Anschluss Perimeterdämmung-Wand

Diskutiere Anschluss Perimeterdämmung-Wand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Die überstehende Bodenplatte unseres Neubaus (ohne Keller) wurde mit Styrodur gedämmt. Darunter wurde eine Hohlkehle ausgeführt, die Bodenplatte...

  1. Perrino

    Perrino

    Dabei seit:
    24. Oktober 2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geologe
    Ort:
    Kassel
    Die überstehende Bodenplatte unseres Neubaus (ohne Keller) wurde mit Styrodur gedämmt. Darunter wurde eine Hohlkehle ausgeführt, die Bodenplatte und das aufgehende Mauerwerk (Poroton) mit einer Dichtschlämme abgedichtet. Unglücklicherweise wurde der Spalt (ca. 1cm) zwischen Wand und der Styrodurplatte teilweise mit Bauschaum verschlossen, der jedoch bündig abgeschnitten wurde. Es gibt auch Stellen wo der Bauschaum offenbar völlig fehlt und sich der Spalt mit Putzresten zugesetzt hat. Nun saugt sich der offenporige Bauschaum voll und der Sockelputz wird von außen feucht. Innen haben wir auch schon erste feuchte Flecken kurz über dem Fußboden.

    Frage an die Fachleute: Wie muss der fachgerechte Anschluss ausgeführt werden, damit sich hinter der Dämmung keine Feuchtigkeit sammelt und Wärmebrücken entstehen?
    Besten Dank im voraus für eure Hilfe.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.540
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    kann mir nicht ganz vorstellen wie das aussieht, überstehende bodenplatte ohne keller?
    Als geologe dürfte Ihnen DIN 18195 ein begriff sein oder?
    Können sie ein bild einstellen oder skizze?
    Danke!
     
  4. Perrino

    Perrino

    Dabei seit:
    24. Oktober 2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geologe
    Ort:
    Kassel
    Hallo Yilmaz,

    hier ist eine Skizze, die das etwas erklärt. DIN 18195 kenne ich, auch wenn ich nicht in der Baugrunderkundung arbeite.
    Auf die Perimeterdämmung kommt Drainagekies als Spritzschutz bzw. auf einer Seite Pflaster bis an die Wand.
    Fällt Ihnen etwas ein, wie man den Spalt abdichten sollte?

    Besten Dank
    Perrino

     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.540
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Perrino,

    dieser detail gehört in die tonne!
    Statisch, Dämmtechnisch, Abdichtungstechnisch fachgerechte ausführung fast unmöglich.
    Wo ist geplante OK-Gelände? min. oberhalb der perimeterdämmung? Ebenfalls murks wie alles andere.
     
  6. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12. November 2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
  7. Perrino

    Perrino

    Dabei seit:
    24. Oktober 2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geologe
    Ort:
    Kassel
    Hallo Yilmaz,
    danke für deine offenen Worte. Nun ist das Kind bereits im Brunnen und die Frage ist, was tun? Die geplante OK Gelänge ist etwa Mitte Bodenplatte. Das Gelände kann so gestaltet werden, dass die Perimeterdämmung nicht erdberührt wird. Nur wenn es gegen die Außenwannd regnet sammelt sich das Wasser genau im dem Spalt. Noch ist die Schlussrechnung nicht bezahlt. Also Gutachter einschalten?
    Danke
    Perrino


     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. Perrino

    Perrino

    Dabei seit:
    24. Oktober 2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geologe
    Ort:
    Kassel
    Hallo Sepp,
    danke für den Lesestoff. Ein Frage noch: wenn OK Gelände niedriger ist als die OK Perimeterdämmung und man pflastert darüber oder baut einen Spritzschutz aus Rasenkantenstein und Drainagekies, gilt das dann auch als erdberührter Bereich gem. DIN 18195?

    Perrino
     
  10. kai1976

    kai1976

    Dabei seit:
    16. April 2011
    Beiträge:
    193
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    verwaltung
    Ort:
    NRW
    Danke für diesen Lesestoff hat mir persönlich weitergeholfen...

    habe auch das gefunden...http://www.teutenberg.de/abdichtung/aussenabdichtung/74-kmb.html
    ich hoffe es ist erlaubt
    vg
     
Thema:

Anschluss Perimeterdämmung-Wand

Die Seite wird geladen...

Anschluss Perimeterdämmung-Wand - Ähnliche Themen

  1. Knacken in der Wand nach WDVS

    Knacken in der Wand nach WDVS: Hallo liebe Benutzer vom Bauexpertenforum, schon oft habe ich hier passiv nachgelesen, gestöbert, und den ein oder anderen guten Tip erfahren....
  2. Haustür Abdichten/Anschluss

    Haustür Abdichten/Anschluss: Hallo. Ich baue gerade eine Werkstatt in der nun die Eingangstür eingebaut wurde. In der nächsten Woche fange ich mit dem Fußbodenaufbau an....
  3. Bodenanschluss GK-Wand

    Bodenanschluss GK-Wand: Hallo zusammen, habe mal eine vermeintlich einfach zu beantwortende Frage, auf die ich aber nicht so richtig eine zufriedenstellende Antwort...
  4. Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?

    Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei unseren Kaminofen zu bestellen und wollen diesen auch selbst Anschließen und dann vom Schornsteinfeger...
  5. seitlicher Abstand Heizkörper zu Wand

    seitlicher Abstand Heizkörper zu Wand: Hallo zusammen, ich wollte einmal fragen, was ihr als Mindest- bzw. komfortablen seitlichen Abstand eines Heizkörpers (Seite mit...