Alter, aufgerüsteter Kamin zusätzlich als Lüftungskanal

Diskutiere Alter, aufgerüsteter Kamin zusätzlich als Lüftungskanal im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich habe einen alten gemauerten Kamin (ca. 60x60cm) der innen mit einem Plewa-Rohr nachträglich ausgestattet ist. Den Zwischenraum...

  1. #1 ralfonso, 25.07.2007
    ralfonso

    ralfonso

    Dabei seit:
    31.12.2006
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Würzburg
    Hallo Forum,
    ich habe einen alten gemauerten Kamin (ca. 60x60cm) der innen mit einem Plewa-Rohr nachträglich ausgestattet ist. Den Zwischenraum zwischen Plewa und Backsteinen möchte ich für die externe Verbrennungsluftzufuhr nutzen. Ist so etwas (grundsätzlich) möglich.
    Der Kaminkehrer meinte, dass der Kamin i.O. ist. Da ich eine Lüftungsanlage bekomme meinte er noch lapidar, dass dann die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb zu betreiben ist, der Ofen zugelassen sein muss (eh klar) und sonstiges allgemeinenes.

    Gruß Ralf
     
  2. #2 Feuerteufel, 25.07.2007
    Feuerteufel

    Feuerteufel

    Dabei seit:
    10.12.2004
    Beiträge:
    54
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ofen- und Luftheizungsbaumeister
    Ort:
    Ascheberg
    NEIN!

    Hallo Ralf,
    da das Schamotteinnenrohr nach kurzer Zeit sehr heiß wird, heizt sich auch die in dem Zwischenraum befindliche Luft auf. Diese hat wiederum die Angewohnheit nach oben zu streben (warme Luft nach oben, kalte nach unten) und arbeitet somit gegen den Ofen an. Dieses System funktioniert nur mit entsprechend isolierten Kanälen. Hierfür gibt es recht teure Systeme von unterschiedlichen Schornsteinherstellern (z.B. Schiedel), die allerdings vor allem in der Anbrandphase durchaus Probleme bereiten können.

    Wenn Verbrennungsluftzufuhr, dann einen extra gedämmten Kanal zur Außenwand verlegen.

    Viel Erfolg

    Andreas
     
Thema:

Alter, aufgerüsteter Kamin zusätzlich als Lüftungskanal

Die Seite wird geladen...

Alter, aufgerüsteter Kamin zusätzlich als Lüftungskanal - Ähnliche Themen

  1. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant

    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  2. Alte Beschläge einstellen

    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  3. Bodenaufbau alter Altbau

    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  4. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?

    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  5. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster

    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....