Dämmung Durchbruch

Diskutiere Dämmung Durchbruch im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Durchbruch nach außen machen lassen. Es wurden 2 Doppel T-Träger hintereinander eingesetzt. Es geht um...

  1. Tevio

    Tevio

    Dabei seit:
    29.09.2026
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    wir haben bei uns einen Durchbruch nach außen machen lassen. Es wurden 2 Doppel T-Träger hintereinander eingesetzt. Es geht um die Dämmung. Außen ist mit xps gedämmt worden. Zwischen den Trägern wurde nicht gedämmt und man kommt auch nicht mehr wirklich da rein. Ich wollte jetzt alle 20 cm ein Loch reinbohren und den Hohlraum mit Schaum ausschäumen. Ein Maurer meinte allerdings, dass ich dadurch den Taupunkt zu weit nach außen schieben könnte und sich Tauwasser zwischen den Trägern bilden könnte (man bekommt ja doch nicht alles zu 100% ausgeschäumt) und dann der Schaum schimmeln könnte. Er würde da nicht dämmen und Innen das Profil von inneren Stahlträgern auch einfach nur zumörteln, nicht dämmen. Im Altbau immer nur außen dämmen, meinte er. Sehr ihr das auch so? Reicht das bisschen xps vorm Stahlträger als Dämmung aus? Habe eine Skizze angehangen, an dem man die Situation ganz gut erkennen kann. Es geht um die orangefarbenen Bereiche.

    Danke und Gruß
    Tevio
     

    Anhänge:

  2. #2 VollNormal, 29.09.2026
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.370
    Zustimmungen:
    2.999
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Eine Dämmung des Hohlraums zwischen den Trägern dürfte nicht viel bringen, da der Wärmetransport im Wesentlichen über den Stahl erfolgt. Dessen Wärmeleitfähigkeit beträgt mit ca. 50 W/(mK) das 2000fache dessen der eingeschlossenen Luft mit ca 0,025 W/(mK).

    Viel wichtiger ist die ausreichende Dämmung gegen Außenluft. Hier empfehle ich, im Zweifel eine Wärmebrückenberechnung anfertigen zu lassen. Weiterhin sollten die Hohlräume Luft- und Dampfdicht verschlossen werden, damit keine warme und feuchte Innenraumluft dort hineingelangen und kondensieren kann.
     
  3. Tevio

    Tevio

    Dabei seit:
    29.09.2026
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Das heißt ich sollte am besten die beiden grün markierten Bereiche mit einer Dampfsperre (irgendeinem abdichtendem Klebeband) abdichten?
    Wärmebrückenberechnung keine Ahnung wie ich das mache. Zwischen den Trägern dämmen geht eh nicht mehr. Ich will eigentlich nur wissen soll ich innen genauso mit XPS dämmen wie außen + die innere Laibung oder ist das am Ende gar sogar eher kontraproduktiv oder so. Also es geht um den links vom linken Trägern mit orange gepunktete Bereich und die Fensterlaibung.
    Einen Energieeffizienzpreis gewinnt mein Haus von 1960 eh nicht mehr. Geht nur darum am Ende keinen Schimmel in der Bude zu haben. Das Fenster ist bewusst wie alle anderen im Haus "nur" 2fach verglast.
     

    Anhänge:

  4. Tevio

    Tevio

    Dabei seit:
    29.09.2026
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Nochmal 2 Bilder von Innen und Außen. Habe mir jetzt mal laienhaft Ubakus angeschaut. Wenn ich da den rot markierten Strang nehme und einmal innen mit 30 mm XPS und einmal ohne müsste man annehmen ich solle besser nicht innen dämmen. Ist das so richtig?
    IMG_20260929_090237792_HDR~2.jpg IMG_20260929_093316326_HDR.jpg Durchbruch_Dämmung.png Ubakus1.jpg Ubakus2.jpg
     
  5. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.689
    Zustimmungen:
    1.022
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Ich persönlich finde die 30mm XPS auf der Außenseite für extrem zu wenig.
    Aber eine Frage dazu. Ich sehen da einen Anbau, der relativ neu ist. Ich vermute mal auch, dass bei der Erstellung in diesem Zuge die Stahlträger eingesetzt wurden.
    Also muss es ja einen Planer (Statiker / Architekt) geben, der das geplant und gerechnet hat. Was sagt denn der dazu und vor allem wie sollte das Detail ausgeführt werden, nach Plan?
     
  6. takt

    takt

    Dabei seit:
    26.02.2024
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker + Student Bauingenieurwesen
    Ort:
    Karlsruhe
    Benutzertitelzusatz:
    Bauen ist der Kampf gegen Wasser
    Servus!

    Ich habe deine Geometrie mal in meine selbst gehacktes Wärmebrücken Script, welches hinten dran einen Open Source FEM Solver verwendet, eingegeben: Du hast ein Tauwasserproblem. Die Planung zu deinem Vorhaben scheint mir nicht zuende gedacht.

    Dämmst du innen nicht => hast du Schimmel.
    Dämmst du innen => hast du Schimmel.

    Bevor die Experten Fragen wie ich woran ich das fest mache: fRsi = 0,62 in beiden Fällen und damit deutlich unter den normativ geforderten 0,7.

    Du braucht zwingend außen mehr und/oder bessere Dämmung.

    Bei mir gab es in der Sanierung einen ähnlichen Fall. 2x HEA100 unter 240er Bims Wand.
    Außen und innen haben wir XPS WLG 035 in den Steg eingepasst (80er passt perfekt).
    Zwischen den Trägerflanschen ist 2 cm Luft, der Raum wurde ausgeschäumt.
    Unten: 2 cm PIR WLG 023
    Außen: 4 cm PIR WLG 023 Hinterdämmung des Rolladenkasten

    So klappt es dann mit der Oberflächentemperatur.
    Aber 3 cm XPS außen sind meiner Berechnung nach einfach zu wenig.

    VG
    takt
     
Thema:

Dämmung Durchbruch

Die Seite wird geladen...

Dämmung Durchbruch - Ähnliche Themen

  1. Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?

    Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  2. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel

    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  3. Badezimmer Dämmung Flachdach

    Badezimmer Dämmung Flachdach: Hallo! Wir haben unsere Baddecke dämmen lassen. Aufbau Flachdach von oben: Bitumenbahnen, OSB Platten, Balken 30 cm, Zwischensparrendämmung...
  4. Dämmung Dachboden hinter Fußpfette

    Dämmung Dachboden hinter Fußpfette: Hallo zusammen, ich muss bei unserem Neubau den Dachboden dämmen, da wir ein kaltes Dach haben. Aufbau soll (und muss aufgrund von KFW40) wie...
  5. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?

    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...