Abdichtung der Bodenplatte - Material

Diskutiere Abdichtung der Bodenplatte - Material im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten

  1. AB

    AB

    Dabei seit:
    29.07.2002
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt, BU
    Hallo Experten
     
  2. AB

    AB

    Dabei seit:
    29.07.2002
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt, BU
    Hallo Abdichtungsexperten,

    Abdichtung der BOdenplatte

    Lastfall hier:
    nach DIN 18195 Bauwerksabdichtung Teil 4
    Abdichtung gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten .......

    Tabelle 4 DIN 18195-2: u.a.
    Bitumen-Schweißbahn nach DIN 52 131

    eingebaut wurde V60 + Al S4 (Bitumen-Schweißbahn mit 60 g/m² Glasvlieseinlage + Alu-Einlage, d= 4mm

    aus Produktdatenblatt des Herstellers:

    DIN-Bezeichnung: anlehnend an DIN 52 131
    Verwendung/Funktion: Dampfsperre

    Abnahme möglich?

    AB
     
  3. Lebski

    Lebski Gast

    Als Dampfsperre: JA
     
  4. AB

    AB

    Dabei seit:
    29.07.2002
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt, BU
    @lebski

    und als Abdichtung der Bodenplatte ?

    AB
     
  5. Lebski

    Lebski Gast

    Nein. Lies mal da nach:
    http://www.vdd-technische-regeln.de/start.html

    Wenn Wasser unter der Abdichtung ist, kann das sich ja überall verteilen. Ein Verbund mit dem Untergrund, je nach Lastfall flächig oder in Streifen verhindert das, bzw. engt es ein. Das ist aber bei einer Dampfbremse nicht notwendig, und kann auch nicht verlangt werden.
     
  6. AB

    AB

    Dabei seit:
    29.07.2002
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt, BU
    @ Lebski

    Arno + AB sind verschiedene Fragesteller

    hier wurde eine Abdichtung der Bodenplatte gem. DIN 18195 gefordert (keine Dampfsperre)

    in Tabelle 4 der DIN sind verschiedene Bahnen als Abdichtungsmöglickeit aufgelistet.

    entspricht der Einbau der V60 Al S4 als Abdichtungsbahn den RdT ?

    AB
     
  7. Lebski

    Lebski Gast

    DIN 52131: Bitumen-Schweißbahnen V 60 S4, G 200 S4 / S5 und
    PV 200 S5 als Beispiele.
    DIN 18195-4 Abs. 7.4 (Bodenfeuchtigkeit und nicht-stauendes Sickerwasser): Voranstrich, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE PV 200 S5 Alternativ: PYE G 200 S4
    Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht.
     
  8. #8 jfeldwisch, 04.11.2003
    jfeldwisch

    jfeldwisch

    Dabei seit:
    28.10.2003
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt-Sachverständiger
    Ort:
    München
    der Begriff 'Regel der Technik'

    kommt in der Rechtsprechung des BGH nicht vor, wie Prof. F. Quack vom BGH in einem Artikel, schreibt. Wen's interessiert, den schick ich den Artikel per Rückmail (mail an mail@feldwisch.de).
    Auch die DIN 18.195 (mal dahingestellt, ob sie eine solche Regel ist) schreibt, dass Abdichtungsbahnen unter Berücksichtigung der baulichen und abdichtungstechnischen Erfordernisse auszuwählen sind, 'erlaubt' ist eine V60 durchaus, aber ob sie im Einzelfall den Erfordernissen entspricht ?
    Leider geht die nachträliche Interpretation von von Anfang an nicht vollständigen Verträgen technisch und juristisch nicht so einfach wie RdT ja oder nein.
    mfg
     
Thema: Abdichtung der Bodenplatte - Material
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bodenplatte abdichten material

Die Seite wird geladen...

Abdichtung der Bodenplatte - Material - Ähnliche Themen

  1. Dämmung unterer "Keil" der Bodenplatte

    Dämmung unterer "Keil" der Bodenplatte: Hallo zusammen, melde mich mit folgendem Beitrag hier, in der Hoffnung, dass mir jemand einen Tip geben kann, wie ich mein Problem lösen kann....
  2. Fundamente/ Bodenplatte

    Fundamente/ Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich hier auf ihre Expetise/ Erfahrung hoffen kann. Wir bauen ein EFH und haben nun die Statik dafür bekommen. Die...
  3. Gefälle in Bodengleicher Dusche, welches Material?

    Gefälle in Bodengleicher Dusche, welches Material?: Hallo, ich saniere gerade unser Bad und die Bodengleiche Dusche. Damit das Wasser wieder in die Linienentwässerung läuft muss ich ein Gefälle...
  4. Abdichtung Sichtbalken zu Mauerwerk

    Abdichtung Sichtbalken zu Mauerwerk: Hallo zusammen, in unserem Wohnzimmer bekommen wir eine Sichtbalkendecke. Die Balkenköpfe liegen auf dem Ringanker auf und zwischen den Balken...
  5. Stillgelegte Abwasserrohre durch Bodenplatte verschließen

    Stillgelegte Abwasserrohre durch Bodenplatte verschließen: Hallo Experten Bei uns im Keller gibt es ein bereits stillgelegtes Abwasserrohr (DN 160) durch die Bodenplatte, das zu einer (stillgelegten)...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden