Abdichtung Bodenplatte

Diskutiere Abdichtung Bodenplatte im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte meine Bodenplatte abdichten (kein Keller). Ich habe eine 25 cm starke Bodenplatte (C25/30) und darunter eine PE-Folie und 80cm...

  1. #1 Jens1984, 18.08.2019
    Jens1984

    Jens1984

    Dabei seit:
    18.08.2019
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich möchte meine Bodenplatte abdichten (kein Keller).
    Ich habe eine 25 cm starke Bodenplatte (C25/30) und darunter eine PE-Folie und 80cm Frostschutz und ein Geovlies. Ich habe hin und her überlegt, zwischen V60 feinbesandet oder talkumiert oder G200DD oder Katja Sprint bzw Börner Erika. Ich habe mich für eine V60 talkumiert entscheiden ( aufgrund des Preises und der dicke von 4mm). Unter meine Außen- und Innenmauerwerk ist eine G200DD. Nun zu meiner Frage: Muss ich die V60 an den Wänden hoch ziehen ? Es macht für mich keinen Sinn, da die G200DD unter den Wänden ist und diese einen überstanden hat, auf den die v60 geschweißt wird.
    Ich hoffe die V60 talkumiert war die richtige Entscheidung
    Danke euch
     
  2. #2 Micha29, 18.08.2019
    Micha29

    Micha29

    Dabei seit:
    29.07.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    1
    Ort:
    Leipzig
    Hallo Jens1984,
    Die V60 ordendlich verschweißen ist richtig. Hochziehen macht keinen Sinn.
     
    Yilmaz gefällt das.
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.161
    Zustimmungen:
    1.214
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, G200 ist Qualitativ viel besser gewesen aber für den genannten Ausführung reicht die v60 vollkommen. An den Wänden hochziehen ist nicht erforderlich.
    Mfg
     
    SIL gefällt das.
Thema:

Abdichtung Bodenplatte

Die Seite wird geladen...

Abdichtung Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Bodenplatte gedämmt

    Abdichtung Bodenplatte gedämmt: Vor zwei Wochen wurde bei unsu die Bodenplatten von außen abgedichtet. Die Bodenplatte ist 25 cm dick und Stirnseitig mit gewaffeltem XPS...
  2. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?

    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  3. Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?

    Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?: Moin zusammen, ich saniere aktuell den Wohnbereich meines Hauses von 1935 (ehem. Bauernhof mit Diele, zweischalige Außenwand: 11,5 cm KS + 20 cm...
  4. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss

    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  5. Vertikale Abdichtung Bodenplatte

    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, die vertikale Abdichtung unserer Bodenplatte steht bevor. Bodenplatte ist seitlich mit 10 cm XPS gedämmt, Mauerwerk Poroton. Laut Rohbauer...