Aufstandfläche Perimeterdämmung

Diskutiere Aufstandfläche Perimeterdämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Die Dämmplatten werden bei Ihnen nicht von Wasser unterlaufen (nix 18195 5/6). Von Ing. zu Ing. : Sie schießen über das Ziel hinaus. Klebung...

  1. #41 Manufact, 18.05.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.360
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    Die Dämmplatten werden bei Ihnen nicht von Wasser unterlaufen (nix 18195 5/6).

    Von Ing. zu Ing. : Sie schießen über das Ziel hinaus. Klebung zwischen ist absolut unnötig.

    Keine Teure Noppenfolie, einfach 50 µm Baufolie.
     
  2. mb4331

    mb4331

    Dabei seit:
    27.03.2017
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Mittelfranken
    Ich denk mir nur, dass es deutlich schneller geht die Dickbeschichtung flächig mit der Zahnspachtel aufzuziehen als wenn man da ne umlaufende Fulst auf die Platten auftragen muss...

    Nun gut - wenn die Klebung auf den Stoßflächen überflüssig ist, dann lass ich das sein...

    Eine einfache Noppenbahn kostet jetzt auch nicht die Welt und hätte den Vorteil dass man einen gewissen mechanische Schutzwirkung beim Verfüllen hätte. Preislich nimmt sich das nicht sonderlich viel zu einer Baufolie.
    Allerdings ist die Frage ob das überhaupt vernünftig abgleiten kann?

    Eine Noppenbahn mit Gleitfolie kostet dann schon wieder Geld...
     
  3. #43 Manufact, 18.05.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.360
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    .... Baufolie ....
     
Thema: Aufstandfläche Perimeterdämmung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. perimeterdämmung hohlkehle

    ,
  2. hohlkehle perimeterdämmung

    ,
  3. perimeter Dämmung altbau

    ,
  4. altbau keller fundamentüberstand,
  5. hohlkehle fachgerecht,
  6. bodenplatte überstand perimeterdämmung,
  7. perimeterdämmung sichtbar,
  8. Perimeter Dämmung hilkehle,
  9. keller fundamentüberstand,
  10. betonüberstände frostschürze entfernen,
  11. perimeter Dämmung sockel,
  12. perimeterdämmung sockel höhe,
  13. regeldetail hohlkehle
Die Seite wird geladen...

Aufstandfläche Perimeterdämmung - Ähnliche Themen

  1. Perimeterdämmung - unterer Abschluss

    Perimeterdämmung - unterer Abschluss: Hallo zusammen, wir haben folgenden Aufbau bei unserer Kellerabdichtung und Dämmung (BJ ca. 1930) geplant und bereits teilweise ausgeführt. -...
  2. Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?

    Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1970. Der Keller ist unbeheizt. Laut iSFP müssen die Außenwände mit 160 mm WDVS bis 50 cm unter Oberkante...
  3. Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche

    Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche: Hallo zusammen, ich möchte auf unserer betonierten Terrasse gerne Feinsteinzeug auf Stelzlagern verlegen. Am Anschluss an die Terrassentüren habe...
  4. Perimeterdämmung: Gewebespachtelung nötig?

    Perimeterdämmung: Gewebespachtelung nötig?: Hallo, wir planen bei der energetischen Sanierung eines Altbaus in Hanglage auch eine Trockenlegung der feuchten Kellerwand (Material:...
  5. Perimeterdämmung ohne Fundament

    Perimeterdämmung ohne Fundament: Wir haben ein altes Haus (um 180 Jahre) ohne Fundamente, d.h. die Außenwände sind in Vollziegeln ca. 20-30cm in die Erde gemauert, das war's. Wir...