Abdichtung Terassenelement

Diskutiere Abdichtung Terassenelement im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo @ C. Schwarze Wir waren mitten in einer Detaillösung beim Terassenelement,...

  1. #1 Meister, 22.03.2005
    Meister

    Meister

    Dabei seit:
    07.02.2005
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Norddeutschland
    Hallo

    @ C. Schwarze
    Wir waren mitten in einer Detaillösung beim Terassenelement,

    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=58967#post58967

    als das Thema geschlossen wurde :( .

    Für Sie und andere Forumsleser einen Detailvorschlag für die untere Abdichtung am Terassenelement im World-Datei.

    Ich bin begeistert, hatt funktioniert :winken
     
  2. #2 C. Schwarze, 22.03.2005
    C. Schwarze

    C. Schwarze

    Dabei seit:
    14.05.2002
    Beiträge:
    1.751
    Zustimmungen:
    124
    Ort:
    NRW
    gehts irgendwie als jpeg, gif oder bmp format?
     
  3. #3 Baufuchs, 22.03.2005
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Bitteschön...

    dann helfe ich mal aus.
     
  4. JEST71

    JEST71

    Dabei seit:
    07.01.2004
    Beiträge:
    232
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrer
    Ort:
    Ein Ort in Hessen
    Benutzertitelzusatz:
    Bauen ist schön ! Oder ?
    Wieso ist denn der andere Thread geschlossen worden???
     
  5. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    9
    "mmmh"

    ich denke denn hat ein Moderator versehentlich geschlossen ... "sorry" hab ihn wieder geöffnet.
     
  6. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    9
    "iss ja alles recht und schön"

    aber z.b. bei unten geschlossen Rollokasten und monolitischem Mauerwerk sitzt daß Fenster 18cm von außen rein ... "und" dann kommt das Problem ungedämmte Decke dazu ... "heute" nimmer aber dafür hab ich auch ein Detail :winken
     
  7. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    ich verkaufe meine detailsammlung !! :Brille
     
  8. #8 Gast360547, 23.03.2005
    Gast360547

    Gast360547 Gast

  9. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    mit verlaub, aber den wandanschlüssen aus blech traue ich nicht länger als mein nächster gang zum klo :lock
    desweiteren fehlt hier unbedingt eine schutzlage (bautenschutzmatte) unter dem kies/mörtelsack oder stelzlagern.
     
  10. #10 Gast360547, 23.03.2005
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    schwache blase sepp?

    Moin,

    solange die metallischen (Zink) Anschlüsse nicht mit Zement direkt in Kontakt kommen, so lange braucht man nicht viel zu befürchten.
    Verzinntes Edelstahl ist sicherlich besser, ebenso Kupfer.

    Trennlage: bei Kunststoff-Folien ein unbedingtes JA. Bei Bitumen geht es ohne.

    Grüße
    stefan ibold
     
  11. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    von der normkonformität abgesehen...
    die meisten schäden bei flachdächern entstehen an den übergängen schweissbahn - zinkblech (egal ob traufblech / flansche usw.)
    und durch eine fehlende schutzschicht beim belagsaufbau.
    deshalb verwenden wir bis ok wandanschluss nur materialgleiche produkte und schutzlagen bei begehbaren flächen.
     
Thema: Abdichtung Terassenelement
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Terassenelement

Die Seite wird geladen...

Abdichtung Terassenelement - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Kabeldurchführung Gaube seitlich

    Abdichtung Kabeldurchführung Gaube seitlich: Hallo zusammen, ich würde gerne eine kleine Leitung (Y(ST)Y 2x2x0,6) nach aussen auf das Dach führen. Dazu eignet sich denke ich die Seite der...
  2. Freifläche in Sockelputz abdichten

    Freifläche in Sockelputz abdichten: Hi, Ich habe an einer Seite des Hauses einen freiliegenden Streifen am Sockelputz von bis zu 10cm Breite. Da kommt noch später teilweise eine...
  3. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?

    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  4. Sockel abdichten / verkleiden

    Sockel abdichten / verkleiden: Hallo zusammen, ich bräuchte euren Rat. Ich habe bei unserem Haus die Terrasse entfernt, darunter kam eine Betonplatte zum Vorschein und die...
  5. Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?

    Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?: hallo, ich habe mir einen ringnaker giesen lassen 30x35cm. ausgeführt mit u-schalung (dieser dient als terreassenüberdachung) dieser hat nach dem...