10 cm Betonplatte

Diskutiere 10 cm Betonplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Liebe Gemeinde, habe bitte mal eine Fachfrage an euch: Gestern war ein Kunde bei uns und wollte an einer vorhandenen Betonplatte ( ich sage...

  1. #1 cristalero, 27. März 2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28. Februar 2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Liebe Gemeinde, habe bitte mal eine Fachfrage an euch:
    Gestern war ein Kunde bei uns und wollte an einer vorhandenen Betonplatte
    ( ich sage jetzt Mal Balkon-Terrasse im ersten Stock 3 x 4 m) ein Ganzglasgeländer
    an die drei offenen Stirnseiten montiert haben. Laut Aussage des Kunden ist die Platte in der Waage,
    Estrich fehlt noch.
    Wenn man jetzt die drei offenen Seiten mit den Profilen verschliesst, kann kein Regenwasser etc. ablaufen.
    Die Profile müssen "press" an die Stirnwand montiert werden, sonst haben sie keine Zulassung, da kann man nichts machen.
    Kann man in die Betonplatte in den Ecken einfach 2 Löcher von sagen wir mal 3,0 x 3,0 cm bohren für den Wasserablauf,
    oder habt ihr bessere Ideen?
    Danke
    cristalero
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 gunther1948, 27. März 2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn du dann noch pfeile auf die platte machst damit das wasser auch die löcher findet.

    profile auf der unterseite der platte befestigen( sieht zwar hässlich aus )
    wo sind jetzt di 10 cm? aus der überschrift.

    gruss aus de pfalz
     
  4. #3 cristalero, 27. März 2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28. Februar 2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Die Betonplatte ist 10,0 cm dick.
    Das Problem hat sich aber von alleine gelöst.
    Mindeststärke des Betons muss 14,0 cm für die Profile sein, ansonsten keine
    Zulassung.
    Danke
    cristalero
     
  5. #4 gunther1948, 27. März 2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    für die profile oder für die dübel die du setzen wolltest?

    gruss aus de pfalz
     
  6. #5 cristalero, 27. März 2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28. Februar 2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Dübel!
    cristalero
    Eine lösung hätte mich zwar trotzdem interressiert...
    Da es ein Neubau ist, frage ich mich eigentlich, was der Arschitekt
    sich dabei gedacht hat. Vielleicht, warten bis das Wasser über die Profile steigt und dann
    zwischen den Scheiben ablaufen kann, Nette Idee, Koi Teich im ersten Stock :mega_lol:
     
  7. #6 Ralf Dühlmeyer, 27. März 2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ich frage mich, was sich so ein Glasermeister denkt, 1) eine ganze Berufsgruppe zu beleidigen und 2) selbst in die Planung zu gehen, statt diese vom Gebäudeplaner einzufordern!
     
  8. #7 cristalero, 27. März 2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28. Februar 2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Sorry, war nicht als Beleidigung gedacht!!!Hier wird aber jedes Wort auf die "Goldwaage" gelegt.
    Im Grunde geht mich der Wasserablauf nichts an. Denke aber mal, wenn
    beim Kunden 15 cm Wasser auf der Platte steht, wird er fragen-Warum das so ist und warum
    ihn keiner "gewarnt" hat? oder?
    cristalero
     
  9. #8 rolf a i b, 27. März 2014
    rolf a i b

    rolf a i b

    Dabei seit:
    10. Januar 2007
    Beiträge:
    23.476
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt + Sachverst.
    Ort:
    Berlin
    sag deinem kunden, er soll dir zur ausarbeitung eines angebots eine umfassendende werk- und detailplanung, einen statischen nachweis über die zarte betonplatte mit geländerbefestigung geben mit darstellung der entwässerung incl. notüberlauf. weiter soll er dir mitteilen, ob möglicherweise eine zustimmung im einzelfall vorliegt oder benötigt wird. wenn er dir noch eine leistungsbeschreibung geben kann, bist du bestens zur angebotsbearbeitung ausgestattet. vielleicht reguliert sich dann einiges auf der auftraggeberseite, ansonsten übernimmst du ein sehr hohes risiko.
     
  10. #9 cristalero, 27. März 2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28. Februar 2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Danke schön für die Antwort :winken
    cristalero
     
  11. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    8. Juli 2003
    Beiträge:
    5.056
    Zustimmungen:
    0
    Und, was soll das bringen? Danach hätte @cristalero nach § 4 Abs. 3 VOB/B erneut Prüf- und Hinweispflichten und damit erneut Arbeit mit dem Koi-Aquarium. Und ist ja eh klar, dass dann der Archi seine 10 cm dicke Betonplatte erst Recht und mit aller Kraft verteidigen würde. Lass es einen Konkurrenten ausführen.
     
  12. #11 rolf a i b, 27. März 2014
    rolf a i b

    rolf a i b

    Dabei seit:
    10. Januar 2007
    Beiträge:
    23.476
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt + Sachverst.
    Ort:
    Berlin
    natürlich muss er prüfen. dann hat er gewissheit, dass ein statischer nachweis vorliegt und die kräfte abgeleitet werden. ohne statischen nachweis - kein geländer!
     
  13. #12 Carden. Mark, 28. März 2014
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ihr träumt doch alle.
    Wenn Ihr wüßtet - oder es Euch vergenwertigen würdest mit was für ein Mist der Handwerker jeden Tag fertig werden muss......
    ... und am Ende des Tages braucht er nunmal Aufträge.... ist nun mal so.
     
  14. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    hmm ... !

    der laie liest balkonteich (oder so ..) und wundert sich.

    die systeme, die ich kenne, haben halteprofile in der länge
    der glasscheiben. dazwischen ist soviel luft, dass ein
    aufstau ziemlich unwahrscheinlich ist.

    das kernproblem, darauf zielte auch die frage ab, sind die
    nur 10cm betondicke.
    stirnseitige befestigung ist, ausser bei sehr opulenten
    plattendicken, "a schmarrn" - der handwerker ist nicht
    nur gefordert, die zulassung (oder andere regelungen,
    zb indivdualstatik nach trav/18008 oä) zu beachten,
    sondern auch noch kritisch zu hinterfragen!

    ich schliesse mich eric an:
    "Lass es einen Konkurrenten ausführen"

    die alternative, bewusst (!) in die planung einzusteigen, wird für die meisten
    handwerker mangels juristischer/planerischer (u.a. statischer) kompetenz
    ein viel zu heisses eisen sein.
     
  15. #14 rolf a i b, 29. März 2014
    rolf a i b

    rolf a i b

    Dabei seit:
    10. Januar 2007
    Beiträge:
    23.476
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt + Sachverst.
    Ort:
    Berlin
    was heisst träumen? bei ganzglasgeländer gibt es nun mal hohe anforderungen. viele planer unterschätzen das und drücken ihre eigene verantwortung auf den handwerker ab. übernimmt er dann das volle risiko, hat er einen auftrag und die gesamte planung mehrkostenfrei an der backe.

    in dem fall träumen mehrere. lasst den planer und den bauherrn weiter ihren glasgeländern träumen!
     
  16. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  17. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    8. Juli 2003
    Beiträge:
    5.056
    Zustimmungen:
    0
    OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.11.2013 - I-22 U 32/13

    " Eine Mitverantwortung der Auftraggeberin wegen eines Planungsverschuldens kommt auch dann in Betracht, wenn Teilbereiche vertragswidrig überhaupt nicht geplant worden sind und der Mangel auf die unterlassene Planung zurückzuführen ist. Voraussetzung für die Anrechnung eines Mitverschuldens ist aber, dass die Planungsverantwortung, welche originär die Auftraggeberin selbst trifft, auch bei ihr verblieben ist, d.h. von ihr nicht wirksam auf die Auftragnehmerin delegiert worden ist. Übernimmt die Auftragnehmerin Werkleistungen in Kenntnis des Umstandes, dass die Auftraggeberin keine oder nur eine unzureichende Planung zur Verfügung gestellt hat, so kann sie sich nicht ohne weiteres auf ein Mitverschulden der Auftraggeberin berufen ".
     
  18. #16 cristalero, 29. März 2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. März 2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28. Februar 2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Hallo, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt zahlreiche Profilhersteller gute- und schlechte.
    Auch bei Aufsatzprofilen, braucht man eine Mindestdicke vom Beton. Bei diesem Kunden wäre es egal
    gewesen welches System man anwendet, das Wasserproblem bliebe gleich.
    Jeder Handwerker hat seinen Favoriten- wir nutzen nur das System von istdochegal, hat mehrere Gründe:
    Es ist simpel zu montieren, eine hervorragende Technische Abteilung- die uns schon oft technisch gut beraten hat etc...
    Abschliessend: Ich habe diesen Auftrag abgelehnt, soll sich jemand anderes die Finger verbrennen- und den gibt es bestimmt...
    cristalero
     
Thema:

10 cm Betonplatte

Die Seite wird geladen...

10 cm Betonplatte - Ähnliche Themen

  1. Salpeter-Ausblühungen an Simo 20/20 cm Ziegelsplittbeton-Schornstein, Baujahr 1972

    Salpeter-Ausblühungen an Simo 20/20 cm Ziegelsplittbeton-Schornstein, Baujahr 1972: Hallo zusammen, am Schornstein meines Hauses (Baujahr 1972) bilden sich unter Dach zusehends immer mehr Salpeter-Ausblühungen, obwohl der...
  2. Kosten Betonplatte für 2000m2 Lagerhalle?

    Kosten Betonplatte für 2000m2 Lagerhalle?: Servus allerseits, ich plane den Kauf einer 2000m2 Lagerhalle, aktuell besteht der Bodenaufbau aus 30cm Schüttung und 6cm Gussasphalt. Der...
  3. Ca 50 cm Bruchsteinwand außen Dämmen.

    Ca 50 cm Bruchsteinwand außen Dämmen.: Guten morgen Experten. Will meine Fassade aus Bruchstein mit 8 cm Steinwolle dämmen. Da ich selber Fassadenbauer bin mache ich die arbeit...
  4. Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???

    Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???: Hallo, ich stehe bei einem Neubau vor der Entscheidung des Wandaufbaus. Was ist hier nach ENEV 2016 üblich und sinnvoll? KFW-55 Werte sehe ich...
  5. Einbau Fenster im Neubau mit 36,5 cm Porotonwand

    Einbau Fenster im Neubau mit 36,5 cm Porotonwand: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus mit einer 36,5 cm Poroton T10 Außenwand. Ein WDVS kommt nicht zum Einsatz. Die geplanten Fenster mit...