Baywa verwirrt mich: Schweißbahn zur Abdichtung im Innenbereich?

Diskutiere Baywa verwirrt mich: Schweißbahn zur Abdichtung im Innenbereich? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will in unserem Neubau (Weisse Wanne, drückendes Wasser) den Estrich imkeller selber legen. Der Plan von oben nach unten:...

  1. viggo

    viggo

    Dabei seit:
    14. Februar 2004
    Beiträge:
    255
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker/Redakteuer
    Ort:
    München
    Hallo,

    ich will in unserem Neubau (Weisse Wanne, drückendes Wasser) den Estrich imkeller selber legen.
    Der Plan von oben nach unten: Fliesen, Estrich 6cm, 8cm Styropor FP20, PE-Folie.
    Jetzt habe ich bei euch gelernt, dass man unter die PE-Folie noch eine Dampfsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit von der Bodenplatte machen muss, zum Beispiel Deitermann Plastikol UDM2S.
    Als ich das bestellen wollte, sagte mir die Baywa, das sei im Innenbereich unüblich, man verwendet heute Schweißbahnen als Aabdichtung (INNEN?!?!?)

    Was stimmt denn jetzt, was soll ich nehmen, was ind die Vor-und Nachteile der jeweligen Lösungen...

    Gruß, Markus
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. IBS

    IBS

    Dabei seit:
    27. Mai 2004
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beratender Ingenieur
    Ort:
    Berlin
    Normen konform

    der Händler verhält sich entsprechend der DIN 18195. Er liegt damit auf der sicheren Seite.
    IBS
     
  4. viggo

    viggo

    Dabei seit:
    14. Februar 2004
    Beiträge:
    255
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker/Redakteuer
    Ort:
    München
    Hallo, danke, Du würdest also auch eine Schweißbahn nehmen? Ich stell mir das interessant vor im Innenberich mit dem Brenner zu hantieren....

    Gibt es irgendwo eine Anleitung wie sowas gemacht wird? Ich hab praktisch alles schon selber gemacht und nie Klagen von Fachleuten gekriegt, nur mit soner Schweißbahn hatte ich noch nie das Vergnügen...


    Danke und viele Grüße, viggo
     
  5. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    8. Juli 2003
    Beiträge:
    5.056
    Zustimmungen:
    0
    @IBS

    Viggo hat eine weiße Wanne und dafür gilt die DIN 18 195 per se nicht. Steht bereits im Vorspann zur DIN 18 195.

    Im übrigen geht es nur um eine Abdichtung gegen Dampfdiffusion und dafür kann man auch streichbare KMB wie UDM 2 nehmen. Vorsteichen mit Eurolan 2 K und dann mit Walze UDM 2 aufbringen. Nach Durchtrocknung Folie als Schutzschicht aufbringen und dann den schwimmenden Estrich.

    @viggo wenn´s denn so gemacht werden soll bei Deitermann nachfragen und nicht bei Baywa.
     
  6. #5 Gast360547, 22. Juni 2004
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    hmmm

    Moin,
    na, da wäre ich mir nicht so sicher, Eric :)

    Sicher, die 18195 gilt nicht direkt für die Abdichtung der weissen Wanne, die ja nirgends genormt ist.
    ABER: in der DIN 18195 steht in Teil 4, daß Bodenplatten grundsätzlich mit einer Schweißbahn o. ä. zu versehen sind. Da wird die WW nicht als Außnahme genannt.

    @Viggo, es gibt auch Kaltselstklebebahnen. Die sind zwar nicht genormt (jedenfalls die allermeisten nicht, haben aber für Sie den Vorteil, daß es keinen Brenner braucht.

    Ansonsten würde ich als Laie die Finger davon lassen.

    Grüße
    stefan ibold
     
Thema: Baywa verwirrt mich: Schweißbahn zur Abdichtung im Innenbereich?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Abdichtung im innenbereich mit schweißbahn

Die Seite wird geladen...

Baywa verwirrt mich: Schweißbahn zur Abdichtung im Innenbereich? - Ähnliche Themen

  1. unterkellerte Garage isolieren und abdichten aber wie?

    unterkellerte Garage isolieren und abdichten aber wie?: Ich habe folgendes Problem ich möchte dieses Jahr meinen Keller ausbauen über 2 geplanten Räumen (Schlafzimmer, Abstellraum) liegt ein nicht...
  2. Abdichtung Schornstein Dach

    Abdichtung Schornstein Dach: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und zwar liegt Walzblei rund um den Schornstein bis auf den Dachziegeln. Leider wird Wasser wenn es...
  3. Trockenbau Badezimmer Badewanne abdichten? Fußboden

    Trockenbau Badezimmer Badewanne abdichten? Fußboden: Ahoi Hab da mal ne frage ich Bau bei mir im Badezimmer eine Badewanne ein. Jetzt werden die Trockenbau platten ja mit flüssig (Gummi)...
  4. Keller Und Anbau Abdichten

    Keller Und Anbau Abdichten: Hallo, Da ich leider meine Dachausbau arbeiten nach hinten schieben muss, wollte ich derzeit anfangen meine Keller/Fundament arbeiten zu planen...
  5. Keller Mauer feucht / innen Abdichten

    Keller Mauer feucht / innen Abdichten: Hallo zusammen, da wir schon seit das Haus stand (1973) feuchte Kellermauern haben, haben wir vor 2 Jahren die Drainage/Abdichtung neu gemacht....