    Habe mich vor kurzem mit meinem Nachbar unterhalten. Und zwar hat er sich überlegt, dass er gerne als Umrandung seiner Badewanne eine Reihe Glasbausteine setzen möchte. Glasbausteine deshalb, weil er gerne das Ganze etwas beleuchten würde. Er hat sich überlegt das Ganze mit einer LED-Lichterkette zu machen. Ich nehme mal an, dass diese mit Schutzkleinspannung funktionieren - weiß ich jetzt aber nicht sicher. Ohnehin stellt sich momentan jedoch das Problem, dass er das Ganze nicht vorher geplant hat und deshalb keine passende Stromversorgung in der Nähe ist. Muss er also nochmal mit seinem Elektriker besprechen. Noch sind die Wände ja teilweise offen, so dass die Chance der Nachbesserung hier noch bestehen dürfte.

    Fernab dessen habe ich mich für meinen Teil jedoch gefragt, was die Normen hierzu eigentlich sagen und habe daher mal ne Runde Normen gewälzt. Als Randbedingung sei erwähnt, dass der Raum mit FI geschützt ist.
    Lt. VDE sind die Bereiche 0-2 ja klar definiert. Um 0 geht es nicht - bleibt also außen vor. Es ginge um Bereich 1. Hier ist lt. Norm OFF bis mind. 2,25m Höhe im Bereich der Badewanne gemeint. Bereich 2 schließt in dem Falle 60cm rings herum mit ein. Ich müsste mit einer möglichen Steckdose, falls sie mit 230V betrieben wird, >60cm vom Randbereich der Zone 1 weg bleiben.
    Direkt an die Badewanne angrenzend gibt es eine Vorwandinstallation. Er hatte angedacht seinem Elektriker vorzuschlagen, dort die Dose zu installieren. Dies würde, wenn ich die Angaben in meinem Buch richtig deute, die Schutzzonen auch nicht verletzten. Vermutlich jedoch die Tatsache, dass die Steckdose nicht auf einfache Art und Weise zugänglich ist und somit beispielsweise das Netzteil nicht ausgewechselt werden kann (und es sich evtl. sogar zu stark erwärmt).

    Wie würde man sowas also zweckmäßigerweise normgerecht lösen, wenn man plant seine Wandoberflächen zu verfliesen? Meterlange Zuleitungen werden solche Lichterketten wohl üblicherweise nicht haben, um die Anschlussleitungen in eine Hohlwanddose zu führen. Und wenn doch: wo kommt dann das Netzteil hin?

    Soll keine DIY-Sache sein, mich interessiert in dieser Sache jedoch einfach mal, wie eine normgerechte Installation aussehen könnte.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. einmaleins

    einmaleins

    Dabei seit:
    6. November 2011
    Beiträge:
    191
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fliesenleger
    Ort:
    Essen
    Eine Lichterkette benötigt keine Steckdose !!
    Sie wird mit einem Traffo geregelt, was eine ungefährliche Spannung ergiebt, der Stromanschluß befindet sich immer ausserhalb von Gefahrenzonen.
    Was du meinst mit dem Abstand ist generell der Abstand von Steckdosen zu Nassbereichen.

    Es gibt z.B. extra LED-Beleuchtungen um sie in Fugen einzufügen...
     
  4. biologist

    biologist

    Dabei seit:
    16. Oktober 2010
    Beiträge:
    337
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Doktorand
    Ort:
    Riedstadt
    Gut, nehmen wir einen Trafo. Aber auch dieser müsste ja aus der Schutzzone 2 raus, wenn er eingangsseitig 230V hat oder? Und wo baut man den dann sinnigerweise hin, damit man noch drankommt.

    Die Idee mit der Fuge ist übrigens auch nicht schlecht.
     
  5. fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22. September 2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Mit diesem Generalanspruch ist diese Aussage falsch und ggfs. tödlich! :mauer

    Gruß
    Frank Martin
     
  6. einmaleins

    einmaleins

    Dabei seit:
    6. November 2011
    Beiträge:
    191
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fliesenleger
    Ort:
    Essen
    Klar müsste der Stromanschluß von 240 Volt aus der Gefahrenzone raus...
    Habe schon des Öfteren so LED-Leisten verbaut.
    Habe sie aber nur verlegt und nicht angeschlossen, das muss ein Elekrtriker machen.
    Hört sich jetzt blöde an, aber in den Zeiten eines FI-Schalters kann eigentlich nix mehr passieren...
     
  7. fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22. September 2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    nur mal so am Rande, es gibt auch max. erlaubte Werte für Gleichspannung, da ist ein RCD (FI) außen vor.

    Bleib bitte auf Deinem Fachgebiet!
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. einmaleins

    einmaleins

    Dabei seit:
    6. November 2011
    Beiträge:
    191
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fliesenleger
    Ort:
    Essen
    Ich weiss selber das sogar ein 30 mA Schutzschalter nicht risikolos ist, da man durch den Schreck auch noch stürzen kann...
    Es ist aber nicht mein Fachgebiet, da hast du schon Recht...
     
  10. biologist

    biologist

    Dabei seit:
    16. Oktober 2010
    Beiträge:
    337
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Doktorand
    Ort:
    Riedstadt
    Jut, weiß hier also auch keiner weiter.
    Naja, mir soll es egal sein. Mein Problem ist es ja nicht :-)
     
Thema:

Beleuchtung an Badewanne

Die Seite wird geladen...

Beleuchtung an Badewanne - Ähnliche Themen

  1. Frage Fertigelement Badewanne+Dusche

    Frage Fertigelement Badewanne+Dusche: hallohalli, ich war im Urlaub in den USA. In nahezu jeder Privatunterkunft war das Bad mit Fertigelementen gestaltet. Die Badewanne, Verkeidung...
  2. Welche Vorteile hat die Miete von LED Beleuchtung?

    Welche Vorteile hat die Miete von LED Beleuchtung?: In unserer Firma wollen wir auf LED Technik umrüsten, die Beleuchtung ist schon in die Jahre gekommen und auf Grund von Umbauten und neuen...
  3. Trockenestrichplatten unter Badewanne?

    Trockenestrichplatten unter Badewanne?: Hallo zusammen, ich habe eine Aussparung für die Badewanne vor dem einbringen des Estrich vorgenommen. Der Estrich ist nun drin und die Badewanne...
  4. Abstand von Fußbodenheizung zu Badewanne

    Abstand von Fußbodenheizung zu Badewanne: Hallo, wir haben in unserem Haus (Neubau 2015) im Badezimmer eine freistehende Badewanne (ca. 45° in Ecke gestellt). Vor der offenen Seite zur...
  5. Nischenbeleuchtung neben der Badewanne

    Nischenbeleuchtung neben der Badewanne: Hallo wir wollen neben zwei Nischen neben der Badewanne Einbauleuchten oder LED Stripes einbauen können aber keine In der Farbe warmweis +IP 65...