Diskutiere Blower-Door-Test & T30-Tür im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo @moses1980, zur Ermöglichung einer zielführenden Fragen-Beantwortung wäre eine möglichst umfassene und (ein)eindeutige Darstellung aller...

  1. KPS.EF

    KPS.EF

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    1.316
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @moses1980,

    zur Ermöglichung einer zielführenden Fragen-Beantwortung wäre eine möglichst umfassene und (ein)eindeutige Darstellung aller relevanten Rahmenbedingungen von Vorteil.

    Aus meiner Sicht sollte bzgl. der vorab angezweifelten quantitativen Erfüllung der Luftdichtheitsanforderung klar sein:


    Welche Luftwechselrate ist denn laut Vertrag geschuldet?

    Wie wurden diese vertraglichen Anforderungen im Rahmen der Ausführungsplanung umgesetzt? (Gibt es überhaupt ein Luftdichtheitskonzept, eindeutige Festlegungen für jedes Bauteil zu Art und Lage der Luftdichtheitsschicht, der planerische Erfassung und Beschreibung aller Teilbereiche der Luftdichtheitsebene? Wurden besonders kritische Bereiche bzgl. der fachgerechten Ausführung (unter Beachtung der seitens der Systemanbieter vorgeschriebenen Montagerichtlinien) kontrolliert und dokumentiert?

    Soll das Haus mit einer raumlufttechnischen Anlage ausgestattet werden?
    (Und wenn ja: Ist der im EnEV-Nachweis dafür mögliche Bonus in Ansatz gebracht worden?)

    Wurde die Garage neben dem Wohnhaus als Anbau errichtet oder ist sie im Haus selbst angeordnet?

    Sollten Zweifel an der Korrektheit der planerischen Unterlagen (auch in Bezug auf die Wärmebedarfsermittlung und die Einhaltung der baulichen Brandschutzanforderungen) bestehen, könnte gegebenenfalls die zuständige Baubehörde um Rat gefragt werden :biggthumpup:.

    Vor diesem Hintergrund erscheint ein gesundes Misstrauen wohl auch angemessen!

    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt

    KPS.EF
     
Thema: Blower-Door-Test & T30-Tür
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. t30 tür blower door test

    ,
  2. brandschutztür blower door test

    ,
  3. brandschutztür blower door

    ,
  4. blow door test Brandschutztür,
  5. tür dicht machen für blower door,
  6. hörmann t30 h8-5 blower door,
  7. brandachutztür luftdicht,
  8. garagentür blower door,
  9. t30 tür luftdicht,
  10. luftdichtheit türen hörmann,
  11. blower door test t30 tür,
  12. feuerschutztüren t30 blower door,
  13. was für eine nebeneingangstür brauche ich für energiesparhäuser
Die Seite wird geladen...

Blower-Door-Test & T30-Tür - Ähnliche Themen

  1. Neuer Blower-Door-Test notwendig?

    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  2. Blower Door Test - Leitungen abdichten

    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  3. Blower Door Test ohne Bodenluke?

    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  4. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?

    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
  5. Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich

    Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich: Guten Morgen zusammen, zunächst einmal vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung im Forum! Kurz zum Hintergrund: Wir haben eine...