Abwasserrohre

Diskutiere Abwasserrohre im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben eine Frage zur Verlegung von Abflußleitungen unter der Bodenplatte. Laut Architekten-Plan werden bei uns, unter der BP, 2...

  1. oangtc

    oangtc

    Dabei seit:
    19.01.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Emmerich
    Hallo,

    wir haben eine Frage zur Verlegung von Abflußleitungen unter der Bodenplatte.

    Laut Architekten-Plan werden bei uns, unter der BP, 2 Abflußleitungen im spitzen Winkel (45°) zusammen geführt!

    Nun hat unser Plattenbauer aber diese mit einem Abzweig (87,5°) miteinander verbunden, wobei der Abzweig zum WC führt.

    Kann es an dieser Stelle zu Verstopfungen kommen? Oder ist diese Verlegung üblich?

    Viele Dank im voraus,

    Gruß OANGTC
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das ist nicht gut!
    Würde ich unbedingt ändern lassen.
    Die vorgesehene Anordnung hatte schon ihren guten Grund...
     
  3. #3 RMartin, 19.01.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Unter die Bodenplatte kommst du nach Betonage nicht mehr so leicht.... Daher hier bitte nicht schlunzen und 'die fünfe gerade sein lassen'. Wie Julius schon meinte; unbedingt ändern lassen. (Ist doch hoffentlich noch nicht betoniert?)
    [Dichtheitsprüfung würde ich auch vor Betonage ausführen lassen.]
     
  4. #4 Achim Kaiser, 19.01.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    9
    Im Erdreich beträgt die max. Richtungsänderung pro Formstück 45 Grad, heisst alle Richtungsänderungen mit einem Winkel größer 45° sind durch mehrere Formstücke (u.U. mit Beruhigungsstrecke in speziellen Anwendungsfällen) aufzulösen.

    Ein 87° Abzweig hat in einer im Erdreich verlegten Abwasserleitung nichts zu suchen. Hier ist ein 45° Abzweig und ein zusätzlicher 45° Boden einzusetzen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. oangtc

    oangtc

    Dabei seit:
    19.01.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Emmerich
    Vielen Dank für die Anworten!

    Abflußrohr wird jetzt im Bogen (Abzweig 45° & Bogen 45°) verlegt!
     
Thema:

Abwasserrohre

Die Seite wird geladen...

Abwasserrohre - Ähnliche Themen

  1. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)

    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...
  2. Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?

    Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?: Hallo Bauexpertenforum-Community, ich habe in meinem knapp 5 Jahre alten Neubau (Fertigstellung 12/2020, wir haben es vom Vorbesitzer 12/2023...
  3. Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt

    Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt: Hallo zusammen. In meinem Haus in Spanien haben wir massive Setzungsrisse. Über die Jahre wurde das Fundament unterspült. Hinzu ist der Abwasser...
  4. Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?

    Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?: N'abend unser Bausachverständige war heute da und meinte, dass die verlegten Abwasserrohre im Haus (die nach unten, draußen führen -...
  5. Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?