämmung Dachboden hinter Fußpfette

    Dämmung Dachboden hinter Fußpfette: Hallo zusammen, ich muss bei unserem Neubau den Dachboden dämmen, da wir ein kaltes Dach haben. Aufbau soll (und muss aufgrund von KFW40) wie...
  2. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?

    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  3. Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?

    Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, einen alten Bauwagen zu sanieren und möchte den Boden von unten dämmen. Auf dem Foto sieht man den...
  4. Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke

    Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke: Hallo, ich bin gerade am Konzept für den Bodenaufbau über meinem (kalten) Gewölbekeller. Dazu bitte ich euch um Unterstützung. Ich habe die...
  5. falsche Dämmung am Sockel?

    falsche Dämmung am Sockel?: Hallo, wir haben diese Dämmplatten im Sockelbereich an unserem Anbau. Jetzt sind die Randsteine für die Tropfkante gesetzt worden. Ein...