Abwasserleitung durch Fußboden oder Hebeanlage?

Diskutiere Abwasserleitung durch Fußboden oder Hebeanlage? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen! Ich möchte bei der Sanierung einer Bestandswohnung die Küche in das auf der anderen Seite des Flures gelegene Wohnzimmer verlegen...

  1. FreakyBau

    FreakyBau

    Dabei seit:
    Montag
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen!
    Ich möchte bei der Sanierung einer Bestandswohnung die Küche in das auf der anderen Seite des Flures gelegene Wohnzimmer verlegen - quasi als Wohnküche. Hierzu müssen auch Wasser und Abwasser dort hin bzw. von dort weg. Der Hauptstrang befindet sich in der Wand hinter der derzeitigen Küche. Für die Verlegung muss ich den Flur in der Wohnung queren (Breite ca.150 cm).
    Der Aufbau des Fußbodens besteht lt. Baubeschreibung aus einer Stahlbetondecke, darauf 1,5 bis 2 cm Dämmung und darüber 3,5 cm Estrich.
    Wenn ich das Abwasserrohr im Boden verlegen würde, müsste ich diesen entsprechend Rohrdurchmesser und Gefälle erhöhen bzw.eine Schwelle einfügen.
    Ungern würde ich mit einer Hebeanlage arbeiten, da diese aus meiner Sicht Wartung benötigt und Strom verbraucht,...
    Habt ihr Tipps oder Empfehlungen?
    Das Gebäude stammt aus den 60 er Jahren und besteht aus mehreren Eigentumswohnungen. Die Nachbarn unter mir sollten möglichst nichts von der neuen Leitung zu Gesicht bekommen.

    Ich freue mich auf eure Vorschläge! Vielen Dank!
     

    Anhänge:

  2. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    7.053
    Zustimmungen:
    4.234
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Vorher die Gemeinschaft um Erlaubnis fragen. Du greifst ins Gemeinschaftseigentum ein.
    Wenn die nämlich „Nö“ sagt, sind alle Überlegungen hinfällig. Oder hast du schon die Zustimmung?
     
    11ant und KerstinB gefällt das.
  3. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.908
    Zustimmungen:
    6.741
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Keine Chance, in diesen flachen Bodenaufbau eine SW-Leitung zu verlegen.
    Hebeanlage oder Traum beerdigen.
     
    11ant gefällt das.
  4. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.681
    Zustimmungen:
    1.014
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Schwelle? Dein Fußbodenaufbau ist 5 cm stark. Für ein DN 50er Abwasserrohr benötigst du einschl. Rohrschellen mind. 80mm Platz, mit Gefälle werden es dann eher 10 cm. Darüber muss dann noch Estrich oder etwas anderes in der Art und dazu noch der Bodenbelag. Sind wir mal sehr sparsam und rechnen mal mit 4 cm. Somit liegts du mind. 9 cm über dem jetzigen Niveau. Soll das dann eine Art Kanal ergeben mitten durch den Flur, also eine 9cm hohe Stolperfalle? Du kannst auch den Bereich in der Diele und Wohnzimmer komplett erhöhen. Dann hast du die Stolperfalle auf alle Fälle an der Eingangstüre und mitten im Flur. Dazu kommt, dass du alle Türen in den betroffenen Räumen ändern muss, wahrscheinlich einschl. der Stürze.
    Ich hab keinen Plan, wie das gehen soll:confused:
     
    KerstinB gefällt das.
  5. 11ant

    11ant

    Dabei seit:
    28.02.2017
    Beiträge:
    2.916
    Zustimmungen:
    1.745
    Beruf:
    Bauherrenberater
    Ort:
    RLP Nord
    Benutzertitelzusatz:
    bringt Sie gut beraten ins Eigenheim
    Ich verstehe nicht, was Du mit "Hebeanlage" meinst bzw. willst: etwa Dein Abwasser von der Küche-neu unter Deiner Decke her wieder in das Fallrohr Deiner Küche-alt einleiten ? - so lange "wireless" Wasser und Abwasser nicht erfunden sind, sehe ich Scotty da nichts beamen können. Dein Abwasser der Küche-neu wird ein neues Fallrohr durch die darunterliegenden Wohnungen benötigen.
     
  6. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.908
    Zustimmungen:
    6.741
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ganz einfach DN32 bis hoch unter die Zimmerdecke, dort rüber über den Flur und dann weiter bis zum Fallrohr.
     
Thema:

Abwasserleitung durch Fußboden oder Hebeanlage?

Die Seite wird geladen...

Abwasserleitung durch Fußboden oder Hebeanlage? - Ähnliche Themen

  1. Gartenhaus Abwasserleitung WC

    Gartenhaus Abwasserleitung WC: Hallo zusammen, ich plane, in meinem Gartenhaus ein WC zu installieren. Das Problem ist allerdings, dass das Gartenhaus tiefer liegt als der...
  2. Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr

    Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei Renovierungsarbeiten im Kellergeschoss habe ich festgestellt, dass Ratten in unseren Abwasserleitungen...
  3. Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung

    Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung: Hallo zusammen, nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe. Im...
  4. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut

    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  5. Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?

    Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?: Hallo zusammen, ich würde mich über eine kurze Experteneinschätzung von Euch freuen. Wir bauen mit einem GU ein Schlüsselfertiges Haus. Ich bin...