    Hallo an die Experten,

    anläßlich der Erneuerung von Dichtungen in der Ablaufgarnitur meiner Küchenspüle möchte ich bei dieser Gelegenheit nach Möglichkeit auch einen Baukonstruktionsfehler ausgleichen. Denn der Wandanschluss für das Abflussrohr liegt ca. 5 cm zu hoch und im Bereich des Syphons besteht aus diesem Grund ständig ein Rückstau mit entsprechenden Ablagerungen, die sich trotz mehrerer Vorsichtsmaßnahmen offenbar nicht ganz vermeiden lassen.

    Ein Ausgleich mit dem üblichen 1 1/2'' Geruchsverschluss ist nicht möglich, weil der Bogen zu tief reicht und die verstellbare Höhe nach oben begrenzt ist. Ich habe deshalb überlegt, ob ein flacher Geruchsverschluss, der üblicherweise für eine Dusche oder eine Badewanne eingesetzt wird, eine mögliche Wahl wäre.

    Von Vorteil wäre in meinem Fall vermutlich auch ein flexibles Abflussrohr als Abschluss in den Wandanschluss. Ich habe aber Bedenken, dass die unebene Oberfläche eines solchen Rohrs das Problem von Ablagerungen verstärken kann.

    Für Tipps und Anregungen bin ich dankbar.

    Herzlichen Dank im Voraus.

    Viele Grüße

    Peterchen
     
  2. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    05.03.2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Ein Siphon soll doch eigentlich voll Wasser stehen. und wenn im Ablaufrohr das Wasser stehen bleibt, hat das kein Gefälle. Ein zu hoher Anschluß führt eigentlich nur zu einem höheren Wasserstand im Zulaufrohr( das senkrechte unter dem Auslauf) auch das ist kürzbar. Bade-/Duschwannensiphons haben meist einen größeren Durchmesser am Sieb, sind aber naturgemäß deutlich flacher, haben also den Ablauf in diesem Fall höher. Das Ding aus Kunststoff kostet im Baumarkt für einen Selbstversuch nicht die Welt.
     
  3. #3 altetante, 27.12.2012
    altetante

    altetante Gast

    Nimm doch gleich einen neuen Raumsparsiphon und mach das an der Wand hinten dann passend. Wenn Du denkst, die Ablagerungen kämen vom zu hohen Wasserstand im Siphon....
     
Thema:

Ablauf Küchenspüle

Die Seite wird geladen...

Ablauf Küchenspüle - Ähnliche Themen

  1. Ablauf Küche macht Probleme, Aufstauendes Wasser

    Ablauf Küche macht Probleme, Aufstauendes Wasser: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen nervt mein Mieter. Wasser im Spülbecken läuft nicht mehr ab, Spülmaschinenablauf drückt in Becken! Syphon...
  2. Schlecht ablaufender Abfluss/Kanal - Aufflexen?

    Schlecht ablaufender Abfluss/Kanal - Aufflexen?: Hallo zusammen, mein Problem ist ein kaum noch ablaufender Abfluss/Kanal. Das ganze gestaltet sich so, dass wenn ich im Bad Wasser laufen lasse...
  3. Neubau EFH: Ablauf weiterer Innenausbau nach Estrichlegung

    Neubau EFH: Ablauf weiterer Innenausbau nach Estrichlegung: Hallo zusammen, Wir bauen aktuell ein EFH. Der Estrich liegt seit 2 Tagen, Innengrundputz ist seit 2 Wochen drin. Trocknungsprogramm FBH soll ab...
  4. Begutachtung vor Ablauf Gewährleistung

    Begutachtung vor Ablauf Gewährleistung: Hallo, da ich im Laufe der Gewährleistungsdauer bereits viele Mängel am/im Haus hatte, plane ich vor Ablauf der Gewährleistung (5 Jahre) einen...
  5. Küchenspüle Ablauf / Abwasserleitungen anders verbauen, näher an die Wand

    Küchenspüle Ablauf / Abwasserleitungen anders verbauen, näher an die Wand: Hallo, nun leben wir schon bald 3 Jahre im neuen Haus und sind mit unsere Küche bisher rundum zufrieden. Leider ist uns erst jetzt etwas...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden