Aufbau des EG Bodens so o.k. ? Habe schlechtes Gefühl !

Diskutiere Aufbau des EG Bodens so o.k. ? Habe schlechtes Gefühl ! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin, Laut dem Energiebedarfsausweis nach §13 EnEV hat das Bauteil Sohle mit einer Fläche von 132,39m² einen U-Wert von 0,39 (Fx=0,6 ;...

  1. Heidemann

    Heidemann

    Dabei seit:
    5. Januar 2005
    Beiträge:
    246
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sparkassenbetriebswirt
    Ort:
    Husum bei Nienburg/Weser
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Moin,

    Laut dem Energiebedarfsausweis nach §13 EnEV hat das Bauteil Sohle mit einer Fläche von 132,39m² einen U-Wert von 0,39 (Fx=0,6 ; U*A=51,66). Dies erscheint mir als Laien recht schlecht, da die Wände mit 0,27 und das Dach mit 0,21 gerechnet wurden.
    Ist das jetzt normal, das die Sohle fast doppelt so schlechten U-Wert wie das Dach hat ?

    Aufbau lt. Baubeschreibung :deal :

    - Streifenfundament b/d=30/80cm in B25 unbewehrt und frostsicher
    - verdichteter Sandboden 200 kN/m²
    - PE-Folie
    - Sauberkeitsschicht (Beton B10 ; d=5 cm
    - Sohlplatte als aufgelegte Platte (Beton B25 ; d=15cm ; Q188 unten+oben)
    - PE-Folie
    - 2lagige Dämmschicht (d=10cm)
    - PE-Folie
    - Fußbodenheizung
    - schwimmender Estrich ZE20 (d=6cm)
    - Bodenbelag Natursteinzeug

    Ist das o.k. oder wo sollte man nachbessern ?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12. November 2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    wenns bei euch unterm keller oder bodenplatte schneit, gebe ich dir recht, schlechter wert!
    nein im ernst, für die u-wert berechnung der bodenplatte gegen erdreich sind die geforderten werte ausreichend. wenn ihr mehr wollt, müsst ihr unter die platte noch ein dämmung einbauen oder bessere dämmung unter den estrich packen.
     
  4. Lebski

    Lebski Gast

    - Streifenfundament b/d=30/80cm in B25 unbewehrt und frostsicher
    - verdichteter Sandboden 200 kN/m²
    - PE-Folie
    - Sauberkeitsschicht (Beton B10 ; d=5 cm
    - Sohlplatte als aufgelegte Platte (Beton B25 ; d=15cm ; Q188 unten+oben)
    - PE-Folie hier gehört eine Abdichtung hin, nach DIN 18195
    - 2lagige Dämmschicht (d=10cm)
    - PE-Folie
    - Fußbodenheizung
    - schwimmender Estrich ZE20 (d=6cm) hoffentlich ist das die Estrichstärke über den Rohren, und nicht inklusiv.
    - Bodenbelag Natursteinzeug Zementestrich der mit Fliesen belegt wird, sollte armiert sein.
     
  5. NBasque

    NBasque

    Dabei seit:
    13. Januar 2003
    Beiträge:
    834
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF eines Holzbauunternehmens
    Ort:
    Umkreis Bonn
    @Lebski

    Estrichüberdeckung ??

    Ich denke 45 mm über den FB-Rohren sind absolut ausreichend. Habe im Wohnbau eigentlich nichts anderes gesehen.
     
  6. Lebski

    Lebski Gast

    Die Mindeststärke über den Rohren ist 45 mm
    Die Rohre meist 18 mm

    Sind schon 63 mm, und nicht 60 mm

    Und das alles, ohne Tolleranzen! Meines Erachtens sind da wenigestens 70 mm Gesammtestrichstärke notwendig, um die Mindestdick überall einzuhalten.
     
  7. Heidemann

    Heidemann

    Dabei seit:
    5. Januar 2005
    Beiträge:
    246
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sparkassenbetriebswirt
    Ort:
    Husum bei Nienburg/Weser
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Erstmal vielen Dank für die Antworten.

    Naja der Estrich lt. Baubeschreibung ist noch ohne FBH. Ich werde meinen Architekten mal darauf ansprechen wie dick der Estrich jetzt mit FBH geplant ist.
    Da die Raumhöhe ab Oberkante Estrich bis zur Unterkante der sichtbaren Holzbalkendecke 2,62m beträgt ist es auch kein Problem 1-2cm mehr Estrich zu verarbeiten.
     
  8. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12. November 2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    bei ßBZ des estriches über 2,5 N/mm² und zusammendrückbarkeit der dämmung unter 10mm kann der estrich >= 40 mm überdeckung haben
     
  9. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. Lebski

    Lebski Gast

    Gibt es da eine Quelle dazu?

    Laut DIN 18560 Teil 2 sind es bei Verkehrslasten bis 1,5 kN/m² mindestens 45 mm. Wohlgemerkt bei ßBZ von 2,5 N/mm²
     
  11. THFJAW

    THFJAW

    Dabei seit:
    17. April 2005
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Konstrukteur
    Ort:
    Mühlheim
    :confused: Hallo,

    die Infos aus diesem Beitrag sind doch sehr interessant, doch was bedeutet
    ßBZ des Estrichs ?
     
Thema:

Aufbau des EG Bodens so o.k. ? Habe schlechtes Gefühl !

Die Seite wird geladen...

Aufbau des EG Bodens so o.k. ? Habe schlechtes Gefühl ! - Ähnliche Themen

  1. Aufbau: Fließspachtel, OSB, Vinyl

    Aufbau: Fließspachtel, OSB, Vinyl: Hallo zusammen, ich muss leider nochmal zu meinem leidigen Fußboden-Thema nerven. Wir haben nun einen Teil vom Raum ausgeglichen (wir mussten...
  2. 2,5 cm Boden ausgleichen

    2,5 cm Boden ausgleichen: Hallo zusammen, weiter geht es mit unserem Projekt. Wir müssen in einem Raum ca. 2,5 cm Boden ausgleichen, damit wir dann unseren Vinyl-Boden...
  3. unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?

    unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?: Hi Leute, es geht um eine Garage die über die Jahre gewachsen ist. Es gibt einen Steinteil in dem das Auto steht, daran folgt ein Holzanbau. Da...
  4. Boden für Partyraum

    Boden für Partyraum: Guten Abend, wir haben in unserem selber ausgebauten Jugendtreff (3 Wohncontainer) bis jetzt OSB-Platten(19mm) als Boden. Leider haben wir...
  5. Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich

    Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich: Hallo zusammen, wir sind dabei unser Dachgeschoss auszubauen. Jetzt bräuchte ich mal Eure Hilfe, wie ein Fußboden aufgebaut werden muss, bzw. was...