24 cm Ytong und Energieeinsparverordnung

Diskutiere 24 cm Ytong und Energieeinsparverordnung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Habe da mal die Frage ob man mit einer 24 cm Ytong Außenwand mit normalen Aussenputz die neue Energieeinsparverordnung einhalten...

  1. Andre311

    Andre311

    Dabei seit:
    13. November 2003
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Osnabrück
    Hallo!

    Habe da mal die Frage ob man mit einer 24 cm Ytong Außenwand
    mit normalen Aussenputz die neue Energieeinsparverordnung einhalten kann.Wohlgemerkt der Giebel ist dann auch Massiv aus dem Material gebaut.Als Heizung hatte ich eine Brennwerttechnikanlage vorgesehen. Wo kann ich mir da genauere Informationen holen?
    Weil ich kann nicht glauben das man damit die EnEV einhalten kann obwohl es der Bauträger verspricht.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    na, dann lies mal hier alles über bauträger .. und kurze beine...
     
  4. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28. Februar 2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
    Könnte gehen, wenn die Heizanlage innerhalb der thermischen Hülle steht.

    Hier die U-Werte für Ytongwände:
    http://www.xella.de/images/rd/de/waremeschutz-1.gif

    und eine EnEV-Schnellberechnung für ein Reiheneckhaus 6,5*11m, E+1+D, 35°-Dach, 24er Ytongwände Rohdichte 0,40 mit unbeheiztem Keller:
     
  5. roland

    roland

    Dabei seit:
    9. Februar 2003
    Beiträge:
    122
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Landkreis Günzburg
    Ytong ( jetzt heißen die ja Xella ) macht Dir so ne Berechnung kostenlos.
    Die Rechnen Dir auch verschiedene Varianten durch z.B. mit unterschiedlichen Heizsystemen.
    Mußt Dich einfach mal durchtelefonieren.
     
  6. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28. Februar 2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
    Nicht dass der falsche Eindruck entsteht, EnEV-Nachweise sei eine Sache von Minuten: das Reihenhaus hatte ich so rumliegen und musste nur den U-Wert der Wand ändern. Ytong verschenkt auch nichts, die wollen im Gegenzug ihren Stein verkaufen. Von der Ziegelindustrie gibt es auch ein Vorbemessungstool:
    http://www.ziegel.de/Dimhilfe/Dimhilfe.htm

    Knackpunkt ist die Anlage innerhalb der thermischen Hülle. Steht sie außerhalb, klappts bei meinem Reihenhaus nur mit 36,5er-Wänden, Superdämmung im Dach, sehr guten Fenstern und einem Blower-Door-Test.
     
  7. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    2. Mai 2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Ob man's hinrechnen kann oder nicht:
    Soetwas baut man nicht !

    Falls Sie nachher mit dem Bauträger auf die Schnauze fallen und von Ihren Freunden und Bekannten gefragt werden, ob Sie denn nicht frühzeitig (rechtzeitig) etwas hätten merken müssen, dann sagen Sie nicht frech: "Nein. Wir wußten nix."
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. Pinball Z

    Pinball Z

    Dabei seit:
    16. November 2003
    Beiträge:
    88
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauing
    Ort:
    D
    Ich denke, dass diese Wandstärke nicht ausreichend ist, um die Verordnung einzuhalten. Außerdem sollte man beachten, dass die Steine mit dem Originalkleber verklebt werden und nicht mit einem Baumarktkleber. Es reißen sonst wohlmöglich alle Fugen.
     
  10. Maier_M

    Maier_M Gast

    Wie bitte ?

    Hallo,
    24 er Monolith und ENEV ?

    Zusammenfassung. ES GEHT NICHT !!!
    Wie bitteschön kann der "Planer" hier noch einen Wärmebrückennachweis führen.
    Eine 30 er Außenwand ist in Punkto Wärmebrücke schon in der Grauzone (aber wir kennen die technischen Ergüsse von Xella).
    vgl. DIN4108, Bbl.1

    Also nochmal. Die ENEV isi weit mehr als nur eine Aneinanderreihung von Bauteilen mit deren U-Werten.
    Tip: Holen Sie sich einmal eine Beratung eines anderen Bauträgers/Planer ein.

    Grüsse
    M.M.
     
Thema: 24 cm Ytong und Energieeinsparverordnung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. enev ytong 24 wand

Die Seite wird geladen...

24 cm Ytong und Energieeinsparverordnung - Ähnliche Themen

  1. Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?

    Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?: Hallo. Spricht etwas dagegen eine alten Umrandung aus Kalksandstein die nur 15cm hoch und mit Fliesen beklebt war, durch eine 25cm hohe...
  2. Außenwände Ytong

    Außenwände Ytong: Hallo, dies ist jetzt leider keine Frage speziell zum Neubau, aber ich wusste keine bessere Rubrik. Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand einen...
  3. Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....

    Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....: so das die Fenster auf dem xps montiert werden, so ist der Vorschlag des Fensterbauers um Schwachstelle Fensterbank oder unteren Anschluss in...
  4. Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau

    Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau: Hallo liebe Experten, es geht um eine Trennwand zum "kalten " Keller....von der Wärmedämmung her gesehen, ist eine 11.5 Ytongwand oder eine gleich...
  5. 2,5 cm Boden ausgleichen

    2,5 cm Boden ausgleichen: Hallo zusammen, weiter geht es mit unserem Projekt. Wir müssen in einem Raum ca. 2,5 cm Boden ausgleichen, damit wir dann unseren Vinyl-Boden...