Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz

Diskutiere Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und Guten Tag. Bei uns wurde im Einfamilien Haus an der Warmwasser Solaranlage nach 12 Jahren die Flüssigkeit erneuert durch eine...

  1. #1 ottifand, 26.04.2018
    Zuletzt bearbeitet: 26.04.2018
    ottifand

    ottifand

    Dabei seit:
    26.04.2018
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo und Guten Tag.

    Bei uns wurde im Einfamilien Haus an der Warmwasser Solaranlage nach 12 Jahren die Flüssigkeit erneuert durch eine Heizungsfirma. So wie ich das verstanden habe Druck und Flüssigkeit Abgelassen, neue Flüssigkeit aufgefüllt und Die Anlage wieder unter Druck gestellt. Dann kam am folge Tag die große Schweinerei im Obergeschoss an der Decke und Wand,von der Decke lief Flüssigkeit herunter .Wir suchten auf den Dachboden nach der Ursache, und fanden Ursache, eine Leitung oder Verschraubung war undicht. Also Anruf bei der Firma und der Notdienst kam auch zu uns , Stellte fest das eine Verschraubung undicht war. Ich fragte den Mitarbeiter woran das lag das die Verschraubung undicht wurde.die Antwort Material Ermüdung.

    Die Anlage arbeitet mit 2,5 bar.

    Ich fragte mich 12 Jahre Dicht nach Wartung Undicht wie kann das sein

    Meine Frage hat der Mitarbeiter einen Fehler gemacht weil er die Anlage nicht auf Dichtigkeit geprüft hat, und wer kommt für den Schaden an Wand und Decke auf.
     

    Anhänge:

  2. #2 Dachschaden, 26.04.2018
    Dachschaden

    Dachschaden

    Dabei seit:
    15.11.2006
    Beiträge:
    192
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Verwaltungsbeamter
    Ort:
    Schleswig-Holstein
    War der Mitarbeiter der Heizungsfirma auf dem Dachboden und hat an der Verschraubung gearbeitet?
    Oder war das die Entlüftung? Wie willst Du nachweisen, daß das durch die Arbeit entstanden ist?

    Viele Grüße
    Jörg
     
  3. #3 Fred Astair, 26.04.2018
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.903
    Zustimmungen:
    6.730
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Mach doch mal ein Foto. Deutsch scheint nicht Deine Sprache zu sein?
    Wenn das Malheur direkt nach der Wartung stattfand, dürfte ein Zusammenhang schon naheliegend sein. Eine ordentliche Firma hat für sowas eine Haftpflichtversicherung und reguliert unkompliziert.
     
  4. #4 simon84, 26.04.2018
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.509
    Zustimmungen:
    7.048
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Welchen Druck hatte die Anlage vor der Befüllung?
    Welchen Druck hatte sie danach?
    Gibt es ein Ausgleichsgefäß?

    Gibt es ein Foto von der Leitung ODER Verschraubung, es wird ja eins von beiden sein.
     
  5. #5 Jürgen V., 03.05.2018
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20.08.2003
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Osnabrück Niedersachsen
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Was viele gar nicht wissen, habe ich mal eine PDF drangehängt.
    Der schaden ist größer als mancher meint.
    Die frage stellt sich " konnte ich damit rechen das nach neu befüllung etwas undicht wird?"
    Ich sage nein, also muss man mal die Sache ohne unvoreingenommen Prüfen
    Klar kann das die BHPflicht übernehmen, ohne Schuld des HB auch die Gebäudeversicherung.
     

    Anhänge:

    simon84 gefällt das.
  6. #6 HausMatt, 23.09.2026
    HausMatt

    HausMatt

    Dabei seit:
    19.09.2018
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    8
    Hallo zusammen,

    handelt es sich um ausreichenden Frostschutz, wenn sich bei -18 °C schon Kristalle bilden?
    20260915_062007.jpg

    Bei -24 °C ist die Konsistenz, wenn man mit dem Löffel umrührt, schon wie bei crushed ice im Cocktail, d.h. es bild sich kein fester Eisklotz, der etwas aufsprengen könnte.
     
  7. #7 msfox30, 24.09.2026
    msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.508
    Zustimmungen:
    871
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Ob ausreichend oder nicht,muss mit einem Refaktometer gemessen werden. Irgendwo in der Betriebsanleitung steht sicher, bis wieviel Gradminus das Gerät anzeigen muss.
     
  8. #8 Klaus fragt, 24.09.2026
    Klaus fragt

    Klaus fragt

    Dabei seit:
    03.04.2026
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    33
    Die Bilder mögen ja künstlerisch Wertvoll sein aber Aussagekräftig leider nicht.
     
  9. khgarten

    khgarten

    Dabei seit:
    16.02.2026
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Installateurmeister Heizung Sanitär Dipl.-Ing.(FH)
    Ort:
    01896 Lichtenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Firma Garten – Heizung & Sanitär i
    Als HB meine Meinung :
    Es spricht nichts für einen Wartungsfehler.
    Eine Wartung an einer Heizung ist keine Garantie für die alte Gesamtanlage.
    2,5 bar muss jede Solarleitung aushalten, Hohe thermische Belastung führen schnell zu Materialermüdung.
    Wenn der betreiber meint, da irgendwoher eine Entschschädigung zu bekommen, ist seine Gebäudeversicherung zuständig.
    Die müssen zahlen zum Neuwert, wenn die der Meinung sind jemand in Regress zu nehmen machen die das.
    Eine Betriebhaftpflicht des Handwerkers reguliert nur den Zeitwert . das sind Abschläge und das dauert.
    Der Handwerker kann sich getrost zurücklehnen.
     
Thema:

Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz

Die Seite wird geladen...

Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz - Ähnliche Themen

  1. Estrich beim Balkon

    Estrich beim Balkon: Hallo zusammen, Ich plane schon seit längerem eine Balkonsanierung. Die Geländerpfosten sind direkt auf dem Beton verschraubt und der Pfosten...
  2. NRW-Eigentumsförderung – Selbsthilfe beim Kauf einer Bestandsimmobilie?

    NRW-Eigentumsförderung – Selbsthilfe beim Kauf einer Bestandsimmobilie?: Ich verstehe die 7,5 % Eigenleistung beim reinen Bestandserwerb nicht ganz. Im NRW-Formular wird ausdrücklich „Selbsthilfe“ als Eigenleistung...
  3. Worauf sollte man bei einer Badsanierung beim Fliesenlegen achten?

    Worauf sollte man bei einer Badsanierung beim Fliesenlegen achten?: Ich habe vor kurzem mein Bad komplett renovieren lassen und dabei gemerkt, dass es beim Fliesenlegen doch auf einiges ankommt. Der Untergrund...
  4. Rattern beim Schließen des Fensters

    Rattern beim Schließen des Fensters: Hallo, ich bin neu hier, lese aber sehr gerne mit. Ich hoffe ich vergesse keine wichtige Angabe für meine Frage. Wir haben bei uns im Haus...
  5. Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge)

    Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge): Hey zusammen, ich bin gerade dabei, bei mir Sockelleisten zu montieren, und bin auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht ganz weiterkomme....