Alternative Restfeuchtemessung sinnvoll?

Diskutiere Alternative Restfeuchtemessung sinnvoll? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag die Herren und vereinzelten Damen! Momentan beendet die Heizungsanlage in unserem Neubau ihr Funktionsheizprogramm und prinzipiell soll...

  1. #1 wurmwichtel, 15.08.2018
    wurmwichtel

    wurmwichtel

    Dabei seit:
    31.01.2018
    Beiträge:
    272
    Zustimmungen:
    70
    Guten Tag die Herren und vereinzelten Damen!

    Momentan beendet die Heizungsanlage in unserem Neubau ihr Funktionsheizprogramm und prinzipiell soll es in den nächsten Wochen daran gehen Fliesen (in Eigenleistung) zu legen.
    Problem:
    Der Estrichfritze hat nirgends Messstellen für die Carbidmessmethode markiert und der GU nervt nur noch (will den eigentlich raus haben)
    Ist es aus Sicht der Experten sinnvoll, etwa 1m² (oder mehr) Estrich über mehrere Tage mit einer PE-Folie abzudecken, die Ränder abzukleben und mit einem besseren kapazitiven Feuchtemessgerät aus der Preisklasse zwischen 100 und 200€ nach der Zeit in der Mitte der Fläche die Restfeuchte zu bestimmen?
    Hintergrund: Oberflächenmessgeräte haben ja Probleme mit der Feuchtebestimmung in tieferen Regionen von Baustoffen, allerdings erspinn ich mir, dass sich das zu erwartende Feuchtegefälle unter der großen Fläche relativ gut ausgleichen könnte/sollte/müsste, wenn man eine Dampfsperre über den Estrich legt.
    Wo eventuell noch Platz für die Carbitmethode ist, wäre auf dem Boden ziemlich mühsam knieend zu Errutschen. Hab zwar ein *osch GMS120, das auch wassergefüllte Kunststoffleitungen aufspüren kann, wie gut und zuverlässig das funktioniert weiß ich aber nicht.
    Wenn die Gedanken schwachsinnig sind, bin ich dafür dass man es mir sagt!
    Über Alternativen tät sich der geneigte Schreibende dieses Postings allerdings auch freuen. :winken
     
  2. #2 Fred Astair, 15.08.2018
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.097
    Zustimmungen:
    6.055
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Folie ist erstmal keine schlechte Idee, aber bei den derzeitigen Temperaturen nicht unbedingt erfolgversprechend.
    Ich würde mit einem einem kleinen Meißelchen trotzdem lieber ein paar Proben ziehen. Meine Estricher haben auch regelmäßig "vergessen" Messstellen zu markieren. Wenn man weiß, wie verlegt wurde und etwas vorsichtig ist, passiert den Rohren nichts.
     
  3. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.617
    Zustimmungen:
    4.079
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nein das macht keinen Sinn, Funktionsheizen damit ist das 1.Aufheizen gemeint? Zur Kontrolle ob sich Risse bilden? Was ist als Estrich drin? Diese Folie kann man draufkleben, auch wenn es keine direkte Vorschrift mehr ("ausser bei speziellen) Estriche für Belagsreifheizen mehr gibt, bevorzuge ich doch wenn es zeitlich geht ein 2.Aufheizen wenn also der zeitliche Rahmen es hergibt, langsam in der Senkung auf 25°laufen lassen und wenn der Termin zum Aufbringen der Abdichtung oder ceramischen Belags ansteht, nochmals durchlaufen lassen, diese Trocknung ist dann weit ausreichend für diese Belagsarbeiten.
     
  4. #4 wurmwichtel, 17.08.2018
    wurmwichtel

    wurmwichtel

    Dabei seit:
    31.01.2018
    Beiträge:
    272
    Zustimmungen:
    70
    Genau. Das war der Testlauf nach dem ersten Einschalten und die Anlage heizte die Bude in der vergangenen Woche auf über 40°C auf.
    Es ist Zementestrich mit Kunststofffasern eingebaut worden. Im EG 6cm, im OG 9cm (um Planungsfehler zu kaschieren).
     
Thema: Alternative Restfeuchtemessung sinnvoll?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. digitale Estrich restfeuchtemessung

    ,
  2. feuchtemessung sinnvoll

Die Seite wird geladen...

Alternative Restfeuchtemessung sinnvoll? - Ähnliche Themen

  1. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen

    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  2. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard

    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  3. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?

    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  4. Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter)

    Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter): Hallo ich hab mir wie auf dem bild doppelstabgitter zugelegt, Das problem was ich habe wie man sehen kann das das graue sich irgendwie schrumpft,...
  5. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand

    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...