    Genau so sehe ich das auch.

    Wenn der Temp.-Abfall von 60°C auf 40°C normal (ok) wäre, dann würden beim nächsten HZK nur noch 20°-25°C ankommen. Wieder ein Delta von ca. 20°C. Und mit was willste dann die Hütte warm bekommen? Nach dem "Widerstand" (HZK) hast einen ordentlichen Temp.-Abfall, aber doch nicht auf der selben Leitung bis zum "Widerstand" (HZK). E-Technik(er)?
    Ne, ne, das ist alles andere als plausibel.

    Alle Temperaturen (VL/RL) und Querschnitte aller HZK/Leitungen, also der gesamten Anlage, erfassen! (Am besten morgens, wenn ordentlich geheizt wird und somit Durchfluss vorhanden ist (sein sollte).)
     
  2. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    977
    Zustimmungen:
    112
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Berlin
    Wenn schon auf den ersten Metern die Temperatur dermaßen absackt, fehlt der Durchfluß. Das heißt, das das Wasser erst gar nicht dort ankommt. Da wird doch schon vor den problematischen Heizkörpern alles gebremst.
     
  3. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    977
    Zustimmungen:
    112
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Berlin
    Ist irgend etwas als Einrohrsystem angeschlossen ?
     
    Leser112 gefällt das.
  4. #44 Fred Astair, 23.10.2018
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    2.355
    Zustimmungen:
    641
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernhardino
    Den Gedanken hatte ich auch. Alte Forster-Heizung?
     
  5. #45 simon84, 23.10.2018
    simon84

    simon84

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    5.788
    Zustimmungen:
    800
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Die neue Hocheffizienzpumpe könnte natürlich auch verstopft sein oder hängen.
     
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    3.032
    Zustimmungen:
    634
    Beruf:
    KA AHNIG
    Olle Petze :p
     
    simon84 gefällt das.
  7. #47 simon84, 23.10.2018
    simon84

    simon84

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    5.788
    Zustimmungen:
    800
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Sorry ich wollte mich nicht mit fremden Federn schmücken aber während die Schweiz stundenlang bzw tagelang vom Forum abgeschnitten war friert der arme Mensch doch :)
     
  8. #48 cabrio1120, 02.11.2018
    cabrio1120

    cabrio1120

    Dabei seit:
    06.07.2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Ort:
    München
    Hallo zusammen,

    vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Leider hat mich das Forum nicht (mehr) per Mail informiert, dass es neue Antworten gibt, sonst hätte ich mich schon früher wieder gerührt.

    Ich hatte erst vor ein paar Tagen Zeit, mich wieder um die Heizung zu kümmern. Hab dann den Rat befolgt und hab das Entlüftungsventil ausgebaut, Schlauch angeschlossen und hab mit Volldampf wieder aufgefüllt. Und siehe da: Es hat nicht lange gedauert und es wurde auch im Bad wieder warm :biggthumpup:.

    Danke an alle und viele Grüße
    Helmut
     
    simon84 und Fred Astair gefällt das.
  9. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    977
    Zustimmungen:
    112
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Berlin
    Na bitte. Sehr schön.
     
    Leser112 und simon84 gefällt das.
  10. #50 Fred Astair, 02.11.2018
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    2.355
    Zustimmungen:
    641
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernhardino
    Jetzt ist wieder das böse Forum schuld. ;)
    Aber schön, dass Du Dich noch zurückgemeldet hast.
     
  11. #51 cabrio1120, 06.12.2018
    cabrio1120

    cabrio1120

    Dabei seit:
    06.07.2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Ort:
    München
    Hallo zusammen,

    es gibt nochmal ein Update: Eine Woche später hat mein Oldtimer den Geist komplett aufgegeben (Wärmetauscher dicht, nicht freizuspülen, Ersatz gibts nicht mehr). Hab jetzt eine neue Heizung: Viessmann Vitocrossal.

    Bad wird immer noch warm :-)

    Viele Grüße
    Helmut
     
    Leser112 und simon84 gefällt das.
  12. #52 simon84, 06.12.2018
    simon84

    simon84

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    5.788
    Zustimmungen:
    800
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Würde mir auf jeden Fall noch so nen Caleffi oder ähnlich in den Rücklauf setzen.
    Auch wenn gespült wurde, da kommt noch lange lange Schlonze aus den Rohren.
     
    Leser112 gefällt das.
  13. #53 Leser112, 06.12.2018
    Zuletzt bearbeitet: 06.12.2018
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.266
    Zustimmungen:
    130
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Jährliche Reinigung des WT äußerlich, sowie Schlammabscheider im Hydraulikkreislauf sollten dabei beachtet werden!

    Für nachträgliche Werbeeinblendungen in meine Beiträge übernehme ich keinerlei Haftung!!!
     
Thema: Bäder werden nicht warm (letzte Heizkörper im Strang)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. letzter heizkörper wird nicht warm

    ,
  2. rohrleitungsverbindung letzter heizkörper

Die Seite wird geladen...

Bäder werden nicht warm (letzte Heizkörper im Strang) - Ähnliche Themen

  1. Neubau: Mängel im Bad?

    Neubau: Mängel im Bad?: Hallo Forum, ich habe eine Neubauwohnung gekauft und soll diese in wenigen Tagen übernehmen. Ich konnte schon kurz reinschauen und einige (aus...
  2. Sanierung Bad in altem Bruchsteinhaus (BJ 1731)

    Sanierung Bad in altem Bruchsteinhaus (BJ 1731): Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe das richtige Themenforum getroffen zu haben. Wir haben ein Kleinod aus dem frühen 18.Jhd erworben und...
  3. 24°C in Bädern bei FBH

    24°C in Bädern bei FBH: Hallo, bei mir wurde im Frühjahr ein hydraulischer Abgleich durchgeführt (sowie Heizwasser und Verteiler ausgetuscht; siehe Ungleichmäßig warme...
  4. Geschlossenen Bau Wärmen/Trockenh

    Geschlossenen Bau Wärmen/Trockenh: Hi Zusammen, wir sind in der letzten Phase unseres Baus angekommen. Außenputz und Innenputz sind dran. Jetzt verlegen wir Fußbodenheiung /...
  5. Bad Unterputz Armatur: Hersteller identifizieren

    Bad Unterputz Armatur: Hersteller identifizieren: Hallo Experten, wer kann anhand des Fotos sagen, um welchen Armaturen Hersteller es sich hier handelt? [IMG] Die Mischbatterie ist noch top....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden