Blower Door Test in MFH

Diskutiere Blower Door Test in MFH im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Was hast Du denn an der ganz konkreten Frage nicht verstanden? Das Nachfragebedürfnis in einem Forum bei geplanten 40 bzw. 97 WE wundert mich;)...

  1. Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.830
    Zustimmungen:
    242
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Das Nachfragebedürfnis in einem Forum bei geplanten 40 bzw. 97 WE wundert mich;)
    Das geht mir bei vielen Deiner Antworten ebenso!
     
  2. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    4.529
    Zustimmungen:
    1.143
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Es gibt keine Quoten Regelung - jede Einheit bzw WE hat geprüft zu sein.
    Es wird auch nicht betrachtet ob es ein Erwerber oder mehrere oder in Ihrem Fall vermutlich ein AG ist.
     
    Fabian Weber gefällt das.
  3. Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    5.749
    Zustimmungen:
    1.049
    Beruf:
    IT-Projektleiter
    Ort:
    Münster
    In unserem MFH hat man einen BDT für den gesamten Komplex gemacht - einmalig.
     
  4. ps0125

    ps0125

    Dabei seit:
    03.12.2015
    Beiträge:
    201
    Zustimmungen:
    20
    Beruf:
    ZimM, DdM
    Ort:
    BaWü
    Auf welcher Grundlage?
     
  5. #25 SIL, 12.07.2019 um 22:21 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 12.07.2019 um 22:27 Uhr
    SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    4.529
    Zustimmungen:
    1.143
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Da steht es inclusive der Erfassung Fläche etc - erfasst in der EnEV und nicht abweichend...
    Eine ventilatorgestützte Lüftung von fensterlosen Sanitärräumen gemäß DIN 18017-3 macht das Gebäude noch nicht automatisch zu einem "Gebäude mit raumlufttechnischen Anlagen"
    Ergo gilt
    • In der Berechnung des Primärenergiebedarfs gemäß Energieeinsparverordnung zur Ermittlung des Lüftungswärmeverlustes mit einer Luftwechselzahl von 0,6 1/h gerechnet wird oder
    • eine mechanische Lüftungsanlage in das Gebäude eingebaut wird und diese im EnEV-Nachweis berücksichtigt wird. Denn dann wird im EnEV-Nachweis automatisch mit der verringerten Luftwechselzahl von 0,6 1/h gerechnet.
    Nun stellt sich die Frage wie ohne WE einzeln zu prüfen, der Nachweis/Überprüfung zu führen ist.....ich wäre doch gerne an einer Regelung zur QUOTE interessiert, immerhin könnte ich mir da einiges sparen an Arbeit und sonderlich vergütet werden Schallschutz und Wärmeschutz und Energieauweise und sonstige Nachweise und Berechnungen da eh nicht...immerhin würdest du ja auch gerne eine abschließende Bescheinigung zur Vorlage und Bauakte legen, ich signiere keine wo auch nur eine Einheit fehlt, vllt gibt's 'Stempel August' irgendwo....vllt in Bawü anders :winken
     
  6. ps0125

    ps0125

    Dabei seit:
    03.12.2015
    Beiträge:
    201
    Zustimmungen:
    20
    Beruf:
    ZimM, DdM
    Ort:
    BaWü
    Die Frage ist ja, ob der verminderte Luftwechsel überhaupt rechnerisch angesetzt wurde bzw. die WRG in die Berechnung eingeflossen ist.
    Wäre beides nicht der Fall, könnte doch auf einen BDT komplett verzichtet werden.
     
  7. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    4.529
    Zustimmungen:
    1.143
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Eben, aber da er BD vorgesehen hat wird dies auch eingeflossen sein ( ein Kriterium reicht aber) . Zum Spass wird keiner auch im 'soz. Wohnungsbau' WRG einbauen. Das entfernt uns aber wieder etwas - wo steht eine Qoute? Bei der hier vorliegenden Ausführung, in jeder Einheit eine mech. BE/Ent/Zu. mit WRG - ist auch die Funktion in jeder Einheit zu belegen, ich sehe dies als 'so wieso' geschuldete Leistung, ob nun dort Etagen oder Geschossweise BD möglich ist who know's.
     
Thema:

Blower Door Test in MFH

Die Seite wird geladen...

Blower Door Test in MFH - Ähnliche Themen

  1. Verständnisfrage Blower-Door-Test

    Verständnisfrage Blower-Door-Test: Hallo, Ich habe eine Verständnisfrage zum Blower-Door-Test: Der Test wurde hier mit einem Ergebnis von n50 = 1,2/h durchgeführt. Maximum ist...
  2. Energieausweis ohne Blower-Door-Test

    Energieausweis ohne Blower-Door-Test: Hallo Experten, mich quält folgende Frage: Wir haben von unserem Bauträger 2015 ein Haus gebaut bekommen. Jetzt hat uns unser Bauträger den...
  3. Blower Doo Test - Neubau

    Blower Doo Test - Neubau: Hallo zusammen, meine Schwester hat gerade mit Ihrem Mann ein Haus gebaut, als ich am Wochenende zu besuch war um zu schauen wie weit sie...
  4. Blower-Door-Test erst nach Einzug?

    Blower-Door-Test erst nach Einzug?: Guten Abend Forum, bei einem kürzlichen Gespräch mit einem Fachmann für die Umsetzungsphase (Neubau EFH) meinte dieser, den Blower-Door-Test...
  5. Wann Blower Door Test?

    Wann Blower Door Test?: Hallo, BV: Sanierung Altbau mit Anbau von 1960 samt Aufstockung unser Architekt empfiehlt uns ein Blower Door Test durchzuführen bevor wir...