Armierputz Armierschicht Grundputz zu dünn zweite doppelte Lage möglich?

Diskutiere Armierputz Armierschicht Grundputz zu dünn zweite doppelte Lage möglich? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, bei unserem Mineralwolle WDVS wurde festgestellt, dass die Grundputzschicht zu dünn ist. Laut Systembeschreibung gefordert 5-15mm....

  1. #1 Saniergenervter, 12.02.2019
    Saniergenervter

    Saniergenervter

    Dabei seit:
    18.12.2016
    Beiträge:
    173
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    KFZmechaniker
    Ort:
    Ortenau
    Guten Tag,
    bei unserem Mineralwolle WDVS wurde festgestellt, dass die Grundputzschicht zu dünn ist. Laut Systembeschreibung gefordert 5-15mm. Gemessen meistens um 3mm, dünnste Stelle 1,5mm. (auch eine Stelle mit 5mm). Entsprechend liegt das Armiergewebe. Der Sachverständige schlägt jetzt vor das ganze Haus nochmals mit einer Armierungschicht mit Gewebelage zu versehen. Ist das technisch in Ordnung? Muß das vom Systemgeber freigegeben werden? Der Grundputz ist dann 3 Jahre an der Wand, muss handwerklich etwas beachtet werden z.B. grundieren.

    Wenn die Systembeschreibung fordert 5-15mm was ist dann üblich?

    Danke für mitdenken,

    Gruß Helmut Saniergenervter
     
  2. #2 SIL, 12.02.2019
    Zuletzt bearbeitet: 12.02.2019
    SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.842
    Zustimmungen:
    4.194
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Ja, das ist machbar, säubern und eventuell Haftbrücke aufziehen, komplett neu armieren und Deckputz. Bei der Einbringung der Gewebe Lage wird der Armiermörtel/Kleber aufgezogen durchgekämmt 8er oder 10er Zahn und dann das Gewebe gebettet und mit der neuen Lage komplett eingearbeitet, es muss bei Ihrem System sichergestellt sein und bei dieser Ausführung ist es, das Gewebe hat im letzten Drittel zu liegen ca. Und natürlich vollständig überdeckt und eingebettet 5 ist etwas wenig ab 8 mm ist OK einige Hersteller wie Knauf werben mit Ihrem SM auf gesamt 7 mm, das ist technisch aber fast nicht machbar, ausser das Gewebe liegt tief 'unten' was aber nicht zweckmäßig ist. Zur Materialvertraglichkeit eigentlich sind fast alle kombinierbar, schöner ist natürlich system konform.
    Bei ihrer MW Dämmung kommen sie unter 1 cm vermutlich nicht weg.
    Vor allem was ist mit der Verdübelung? Ist die überhaupt vorhanden? Sind die Bänder/Laibungen überhaupt separat vorarmiert? Oder waren sie derjenige bei dem ein angeblicher Putzer Meisterbetrieb 100m² Topdec angebracht hat :mega_lol:@Fabian Weber?
     
    Saniergenervter und Jo Bauherr gefällt das.
  3. #3 petra345, 12.02.2019
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.144
    Zustimmungen:
    995
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Man sollte an das Gewicht dieser Schicht denken und die vorhandene Armierung verdübeln, wenn es noch nicht erfolgt sein sollte.
     
    Saniergenervter gefällt das.
  4. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.842
    Zustimmungen:
    4.194
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Petra, du verwirrst wieder alle - WDVS aus Mineralwolle gibt es nicht ohne Verdübelung :winken
     
  5. #5 petra345, 13.02.2019
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.144
    Zustimmungen:
    995
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Danke für den Hinweis.
    Ich weiß das schon, aber die Dübel müssen die Last tragen.
    Bei 10 mm sind es immerhin 20 kg/m². Weil vermutlich jetzt zweimal Oberputz aufgetragen wird, können leicht 30 kg/m² zusammenkommen.
     
  6. Berndt

    Berndt

    Dabei seit:
    12.01.2011
    Beiträge:
    1.158
    Zustimmungen:
    471
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    RLP
    Nachdübeln ist gefählich @petra345 , wenn in die Dübel darunter bohrst haste Schäden ohne ende.
    Wichtiger ist die 2. Gewebeeinlage, die sollte dann schon mit 7x7 oder 8x8 und > 200gr gespachtelt werden
     
    Saniergenervter gefällt das.
Thema: Armierputz Armierschicht Grundputz zu dünn zweite doppelte Lage möglich?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. doppelte armierung oberputz 1 5 mm

Die Seite wird geladen...

Armierputz Armierschicht Grundputz zu dünn zweite doppelte Lage möglich? - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Grundputz vor Oberputz

    Abdichtung Grundputz vor Oberputz: Hallo zusammen, beim Stöbern zum Thema habe ich zwar das ein oder andere hierzu gefunden, leider aber nicht den konkreten Sachverhalt wie bei...
  2. Dichtschlämme auf den Grundputz?

    Dichtschlämme auf den Grundputz?: Servus, ich hätte da mal eine Frage an die Erfahrenen hier. Ausgangszustand: Auf einer (zur Mauer überstehenden) Bodenplatte wurde mit...
  3. Feuchtigkeit Grundputz

    Feuchtigkeit Grundputz: Hallo habe festgestellt, dass der Grundputz bei Regen feucht wird, also beim Abschluss Fassade zu Sockel. Ist das normal? Habt ihr das auch?
  4. Grundputz für VHF auf Bruchstein notwendig?

    Grundputz für VHF auf Bruchstein notwendig?: Hallo zusammen, nach Abriss eines Gebäudeteils habe ich eine Mauer, die zur Außenmauer geworden ist: Zweischaliges Bruchsteinmauerwerk, mit Lehm...
  5. Armierputz mangelhaft?

    Armierputz mangelhaft?: Hallo an alle, bei Bekannten von mir wird derzeit ein 1908 gebautes Haus energetisch saniert. Kellerdecke ist gedämmt, Dach ebenfalls, neue...