Bettungsschicht bei Terrassenplatten zu dick ? Dringend Hilfe erbeten !

Diskutiere Bettungsschicht bei Terrassenplatten zu dick ? Dringend Hilfe erbeten ! im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Gestern hat der Pflasterleger den Splitt für unsere Terrasse aufgetragen und abgezogen. Heute sollen die Platten (80 x 80 x 4 cm) verlegt werden....

  1. #1 Flitzlakritz, 16. Oktober 2013
    Flitzlakritz

    Flitzlakritz

    Dabei seit:
    25. September 2010
    Beiträge:
    83
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirtin
    Ort:
    Titz
    Gestern hat der Pflasterleger den Splitt für unsere Terrasse aufgetragen und abgezogen. Heute sollen die Platten (80 x 80 x 4 cm) verlegt werden.
    Uns kam die Bettungsschicht sehr hoch vor und ein nachmessen ergab 8-10 cm :wow
    Was kann da passieren ? Muß der ganze Splitt wieder runter und mehr RCL aufgetragen werden ?
    Wir werden noch wahnsinnig ! Wir hatten bisher schon einige Meinungsverschiedenheiten mit Ihm und nun das noch...
    Gleich wird er hier auf der Matte stehen, daher bräuchten wir schnell einen fachmännischen Rat...
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. tkoehler78

    tkoehler78

    Dabei seit:
    2. Februar 2007
    Beiträge:
    471
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Bollberg
    Din 18318
     
  4. #3 wasweissich, 16. Oktober 2013
    wasweissich

    wasweissich Gast

    bei der unsinnigen plattengrösse schadet eine etwas dickere bettungsschicht nicht unbedingt , vor allem wenn es sich tatsächlich um splitt handelt .

    vor allem wenn diese schichtstärke von einem ungeübten gemessen wird ..........

    keiner verbrät ohne not zu viel splitt , weil das zeug dreimal so teuer ist wie rc .
     
  5. landscape

    landscape

    Dabei seit:
    13. Oktober 2013
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Landschaftsarchitekt
    Ort:
    Bayern
    die Kritik verstehe ich als Planer (komme auch aus dem Galabau) nicht. Das Plattenformat ist, auch wenn unangenehm zu verarbeiten, reine Gestaltung/Geschmacksache. Wie kann man da von Sinn oder Unsinn sprechen?

    Die 8 -10 cm Bettung sind unüblich und nicht DIN konform. Z.B. auf Dachterrassen, wenn wegen zu geringer Aufbauhöhe kein Raum für eine Tragschicht war, habe ich selbst aber auch schon mit Bettungen in dieser Stärke gearbeitet. Die Flächen liegen auch nach mehreren Jahren noch sauber da.

    Bei der Auflagefläche dieser Großformatplatten und der zu erwartenden Belastung, glaube ich nicht, dass Probleme auftreten werden.
    Welches Material meinst Du, wenn Du von Splitt sprichst (Körnung, Nullanteil)? Werden die Platten verfugt?
     
  6. #5 Flitzlakritz, 17. Oktober 2013
    Flitzlakritz

    Flitzlakritz

    Dabei seit:
    25. September 2010
    Beiträge:
    83
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirtin
    Ort:
    Titz
    Die Körnung ist 2/5 wenn ich das richtig beurteile, ohne Nullanteil. Die Platten sollten nicht fest verfugt werden. Man sagte uns die Fugen würden reißen bei dieser Plattengröße.
     
  7. Corinna72

    Corinna72

    Dabei seit:
    16. April 2012
    Beiträge:
    1.214
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physikerin
    Ort:
    Berlin
    Ist zwar nicht DIN Norm konform, dürfte aber keine Probleme verursachen.
    Fest verfugte Platten sind nur am Anfang schön. NAch ein paar JAhren reissen und bröckeln immer mehr Fugen. Dann wirst Du bereuen, nicht mit Brechsand verfugt zu haben.
     
  8. #7 Ralf Dühlmeyer, 17. Oktober 2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Von welcher DIN sprecht Ihr hier???

    Der, die thk zitiert hat?? Das Zitat ist Bullshit, denn es entstammt einer alten Fassung der DIN!
    Die aktuelle DIN sagt bis 50 mm im verdichteten Zustand.
    Und 8 cm vom Laien gemessen beim Rütteln entsprechend zu verdichten, sollte schon hinkommen!
     
  9. landscape

    landscape

    Dabei seit:
    13. Oktober 2013
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Landschaftsarchitekt
    Ort:
    Bayern
    Die Frage des Erstellers ist wohl beantwortet. Der Vollständigkeit halber, die zitierte DIN im Wortlaut:

    DIN DIN 18318:2010-04

    FLL- Empfehlung zu Planung und Bau von Verkehrsflächen auf Bauwerken (hier kein Geltungsbereich)

    Die FLL habe ich nur zitiert, da sie, meines Wissens nach, als einzige eine Situation erhöhter Bettung/Ausgleichsschicht eingeht.

    Ich würde die Platten auch mit einer Mischung aus Sand und Bettungsmaterial verfugen.
     
  10. #9 webmonsterle, 17. Oktober 2013
    webmonsterle

    webmonsterle

    Dabei seit:
    23. März 2013
    Beiträge:
    199
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    Schleswig-Holstein
    Mal ne ganz blöde Frage - was passiert eigentlich, wenn die Bettungsschicht einer Terrasse zu dick ist?
     
  11. landscape

    landscape

    Dabei seit:
    13. Oktober 2013
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Landschaftsarchitekt
    Ort:
    Bayern
    im schlechtesten Fall fängt die Decke an zu "schwimmen". Der Verbund verschiebt sich und es gibt unregelmäßige Setzungen.
     
  12. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11 wasweissich, 17. Oktober 2013
    wasweissich

    wasweissich Gast

    noch gut , dass plattenbeläge nicht im BEF lesen können ;

    sonst würden sie noch versuchen auf einer splittbettung den freischwimmer zu üben ..........:mauer

    und die zitierte norm gilt so auch nicht mehr .

    so blöd ist die frage nicht .

    die richtige antwort ist aber: bei einer terrasse , so lange sie nicht befahren wird ausser mit bobbycar , so ziemlich garnichts ...........
     
  14. #12 webmonsterle, 18. Oktober 2013
    webmonsterle

    webmonsterle

    Dabei seit:
    23. März 2013
    Beiträge:
    199
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    Schleswig-Holstein
    Ah danke für die Info. Dann kann ich ja beruhigt aufstocken :winken
     
Thema:

Bettungsschicht bei Terrassenplatten zu dick ? Dringend Hilfe erbeten !

Die Seite wird geladen...

Bettungsschicht bei Terrassenplatten zu dick ? Dringend Hilfe erbeten ! - Ähnliche Themen

  1. Hilfe bei Risse im Haus

    Hilfe bei Risse im Haus: Hallo wir haben vor 2 Jahren ein Einfamilienhaus bauen lassen , und bemerken seit einiger Zeit immer mehr Risse im Haus. Hinzu kommt das sich auf...
  2. Hilfe!!! Großer Riss

    Hilfe!!! Großer Riss: Hallo liebe Gemeinde, es ist soweit. Der Hauskauf steht an. :-) Am Montag habe ich eine Besichtigung. Vorher schaue ich mir die jeweiligen...
  3. durch Zupflastern GRZ II überschritten Hilfe!

    durch Zupflastern GRZ II überschritten Hilfe!: unseren Nachbarn gefällt es nicht wirklich, dass wir einen weiteren Stellplatz und Gartenhaus haben wollen, denn leider ist der Freiraum der...
  4. Bitte Hilfe, bodenaufbau und Kaufberatung

    Bitte Hilfe, bodenaufbau und Kaufberatung: Hallo Leute, ich brauche dringend eure Hilfe bzw. Rat, Kaufberatung. Ich mochte meine Böden komplett neu machen in meine vor kurzem erworbenen...
  5. Hilfe Garagenbau,

    Hilfe Garagenbau,: Hi , Ich baue demnächst einen Bungalow oder besser gesagt ich lasse bauen , Danach soll irgendwann eine Garage gebaut werden in Eigenleistung ,...