Außenleitungen Solar mit EPDM gedämmt - ok?

Diskutiere Außenleitungen Solar mit EPDM gedämmt - ok? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Unsere Flachkollektoren wurden endlich angeschlossen. Die beiden Leitungen (je ca. 50 cm vom Dachdurchführungsstein bis zum Kollektor) wurden mit...

  1. #1 capslock, 26.08.2009
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.157
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Unsere Flachkollektoren wurden endlich angeschlossen. Die beiden Leitungen (je ca. 50 cm vom Dachdurchführungsstein bis zum Kollektor) wurden mit so einem weichen Schaumgummi mit Aufschrift EPDM 13 x 022 gedämmt.

    Ist das Zeug ohne weitere Abdeckung dauerhaft wetter- und sonnenfest? Was ist mit oberflächlichen Beschädigungen? An zwei Stellen wurden je ca. 1 cm² große Triangeln in die Oberfläche gerissen.

    Die zwei Verbindungsstücke zwischen den drei Panelen (je 10 cm) stecken in Edelstahl-Wellrohr und scheinen gar keine eigene Dämmung zu haben.
     
  2. #2 gunther1948, 26.08.2009
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
  3. #3 capslock, 27.08.2009
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.157
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Danke!

    Zitate:

    Keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen bei Außeninstallation notwendig.

    aber

    Wetter- und UV-Resistenz: gut (ohne Angabe einer Norm)
     
  4. #4 gunther1948, 27.08.2009
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    kenn da keine norm.

    gruss aus de pfalz
     
  5. #5 ScandiLeon, 29.08.2009
    ScandiLeon

    ScandiLeon

    Dabei seit:
    27.11.2007
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungs/Lueftungsb.Mstr
    Ort:
    Telemark/Norwegen
    Die Isolierung muss temperaturbestaendig und wasserabweisend sein.

    Flachkollektor hat Stillstandstemperaturen von max 180 grdC. Roehrenkollektor hat bis zu 300 grdC. Wenn die Pumpe anspringt werden im ersten Moment die Rohre ebenso heiss.

    Armaflex-Isolierung ist sehr gut.
     
  6. #6 Pascal82, 08.09.2009
    Pascal82

    Pascal82

    Dabei seit:
    11.08.2008
    Beiträge:
    1.519
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techniker
    Ort:
    Bayern Oberpfalz
    Hallo capslock,

    hast du ne wolff Top son 3 anlage?? der aufbau hört sich danach an!
    ist bei mir auch so ausgeführt.

    meine anlage ist letzte woche gestanden und bei einsetzen des neuen fühlers wurden 320° gemessen:yikes

    viele grüße
    pascal
     
Thema:

Außenleitungen Solar mit EPDM gedämmt - ok?

Die Seite wird geladen...

Außenleitungen Solar mit EPDM gedämmt - ok? - Ähnliche Themen

  1. Wärmepumpe vs. Gas-Solar

    Wärmepumpe vs. Gas-Solar: Hallo Freunde, da ja hier des Öfteren das Thema der Heizungsfrage im Neubau aufkommt möchte ich dies gerne mal genauer besprechen und zwar ohne...
  2. Gas mit Solar oder LWWP für 190m² EFH?

    Gas mit Solar oder LWWP für 190m² EFH?: Hallo, wir sind aktuell beim Architekten zwecks Neubau im Saarland und sind unschlüssig, welche Heizung wir verbauen lassen sollen. Dank dem...
  3. Lüftungssystem mit WRG für weniger Solar

    Lüftungssystem mit WRG für weniger Solar: Guten Tag, aktuell bekomme ich von verschiedenen Leuten immer wieder andere Aussagen, deshalb probiere ich es hier noch einmal. Aktuell ist für...
  4. Außenleitung wie schnell in frostfreien Bereich - Gefälle dabei egal?

    Außenleitung wie schnell in frostfreien Bereich - Gefälle dabei egal?: [ATTACH]Wenn ein Abwasserleitung im Frostbereich das Haus verläßt, muß diese dann unmittelbar in Form eine Sturzes in den frostfreien Bereich von...
  5. Aussenleitungen mit Innenleitungen gekoppelt

    Aussenleitungen mit Innenleitungen gekoppelt: Hallo. Wir haben ein Haus auf dem Land bauen lassen. Ich habe das Problem, dass der Elektriker die Aussenleitungen (Aussen-Lampen und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden