Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion

Diskutiere Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Wir habe die Decke in unserem Wohnzimmer (ca. 67qm) von einer Fachfirma abhängen lassen. Die Decke...

  1. billcho

    billcho

    Dabei seit:
    24. Juli 2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankkauffrau
    Ort:
    **
    Hallo,

    ich brauche unbedingt eure Hilfe. Wir habe die Decke in unserem Wohnzimmer (ca. 67qm) von einer Fachfirma abhängen lassen. Die Decke wurde mit 12,5er Rigipsplatten abgehängt. Allerdings ist der Abstand der Metallunterkonstruktion 62,5 cm. Ich habe aber gelesen, dass der Abstand max. 50cm betragen darf. Ist dies so korrekt?
    Ich habe die Firma darauf angesprochen. Die Antwort war, dass der Abstand kein Problem wäre, da mehr Abhänger als vorgeschrieben eingebaut wurden. Ist dies so zulässig? Ich habe nämlich Bedenken, dass sich die Decke durchhängt, da dort ja auch noch Lampen angebracht werden und mir niemand eine Auskunft über die Tragfähigkeit geben kann.
    Zudem hat die Firma noch nachträglich bestätigt, dass die Platten "Vierseitig gelagert" sind. Was bedeutet dies denn genau? Wenn ich dies Überprüfen möchte, worauf muss ich achten?
    Ist dies überhaupt zulässig? Ich habe gelesen, dass die Unterkonstruktion bei vierseitiger Lagerund "niveaugleich" sein muss. Was ist dabei zu beachten?
    Folgende Produkte wurden verwendet:
    Deckensystem: Protektor

    CD Trageprofil Nr. 5120
    U Anschlussprofil Nr. 5179
    CD Abhänger Nr. 5116 - 5120
    Zwischenabstand 500mm

    Rigipsplatten von Danogips.

    Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen, da ich echt ein ungutes Gefühl habe!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Gast943916, 16. März 2012
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    die möchte ich mal sehen.....

    mir ist kein System bekannt, dass solche Abstände erlaubt, kann mir nicht vorstellen, dass das bei Dano anders wäre....

    Lass dir doch die Zulassung zeigen

    ich auch...
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wurde die gewünschte Traglast (für die Leuchten) denn bei der Planung und Bemessung berücksichtigt?
     
  5. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12. Dezember 2011
    Beiträge:
    4.181
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Wie auch immer. Das 62,5 er Raster ist für eine Decke nicht ausreichend. Bei dem Raster würde mich nicht wundern, wenn auch an den Schrauben gespart wurde.
     
  6. #5 evilthommy, 17. März 2012
    evilthommy

    evilthommy

    Dabei seit:
    14. April 2011
    Beiträge:
    621
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler und Lackierer
    Ort:
    Duisburg
    am teuersten material wurde da wohl gespart !
    mir hat ein trocki gesagt bei decken macht er immer alle 40 cm wegen dem durchhängen der platten.
     
  7. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    4.784
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    UK Quer zur Platte bei 12,5 50 cm
    längst 41,6

    bei Akustik ( Lochplatten ) ca 31 cm


    Peeder
     
  8. sarkas

    sarkas

    Dabei seit:
    16. September 2010
    Beiträge:
    2.551
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Burgthann/Nürnberg
  9. billcho

    billcho

    Dabei seit:
    24. Juli 2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankkauffrau
    Ort:
    **
    Danke schon mal für eure Antworten. Der Trockenbauer beharrt weiterhin auf seiner Aussage, dass die Decke fachgerecht montiert ist. Hat einer von euch eine Ahnung an wen ich mich wenden kann, wenn ich dies genau überprüft haben möchte? Habe ich in diesen konkreten Fall die Möglichkeit einen Fachmann von Danogips oder Protektor hinzuzuziehen? Oder habt ihr andere Vorschläge? Geht mir mittlerweile nämlich ganz schön an die Nerven, wenn ich daran denke, dass wir einziehen (mit Baby) und uns irgendwann die Decke im wahrsten Sinne des Worte auf den Kopf fällt.
     
  10. billcho

    billcho

    Dabei seit:
    24. Juli 2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankkauffrau
    Ort:
    **
    Wurde die gewünschte Traglast (für die Leuchten) denn bei der Planung und Bemessung berücksichtigt?

    Die Traglast wurde dahingehen berücksichtigt, dass es bei fachgerechter Anbringung ja festgelegte Tragfähigkeiten gibt und dass laut Aussage der Firma um die Einbaulampen eine Art Rahmen in die Unterkonstruktion gebaut würde, um eine zusätzliche Stabilität zu geben.
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ist das wirklich so?

    Anscheinend haben die zumindest mal die Verarbeitungsrichtlinie durchgelesen, sonst hätten sie diesen "Joker" wohl nicht gezogen. Jetzt stellt sich die Frage, ob auch so gebaut wurde wie "bestätigt".

    Gruß
    Ralf
     
  12. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    4.784
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Wenn der Abstand tatsächlich 62,5 ist, dann ist die " Fachfirma " aller unterste Schublade.

    Die Abstände sind und bleiben " nicht Fachgerecht "

    Somit sind auch zusätzliche einbauten , auschnitte nicht mehr in die Tragfähigkeit der Decke einzurechnen.

    Jede Zusatzlast in den GK Platten erhöht das Risiko des Versagens der Befestigungsteile.

    Hoffendlich auch mit einer seperaten Abhängung, was immer das sein soll, der zusätzliche Rahmen, ich würde mir eine Detailskizze geben lassen.

    Diese Konstruktion ist also an den erfordelichen Auschnitte der Leuchen vorhanden.

    oder ist es nur ein Schalbrett ???

    sicherlich würde mit diesen Leuten ein Mangel aufgedeckt, aber wenn sich der Trocki weiter weigert, etwas gegen seinen Murks zu unternehmen, mußt du schon die bandagen enger ziehen.

    Sicherlich hat er seine Kohle schon, und wird sich nicht selber ins Knie schießen, und einen Mangel zuzugeben.

    Vielleicht fällt die Decke nicht gleich runter, aber ich erwarten eine fachlich ausgeführte Arbeit, und auch die beseitigung des Mangels.

    Kein Hersteller wird dir schriftlich Bescheinigen, das er die Garantie dafür übernimmt, das die Decke oben bleibt.

    Aber vielleicht der Trockenbauer , was sicherlich alle Beteiligten zu erhöhter Auschüttungen der AWG Hormone anregen wird.


    Peeder
     
  13. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    4.784
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    upps, habe ich übersehen --

    Vierseitig gelagert heisst soviel, das die Platten an allen vier seiten aufliegen.

    Der TB sollte lernen, eine eingelegte Platte von angeschraubten Platten zu unterscheiden.

    Bei den Systemen GK gibt es das Nievaugleiche System, leider betragen auch hier die Mindestabstände der Traglattung 40 oder 50 cm.

    Die Decke sollte geöffnet und geprüft werden, ich sehe da ein Sicherheitsrisiko.

    Wenn sich der Trockenbauer so sicher fühlt wird er es auch im Beisein eines Sachverständigen machen.

    Peeder
     
  14. #13 Gast943916, 20. März 2012
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    das möchte ich mal sehen.....
    biete ihm doch an die Decke zu öffnen, sollte alles richtig gemacht sein, bezahlst du ihm die 2 - 3 Stunden, ansonsten hat er das Problem..
     
  15. billcho

    billcho

    Dabei seit:
    24. Juli 2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankkauffrau
    Ort:
    **
    " Vierseitig gelagert heisst soviel, das die Platten an allen vier seiten aufliegen.

    Der TB sollte lernen, eine eingelegte Platte von angeschraubten Platten zu unterscheiden."


    Was genau ist denn der Unterschied zwischen eingelegten und angeschraubten Platten? Bzw. wie sieht denn die Unterkonstruktion bei den beiden Varianten aus.
    Soweit ich das bei uns im Haus erkennen kann, sind die Platten lediglich unterhalt der Schienen angeschraubt. Und das in dem besagten falschen Abstand.
     
  16. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    4.784
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Bleiben wir erst mal bei dem System

    Abstand der Platten quer max. 50 cm Abstand der Schrauben 17 cm , alles andere ist nicht in Ordnung.


    Peeder
     
  17. #16 Marius 666, 14. April 2012
    Marius 666

    Marius 666

    Dabei seit:
    13. April 2012
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stukkateur und Trockenausbauer
    Ort:
    tirol
    Hallo

    Also es ist Pfusch von der übelsten Sorte!!!!!!!

    Bei uns in Österreich ist der Konsumentenschutz für das DA

    Ps. Wir sprechen hier schon von der Feinlattung oder?
     
  18. billcho

    billcho

    Dabei seit:
    24. Juli 2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankkauffrau
    Ort:
    **
    Was genau meinst du denn mit Feinlattung?
     
  19. billcho

    billcho

    Dabei seit:
    24. Juli 2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankkauffrau
    Ort:
    **
    Ich habe noch eine weitere Frage. Da wir dem Trockenbauer nach dieser Aktion mit den Decken nicht mehr trauen, haben wir mit ihm vereinbart, dass er auf sein Gewerk eine erweiterte Gewährleistung von 15 Jahren gibt. Er ist so überzeugt von seinem Gewerk, dass es von seiner Seite aus absolut kein Problem ist. Da wir bald unseren Nachwuchs erwarten und weder Zeit, Geld und Nerven haben vor Gericht zu gehen ist dies für uns eine annehmbare Lösung. Seht ihr dies auch so?
    Hat jemand von euch einen Vorschlag zur Formulierung der erweiterten Gewährleistung bzw. gibt es eine Standardformulierung?
     
  20. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. #19 Ralf Dühlmeyer, 8. Mai 2012
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Toll - und was machst Du, wenn der Trockenbauer morgen die Grätsche macht (ausser einem wutverzerrten Gesicht)?
     
  22. #20 Gast943916, 8. Mai 2012
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    verlängerte Gewährleistung..... ich lach mich tot, wie R.D. schon sagt....

    ich habe es doch in #2 geschrieben: Lass dir die Zulassung seiner Ausführung zeigen
     
Thema: Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abgehängte decke belastbarkeit

    ,
  2. belastbarkeit abgehängte decke

    ,
  3. abgehängte decke mit metallunterkonstruktion

    ,
  4. abgehängte decke 62 5
Die Seite wird geladen...

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion - Ähnliche Themen

  1. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung

    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  2. Abhängen der Decke im Bad

    Abhängen der Decke im Bad: Hallo Zusammen, das hier ist mein erster Beitrag, daher will ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Chris, bin 29 Jahre alt und habe im Laufe des...
  3. Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton

    Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton: Hallo Bauexperten, ich möchte im Keller in einem 3,8mx4,8m großen Raum die Decke abhängen (für Spots und als "Kabelkanal"). Der Keller ist voll...
  4. Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke

    Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke: Hallo liebe Nutzer, ich bin neu in diesem Forum und befinde mich derzeit im Bau eines Bungalows. Rohbauwände stehen soweit und bald kommt der...
  5. SAT-Halterung an EG-Decke: Wärmebrücke?

    SAT-Halterung an EG-Decke: Wärmebrücke?: Hallo, wir planen die SAT-Schüssel evtl. an der Ost-Fassade zu befestigen, und zwar genau auf Höhe der EG-Decke. Das Haus wird gerade mit...