Abgehängte Decke im Bad. Schattenfuge oder nicht.

Diskutiere Abgehängte Decke im Bad. Schattenfuge oder nicht. im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi. Abgehängte Decken im Bad sind wohl schwer in den Ecken (Wand/Decke) abzudichten, soweit ich weiß. Speziell oberhalb der Dusche wo extrem...

  1. #1 ma4er72, 22.05.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    326
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    Hi.

    Abgehängte Decken im Bad sind wohl schwer in den Ecken (Wand/Decke) abzudichten, soweit ich weiß.
    Speziell oberhalb der Dusche wo extrem viel Wasserdampf nach oben steigt, stell ich mir das schwierig vor.

    Die Lösung könnte eine Schattenfuge ringsrum. Somit wäre eine Hinterlüftung gegeben.

    Ist dies speziell oberhalb der Dusche zu empfehlen?
    Was sagt die Praxis?
     
  2. drsos2

    drsos2

    Dabei seit:
    24.03.2014
    Beiträge:
    569
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Schaan
    Ist das Bad im Dachgeschoß bzw. gibt es Probleme wegen einer Dampfbremse?
    Warum braucht man im Bad eine Hinterlüftung an der Decke?
     
  3. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.804
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Gipskarton würde reichen, besser kernimprägniert ( GKBi ) ... soweit nicht stundenlanges Dauerduschen angesagt ist.

    und warum abdichten in den Ecken ???
    Und eine Schattenfuge muß nicht zwangsläufig zu einer Hinterlüftung führen.

    Peeder
     
  4. #4 Gast943916, 22.05.2014
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    aber evtl. zu Schimmelbildung auf der Plattenoberseite
     
  5. #5 ma4er72, 22.05.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    326
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    Ich meinte den Wandanschluss an Decke. Hier muss doch Dampfdicht angeschlossen werden sonst hab ich irgendwann ein Fechtbiotop über der abgehängten Decke. Oder nicht?
     
  6. drsos2

    drsos2

    Dabei seit:
    24.03.2014
    Beiträge:
    569
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Schaan
    Ich denke nicht
     
  7. #7 Gast943916, 22.05.2014
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    ich schon.... (Erfahrungswert)
     
  8. drsos2

    drsos2

    Dabei seit:
    24.03.2014
    Beiträge:
    569
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Schaan
    Was kann man dann dagegen machen (außer nicht mehr zu duschen)?
    Wie sieht die richtige Ausführung aus?
     
  9. #9 ma4er72, 22.05.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    326
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    siehe Post #1!

    vielleicht schreiben Peeder oder Gipser noch was hierzu?
    Scheinen sich aber auch nicht einig zu sein:shades.
     
  10. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.804
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    ja , wir sind uns nicht einig, da jeder von anderen Voraussetzungen ausgeht.

    Ich - die Decke GK wird nicht für die luftdichte herangezogen - Fazit - max. GkBi in so , na ja , 20 jahren Erfahrung ist noch keine weggefault.

    Wir reden von einer kurzzeitigen Erhöhung der Luftfeuchte, und nicht von einen 24 std Tropenklima .

    Lüften, einfach mal lüften !!!!!


    Peeder
     
  11. drsos2

    drsos2

    Dabei seit:
    24.03.2014
    Beiträge:
    569
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Schaan
    @ Peeder, mein Reden


    @ Gipser, was ist dein Vorschlag?
     
  12. #12 Gast943916, 23.05.2014
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    ich gehe von einem tragenden Anschluß aus, d.h. ringsum UD Profil, Platte verschraubt und fachgerecht angespachtelt.
    Die Menge an Feuchtigkeit die dann auf die Oberseite der Platte gelangt (wenn überhaupt), ist mit ruhigem Gewissen zu vernachlässigen,

     
  13. #13 ma4er72, 23.05.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    326
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    Ich bin leicht irritiert. Ich meine das schon mal anders gelesen zu haben.
    Aber was nicht sein muss, das muss nicht.

    Wenn ich euch beide, Peeder + Gipser, jetzt richtig verstanden habe, benötige ich in meinem "normalen" Bad das auch "normal" gelüftet wird, bei einer abgehängten Decke keinen Luft/Dampfdichten Anschluss im Randbereich der Decke?
    Vom Aufbau her würde das heißen.
    1. Decke
    2. Traglattung
    3. Konterlattung
    4. grüne GKP
    5. Tiefengrund und Farbe
    vorher noch Stöße, Schrauben verspachteln und schleifen.

    Richtig?
     
  14. #14 Gast943916, 23.05.2014
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    wäre ja traurig wenn Peeder und ich immer einer Meinung wären, deshalb kommen wir ja so gut klar miteinander.
    Einig sind wir uns, dass die GK Decke nicht als luftdichte Ebene herangezogen wird.

    Die GK Decke braucht daher keinen luftdichten Anschluß, Unterkonstruktion würden wir (ja, wir) aus Metallprofilen machen, umlaufendes U und CD Profile, siehe #12

    aus was besteht eigentlich die Rohdecke?
     
  15. #15 ma4er72, 23.05.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    326
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    Decke ist ne verputzte Hohlblockdecke.

    Unterkonstruktion wäre dann mit so Abhängern, richtig?
    Das mit den umlaufenden U und CD Profilen hab ich noch nicht ganz verstanden.
     
  16. #16 tanzbaer, 23.05.2014
    tanzbaer

    tanzbaer

    Dabei seit:
    14.08.2010
    Beiträge:
    667
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl-Ing
    Ort:
    Oberursel
    Die U-Profile werden umlaufend an die Wand gedübelt, der Gipskarton stösst da von unten gegen. Die CD Profile sind die Deckenprofile, die Lage welche die Platten trägt liegt im U der Profile an der Wand. Entweder befestigst Du diese direkt mit Abhängern an der Decke, oder du machst eine Konterlattung. Das ist dann eine Lage CD quer zur unteren Lage, mit üblicherweise größeren Abständen. Diese liegt auf dem U Profil an der Wand oben auf. An den Kreuzungspunkten beider Lagen werden die mit Kreuzverbindern verbunden und an der Decke befestigt wird dann nur die obere Lage.

    Am besten schaust Du bei einem der Hersteller in die Verabeitungsrichtlinien, da findest Du nicht nur Beispiele, sondern auch konkrete Angaben an wieviel Punkten du befestigen musst und welche Abstände die einzelnen Profile haben müssen.
     
  17. #17 Gast943916, 23.05.2014
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    google mal nach Knauf D11 Seite 16,
    auf Seite 6 sind die Deckenbauarten abgebildet, klär erst mal ab welche du hast, denn die Abhängung könnte zum Problem werden.

    Welche Maße hat der Raum und wie hoch ist die max. Abhängehöhe?
     
  18. #18 ma4er72, 23.05.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    326
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    Rohdecke Bauart I.
    Stahlbetonbalkendecken nach DIN 1045
    mit Zwischenbauteilen aus
    Leichtbeton nach DIN 4158 bzw.

    Maße: 4x2,5x2,6

    Was für ein Problem?
     
  19. drsos2

    drsos2

    Dabei seit:
    24.03.2014
    Beiträge:
    569
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Schaan
    Kna.f Technische Unterlage "D11 Kna.f Plattendecken"
    Google hilft
     
  20. #20 Gast943916, 23.05.2014
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    das der Befestigung,
    normale Dübel sind dafür nicht geeignet und nicht zugelassen, wenn überhaupt, dann nur mit chemischen Dübel,
    ich würde auf eine freitragende Decke ausweichen
     
Thema: Abgehängte Decke im Bad. Schattenfuge oder nicht.
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. schattenfuge bad

    ,
  2. angehängte decke hinterlüften

    ,
  3. holzdecke bad hinterlüftung

    ,
  4. abgehängte decke bad,
  5. welche decke für feuchträume,
  6. abgehängte decke im badezimmer,
  7. hinterlüftung abgehängte decke notwendig,
  8. muss decke aus gipskartonplatten im bad hinterlüftet sein?,
  9. abgehängte decke badezimmer,
  10. max Abhängehöhe GK- Decken,
  11. decke im Bad hinterlüftung,
  12. abgehaengte decke bad,
  13. bad decke hinterlüftung,
  14. abgehängte decke im bad,
  15. abgesetzte decke bad,
  16. schimmel abgehängte decke,
  17. decke mit schattenfuge,
  18. abgehängte decke schattenfuge,
  19. Holzdecke Bad,
  20. abgehängte decke bad schimmel,
  21. bad decke schattenfuge,
  22. keine hinterlüftung badezimmer,
  23. abgehängte decken in feuchträumen,
  24. schattenfuge trockenbau decke schimmel,
  25. schattenfuge holzdecke
Die Seite wird geladen...

Abgehängte Decke im Bad. Schattenfuge oder nicht. - Ähnliche Themen

  1. abgehängte Decke ohne Dämmung: Dampfsperre? Luftdicht?

    abgehängte Decke ohne Dämmung: Dampfsperre? Luftdicht?: Hallo! Wir sanieren gerade eine Wohnung im vierten Stock eines Gebäudes von 1968. Für Einbauspots und generell als Elektro-Installationsebene...
  2. Tauwasser in abgehängter Decke

    Tauwasser in abgehängter Decke: Moin, Ich saniere gerade unser Dachgeschoss und habe folgende Frage: Die Luftdichtigkeits- und Dämmebene verläuft an/in der Kehlbalkendecke und...
  3. Tipps für Höhe abgehängte Decke Neubau

    Tipps für Höhe abgehängte Decke Neubau: Hallo zusammen, ich würde mich über Tipps für eine geplante abgehängte Decke in unserem Neubau freuen. Grundlegend möchte ich den Aufbau so...
  4. Decke soll wegen Fernwärmeleitungen abgehängt werden, Mangel?

    Decke soll wegen Fernwärmeleitungen abgehängt werden, Mangel?: Hallo wir haben ein Haus vom Bauträger gekauft. Nun haben wir bei einem Haus der gleichen Typs das in der gleichen Siedlung gebaut wird gesehen,...
  5. Abgehängte freitragende Decke mit Schattenfuge

    Abgehängte freitragende Decke mit Schattenfuge: Hallo Experten, ich möchte in der Küche eine freitragende abgehängte Decke beziehen, die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden