Berechnung des Wirkungsgrades

Diskutiere Berechnung des Wirkungsgrades im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Moin! Ich habe gerade meine Lüftungsanlage in meine OpenHAB-Software eingebunden. Nun habe ich endlich die Temperaturen in Zu- und Abluft. Nun...

  1. truxen

    truxen

    Dabei seit:
    5. Januar 2014
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Rendsburg
    Moin!

    Ich habe gerade meine Lüftungsanlage in meine OpenHAB-Software eingebunden. Nun habe ich endlich die Temperaturen in Zu- und Abluft.
    Nun wollte ich eig. den aktuellen Wirkungsgrad berechnen. Irgendwie verstehe ich entweder nicht wie das geht, oder irgendwas stimmt nicht mit meiner Lüftungsanlage:

    Also ich habe:

    Zuluft
    -> 17,0°C, <- 21,5°C

    Abluft
    -> 13,0°C, <- 13,5°C

    Ich habe eine Formel auf der Internetseite eines anderen Herstellers gefunden (http://www.blumartin.de/service/faq/wie-berechnet-sich-der-wirkungsgrad/)

    Wenn ich diese Anwende bekomme ich:

    17 - 13 / 21,5 - 13 = 47% WRG ?!

    Der Hersteller meiner Lüftungsanlage gibt jedoch "Wärmerückgewinnung mit einem Wirkungsgrad von mehr als 95%" an.
    Wie Rechnet der das? Oder ist da irgendwas mit meiner Anlagen im Argen?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Alfons Fischer, 10. Januar 2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    ich verstehe jetzt diese Zahlen zwar nicht:
    ...aber irgendwie fehlt mir bei der Betrachtung die Außenlufttemperatur.

    Was meinen Sie mit Zuluft, was meinen Sie mit Abluft? In der Lüftungstechnik bei Wohnungen mit WRG ist die Zuluft ja i.d.R. wärmer als die Abluft. Ihre Zahlen vermag ich beim besten Willen nicht zu deuten. Wasa hat 17,0°C, was hat 21,5°C?
     
  4. planfix

    planfix Gast

    da ist was vertauscht! anschluß, fühler, oder nur die zahlen beim schreiben.
    außentemperatur, tauscher zuluft eingang - ausgang
    raumtemperatur, tauscher fortluft eingang - ausgang
    ist das alles meßbar?

    herstelleangaben.... 95% im jahresmittel?
    ... was passiert im sommer?
     
  5. truxen

    truxen

    Dabei seit:
    5. Januar 2014
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Rendsburg
    Ok, hier die Werte die ich habe:
    Ablufttemperatur 21.5
    Zulufttemperatur 17
    Fortlufttemperatur 13.5
    Aussenlufttemperatur 13
     
  6. #5 Achim Kaiser, 10. Januar 2015
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Anlage eingemessen ?
    Zuluftmenge = Abluftmenge ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  7. truxen

    truxen

    Dabei seit:
    5. Januar 2014
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Rendsburg
    Hier ein Auszug aus dem Zertifikat vom Passivhaus Inistitut von Dr. Wolfgang Feist.
    PHI_Zertifikat.jpg

    Die hier angegebene Formel versteh ich leider überhaupt nicht. P.el ist dort angegeben mit <= 0,45 Wh/m³. Aber was ist m * cp
     
  8. truxen

    truxen

    Dabei seit:
    5. Januar 2014
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Rendsburg
    Sie wurde eingemessen. Der Installateur hatte so eine Haube für die Zuluft und Ablaufventile und hat die Entsprechend auf die Werte eingestellt die vorher Berechnet wurden (für jeden Raum). Die Lüftungsanlage hat ein Zuluft und ein Abluftventilator die beide mit der gleichen Leistung laufen (zZ 35%)
     
  9. truxen

    truxen

    Dabei seit:
    5. Januar 2014
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Rendsburg
    Aus den Technischen-Spezifikationen:

    mit Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, thermischer Wirkungsgrad
    von bis zu 95%, einzeln ansteuerbare Zu- und Abluftventilatoren in 1%-Schritten
    mit EC-Gleichstrommotoren, automatisch geregelter, integrierter 100% Bypass,
     
  10. mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30. Dezember 2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    30% ist auch "bis zu 95%"

    Mit den Worten "bis zu 95%" garantiert der Hersteller nur, dass maximal 95% Wirkungsgrad möglich sind.
     
  11. planfix

    planfix Gast

    noch mal:
     
  12. Einmal

    Einmal

    Dabei seit:
    10. April 2013
    Beiträge:
    784
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Ort:
    Mettmann
    Benutzertitelzusatz:
    ... im Leben
    Das paßt nicht, wenn das der gleiche Massenstrom sein soll. Bei diesen Zahlenspielereien wird leider die Luftfeuchtigkeit vergessen, über die ein großer Teil der Energie verloren geht. Der Lüfter verbraucht keinen Strom? Sei froh wenn du auf 50% kommst unter realen Bedingungen. Außer du hast einen aufwendigen (teuren) größen Kreutzwärmetauscher.
     
  13. truxen

    truxen

    Dabei seit:
    5. Januar 2014
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Rendsburg
    Ist mit einem Kreutzwärmetauscher. Hab die Filter getauscht, den Wärmetauscher ausgebaut und gereinigt.
    Nun liege ich bei 86%. Meine Berechnung stimmt dann anscheinen ja, wenn daran keiner grundsätzlich was auszusetzen hat.


    Aussenlufttemperatur 11.5
    Zulufttemperatur 21
    Ablufttemperatur 22.5
    Fortlufttemperatur 13.5
     
  14. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. Einmal

    Einmal

    Dabei seit:
    10. April 2013
    Beiträge:
    784
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Ort:
    Mettmann
    Benutzertitelzusatz:
    ... im Leben
    Ok das paßt jetzt. Für den Wirkungsgrad fehlt dir die Feuchte und Leistung des Ventilators, beides zieht deine 86% deutlich nach unten. Real ca. 50% sag ich doch. :winken

    KWL ist Komfort nicht Energiesparen. 95% funktionieren nur im Labor.
     
  16. KyleFL

    KyleFL

    Dabei seit:
    7. März 2009
    Beiträge:
    288
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Ort:
    Flieden
    Je kälter die Aussenluftemperatur (je größer der Temperaturunterschied innen und aussen), desto höher ist der Wirkungsgrad des Wärmetauschers. Klar, die 95% sind natürlich Laborwerte und auch nur bei maximaler Temperaturdifferenz zu erreichen.

    Real ca. 50% wären immernoch sehr gut -- ich befürchte fast, dass es unter Einberechnung des Stromverbrauchers auch noch weniger sein könnten.


    Cu KyleFL
     
Thema:

Berechnung des Wirkungsgrades

Die Seite wird geladen...

Berechnung des Wirkungsgrades - Ähnliche Themen

  1. Türsturz berechnen!

    Türsturz berechnen!: Hallo zusammen, es geht hier um meine Neugier. In der Praxis habe ich folgenden Fall: Es handelt sich um ein 7cm Schlackewand(nicht tragend) in...
  2. Überdachung Balken Berechnung KVH Fichte

    Überdachung Balken Berechnung KVH Fichte: Hallo, ich würde gerne hinter der Garage ein Überdachung anbauen. Es soll an das Haus angelehnt werden und mit Doppelstegplatten ca 16mm...
  3. Kennt jemand einen Statiker in Hamburg oder MeckPom ?

    Kennt jemand einen Statiker in Hamburg oder MeckPom ?: Hallo, ich möchte einen Schuppen als Holzständerwerk mit Sattel-Pfannendach bauen, ca. 16m x 8m und ca. 7m Firsthöhe. Kennt jemand einen...
  4. GRZ vom Grundstück mit Nebenanlagen richtig berechnen ?

    GRZ vom Grundstück mit Nebenanlagen richtig berechnen ?: Hallo zusammen, ich habe ein Frage zu der richtigen Berechnung der GRZ mit Nebenanlagen. Ich habe ein Grundstück von 600qm und das Haus hat...
  5. Literatur gesucht: armierter Beton > Flächenbelastung berechnen

    Literatur gesucht: armierter Beton > Flächenbelastung berechnen: Hallo, in welchem Buch sind die Daten um die mögliche Flächenlast von armiertem Beton zu berechnen? Also z.B. weils grad zutrifft 16to auf...