Betondecke Schalung rausgedrückt beim Betonieren

Diskutiere Betondecke Schalung rausgedrückt beim Betonieren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Alle zusammen, Bei mir wurde die EG Decke betoniert bei einem Einfamilienhaus. Der Beton drückte eine Jacodur Schalung , die nicht durch...

  1. #1 vitalos, 04.11.2019
    vitalos

    vitalos

    Dabei seit:
    02.12.2018
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    1
    Hallo Alle zusammen,

    Bei mir wurde die EG Decke betoniert bei einem Einfamilienhaus. Der Beton drückte eine Jacodur Schalung , die nicht durch einen Stützer abgefangen war , an einigen Stellen des Hauses nach außen. Es ist auch etwas Beton übergelaufen... Ergebnis: statt 22cm Deckenstärke, habe ich nur och 20cm. An 3 Seiten des Hauses ragt die gegossene Decke nun ca. 3-4 cm raus (wenn man es vom Gasbeton also Außenwand betrachtet). Bauunternhemer, möchte die Schicht abschleifen, damit man keine Probleme mit Dämmung und Klinker hat. Sonst würde die Dämmung (160mm Steinwolle) druck auf den Verblender ausüben....
    Bei Abschleifen würden die ursprunglichen um die Decke verlegten ca. 30mm XPS Dämmung draufgehen...


    Ist es alles halb so wild oder muss man sich Sorgen machen? Die in dem zweischaligem Mauerwrk eingesetzte Dämmung (Steinwolle , 160mm) würde ja den abgeschlifenen Bereich zudecken.



    Gruß
     
  2. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.865
    Zustimmungen:
    4.211
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Wo liegt nun ihre obere Bewehrung ist die Mindestüberdeckung noch gegeben?
    Was soll er sonst tun ....durch ihre ausreichende Vorsatzschale mit 160mm ist das nun ' so ok'.
    Sofern noch etwas über bleibt an XPS , ansonsten Stemmen und Schneiden und neues Deckenband, sicher das da 30mm abgestellt waren?
     
  3. #3 Surfer88, 04.11.2019
    Surfer88

    Surfer88

    Dabei seit:
    17.12.2018
    Beiträge:
    1.098
    Zustimmungen:
    467
    Ist uns auch passiert, allerdings bei der Bodenplatte.
    Aus unseren 100mm XPS umlaufend wurden dann Stellenweise 60mm.
    Mir war es wurscht, da EL.

    Von 30mm auf 0 ist vielleicht ein Thema mit der Wärmebrücke?
    Gibt's für die 30mm XPS einen rechnerischen Grund?

    Bei einer Ausführung durch Fachfirma würde ich da aber keine Kompromisse eingehen.
    Maßnahmen zur Behebung sind natürlich entsprechend Aufwendig.

    Lg
     
  4. #4 Fabian Weber, 04.11.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.289
    Zustimmungen:
    6.458
    Viel wichtiger ist die Frage, wie der Bauunternehmer die jetzt zu dünne Decke reparieren will. Da dürfte ja schon fast die Bewehrung oben rausschauen.
     
Thema: Betondecke Schalung rausgedrückt beim Betonieren
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Decke Beton Schalung übergelaufen

Die Seite wird geladen...

Betondecke Schalung rausgedrückt beim Betonieren - Ähnliche Themen

  1. Einfamilienhaus BJ1959 / Holzbalkendecke oder Betondecke?

    Einfamilienhaus BJ1959 / Holzbalkendecke oder Betondecke?: Hallo Bauexperten, wir sind gerade dabei unser erstes Haus BJ1959 zu sanieren. Bei der Begehung vor dem Kauf habe ich darauf geachtet, dass die...
  2. Deckenauslass Licht in Betondecke

    Deckenauslass Licht in Betondecke: Guten Morgen zusammen, ich würde gerne wissen, wie ihr bei euch im Neubau die Lampenanschlüsse in der Betondecke realisiert habt. Man sieht oft...
  3. Risse in Betondecke aufgrund von zu viel Bewehrung?

    Risse in Betondecke aufgrund von zu viel Bewehrung?: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der Anfangsphase der Rohbauarbeiten unseres EFH mit unterkellerter Doppelgarage. Der Garagenkeller...
  4. Abdichtung Betondecke/Betondecke

    Abdichtung Betondecke/Betondecke: Hallo ich werde an eine bestehende Betondecke eine weitere Anflanschen. Beide sind nach oben offen und dem Klima ausgesetzt. Jetzt ist nach...
  5. Betondeckung der Bewährung bei verlorener Schalung

    Betondeckung der Bewährung bei verlorener Schalung: Hi, wir haben aktuell etwas Probleme mit unserem GU. Konkret geht es darum, wie die Ausführung der der Betonier/Bewährungsarbeiten zu bewerten...