Diskutiere Auflager Deckenbalken fehlerhaft? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Der Träger ist laut Plan 3.33m bei einer Höhe von 20cm - Deckenbalken sind 25cm - deswegen das füllholz. Gleitender Anschluss versteh ich nicht -...

  1. #21 ultra79, 30.01.2015
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    Der Träger ist laut Plan 3.33m bei einer Höhe von 20cm - Deckenbalken sind 25cm - deswegen das füllholz.

    Gleitender Anschluss versteh ich nicht - die Wand soll doch sicher die Kraft nach unten ableiten
     
  2. #22 Gast036816, 30.01.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    woraus besteht denn die tragkonstruktion, die last aus dem stahlträger ableiten soll?
     
  3. #23 ultra79, 31.01.2015
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    Der Träger liegt auf der Holzkonstruktion - die auf der Stahlbetondecke steht - mehrere Pfosten von 60/200 bis 100/200 - so ich denn die Pläne richtig lese.
     
  4. #24 Gast036816, 31.01.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    hmmmm - stahlträger auf holzstützen?

    was ist so besonders an deinem haus?
     
  5. #25 ultra79, 31.01.2015
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    Keine Ahnung was daran besonders ist - der Stahlträger nimmt meines erachtens die Kräfte der Decke auf und leitet sie links und rechts von der Tür ab - über Holzstützen. So steht es in der Statik - so wurde es gebaut.
     
  6. #26 Gast036816, 31.01.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    hätte ich jetzt nicht gedacht, da wird ein gleitender anschluss nicht erforderlich.
     
Thema:

Auflager Deckenbalken fehlerhaft?

Die Seite wird geladen...

Auflager Deckenbalken fehlerhaft? - Ähnliche Themen

  1. Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen

    Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen: Hallo, wir bekommen eine wdvs mit 14cm.und haben ein Problem bei der eingangstür. Die tür ist in ca 2 Metern höhe, davor kommt eine neue Stiege...
  2. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"

    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
  3. Sturz Auflager Poroton

    Sturz Auflager Poroton: Der Klassiker schlechthin, ich weiß. Welch schlechter Anfang mit einem solchen Klassiker;) Zu mir: Ich komme ausm Norden Deutschlands und bin...
  4. Auflage Deckenelemente

    Auflage Deckenelemente: Hallo, Kann mir jemand sagen wo auf einem Deckenplan das Auflagemas vermaßt ist? Sind das die Brüche am Auflager? Zb 1/12 oder 4/12?
  5. Wandlöcher um Auflager der Deckenbalken schließen - wie ?

    Wandlöcher um Auflager der Deckenbalken schließen - wie ?: Holzbalkendecke im Altbau große Löcher um die Deckenbalken mit losen Steinen etc. Sollten diese Hohlräume unverfüllt bleiben oder - mit...