Abdichtung zwischen Rolladenführungsschiene und Fensterrahmen

Diskutiere Abdichtung zwischen Rolladenführungsschiene und Fensterrahmen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe einen Altbau der komplett saniert wird / wurde. Aktuell steht noch die Fassadendämmung mit 16cm Mineralwolle an. Neue...

  1. #1 Fynn3007, 14.04.2026
    Fynn3007

    Fynn3007

    Dabei seit:
    22.07.2025
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    ich habe einen Altbau der komplett saniert wird / wurde. Aktuell steht noch die Fassadendämmung mit 16cm Mineralwolle an.
    Neue Fenster mit Aufsetzrolladen wurden eingebaut. Jetzt ist uns aufgefallen, dass es zwischen Fensterrahmen und Rolladenführungsschiene einen kleinen Spalt gibt, indem Wasser später in die Dämmung eindringen kann.

    Wie bekomme ich es zwischen Rolladenführungsscheine und Fensterrahmen dicht, dass kein Wasser durchdringen kann?
    Langt es die Rolladenschiene abzumontieren und ein 3D- Dichtband anzukleben und die Rolladenschiene wieder zu montieren?

    Was Gibt es für weitere / bessere / sinnvollere Lösungen?

    Hat hier jemand Erfahrung?

    Vielen Dank euch!
     
  2. #2 ichweisnix, 14.04.2026
    ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    2.096
    Zustimmungen:
    823
    mach mal ein paar Bilder
     
    Peetisch, profil und 415B gefällt das.
  3. #3 Bumpkin, 26.04.2026
    Bumpkin

    Bumpkin

    Dabei seit:
    26.04.2026
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    1
    Unsere aufgesetzten Führungschienen haben hierfür eine kleine Dichtlippe auf der Unterseite. Weiterhin sind 2 kleine Nuten vorhanden, in denen eventuell eindringendes Regenwasser nach unten, auf die Fensterbank abgeleitet wird.

    VG
     
  4. #4 FugenFuchs, 28.04.2026
    FugenFuchs

    FugenFuchs

    Dabei seit:
    03.11.2025
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    11
    Benutzertitelzusatz:
    Tagsüber im Bau, nachts im Fuchsbau.
    Kompriband (was du wohl mit 3D-Dichtband meinst) ist da eigentlich Standard. Würde die Schienen nochmal kurz runternehmen, Band drunter und wieder ran. Musst nur gucken das es nicht zu dick aufquillt, sonst verbiegts dir die Schiene beim festschrauben wenn die nur aus Kunststoff ist.

    Viel wichtiger ist aber später der Anschluss vom WDVS (deiner Dämmung) an die Schienen. Da müssen vernünftige Anputzleisten dran, sonst läuft dir die Suppe hinter die Wolle und das willst du bei Steinwolle echt nicht haben, die säuft dann ab. Wenn die Schienen garkeine eigene Dichtung haben, ist das Band unter der Schiene auf jeden Fall pflicht.
     
Thema:

Abdichtung zwischen Rolladenführungsschiene und Fensterrahmen

Die Seite wird geladen...

Abdichtung zwischen Rolladenführungsschiene und Fensterrahmen - Ähnliche Themen

  1. Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten

    Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten: Hallo, ein Teil meines KG ragt ca. 1m über das EG hinaus auf einer Breite von 6m und ist zeitgleich Terrasse und Flachdach. Man kann an der...
  2. Fensterleibungsbretter herausnehmen, ersetzen, abdichten: was beachten?

    Fensterleibungsbretter herausnehmen, ersetzen, abdichten: was beachten?: hallo Handwerker und Freunde des Handwerks, wie nehme ich dieses marode Fensterleibungsbrett am besten heraus? dahinter befindet sich zum Teil...
  3. Abdichtung unter Fensterbank

    Abdichtung unter Fensterbank: Hallo, ich habe ein Holzfassade und möchte die Fensterleibungen abdichten. Was empfiehlt sich als Material für die 2. wasserführende Ebene. Ist...
  4. Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox

    Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox: Guten Tag, ich habe eine Frage an die Experten unter euch. Ich möchte eine Wallbox am Haus installieren und muss dafür ein 2cm dickes Loch vom...
  5. Fenstereinbau und Abdichtung

    Fenstereinbau und Abdichtung: Moin! Kurz zu den Eckdaten: Sichtbacksteinfassade, BJ 1906, massive Mauer ca 40cm, Sandstein Fensterbänke außen, die Fenster sind auf Anschlag...