Blower-Door-Test und Beseitigung von Mängel

Diskutiere Blower-Door-Test und Beseitigung von Mängel im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, meine Frage ist folgende: Ein Haus wurde vor 2 Jahren gebaut nach ENEV. Haus ist ohne mechanische Lüftung. Nun hat der Bauherr...

  1. Russi

    Russi

    Dabei seit:
    14. Mai 2007
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Bayern
    Hallo, meine Frage ist folgende:

    Ein Haus wurde vor 2 Jahren gebaut nach ENEV. Haus ist ohne mechanische Lüftung. Nun hat der Bauherr festgestellt, das es bei den Gurtwicklerkästen reinzieht.

    Der Bauträger schaut sich die Sache an und kann keinen Mangel feststellen.
    Er schlägt einen Blower-Door-Test vor.

    Dieser wird bestanden, die zulässige Luftwechselrate wird eingehalten.

    Der Bauherr verlangt nun aber trotzdem die Mängelbeseitigung.

    Muss der Bauträger die Mängel trotz bestandenen Blower-Door-Test beseitigen?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    1.410
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    besteht der nicht auch aus dem nachweis von lokalen fehlstellen? nicht nur der gesamt(un)dichtigkeit

    sonst wäre ja ein mehr als faustgroßes loch auch ok, wenn der rest pottdicht ist
     
  4. Russi

    Russi

    Dabei seit:
    14. Mai 2007
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Bayern
    Das weiß ich nicht mit dem Nachweis von lokalen Fehlstellen.

    Kann diese Frage jemand beantworten?
     
  5. #4 VolkerKugel (†), 18. Juni 2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11. Januar 2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Die EnEV ...

    ... verlangt nur die Einhaltung einer - je nach Bauart - bestimmten Luftwechselrate.

    Wenn diese Anforderung erfüllt wird, gibt´s keinen Grund zur Klage
    (es sei denn, luftdichte Gurtwicklerkästen wären vertraglich vereinbart).

    Vor Inkrafttreten der EnEV hätte man da vielleicht noch eine Chance gehabt ...
     
  6. #5 Christian Wolz, 18. Juni 2007
    Christian Wolz

    Christian Wolz

    Dabei seit:
    21. November 2006
    Beiträge:
    134
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Boxberg
    Denkfehler?

    Und was ist mit § 5 Satz 1 EnEV?

    "Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet ist..."

    Demnach wäre der Bauherr doch im Recht, oder sehe ich da was falsch? ;)
     
  7. #6 VolkerKugel (†), 18. Juni 2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11. Januar 2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Sophistisch gesehen ...

    ... gehört der Gurtwicklerkasten nicht zur wärmeübertragenden Umfassungsfläche - sach ich mal.

    Wo soll denn die ebenfalls geforderte Mindestluftwechselrate auch herkommen, wenn nicht durch Undichtigkeiten :confused: ?

    Spannende Frage Christian - lassen wir den BGH darüber entscheiden :deal .
     
  8. #7 VolkerKugel (†), 18. Juni 2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11. Januar 2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
  9. Russi

    Russi

    Dabei seit:
    14. Mai 2007
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Bayern
    ja, doppelt hält besser. Will keinem mnagelnde Kompetenz absprechen, aber ist doch ganz normal sich mehrere Meinungen einzuholen.

    Macht doch jeder vernünftige Verbraucher heute auch. Dieser holt sich ja auch nicht nur ein Angebot beim Hausbau zum Beispiel.


    Wer muss eigentlich den Mangel beseitigen? der Maurer oder der Rolladenbauer?
     
  10. Ryker

    Ryker

    Dabei seit:
    16. Oktober 2006
    Beiträge:
    2.069
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Ort:
    super, natural, British Columbia
    Benutzertitelzusatz:
    Exilant
    :D
     
  11. #10 Ralf Dühlmeyer, 19. Juni 2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Macht Ihr hier Leipziger Allerlei...

    ;)
    1) Da oben stand was von GurtWICKLERkästen. Das sind für mich die Dinger in der Wand und nicht die Rollladenkästen, gehören somit zur Umfassungsfläche und haben dicht zu sein.
    2) @ Volker - Verbreite nicht auch Du noch die Mär von der Mindestluftwechselrate nach EnEV. Die Mindestluftwechselrate ist über Lüftung (mech. oder Fenster) sicherzustellen - nicht durch (ungeplante) Löcher in der Wand.
    3) Ist doch erstmal festzustellen, obs ein Mangel ist und wer den verursacht hat, bevor man über den Schuldigen debatiert.
    MfG
     
  12. Russi

    Russi

    Dabei seit:
    14. Mai 2007
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Bayern
    Also der Wind kommt aus dem Gurtwicklerkasten raus. Steine sind Klebesteine von Poroton ohne Netzgewebeeinlage.

    Meine Meinung ist, dass der Wind über den Rollokasten reinkommt und durch die Kammern der Ziegel unten im Gurtwicklerkasten wieder raus.

    Wer muss nun den Mangel beseitigen?

    Mindestluftwechselrate? Ich dachte bei einem Haus das nach ENEV gebaut ist und keine mechanische Lüftung besitzt, ist eine bestimmte Mindestluftwechselrate (Undichtigkeit) zulässig. Liege ich da falsch?
     
  13. #12 Ralf Dühlmeyer, 19. Juni 2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Zulässige Undichtigkeit ist N I C H T die Mindestluftwechselrate und hat auch nix damit zu tun.
    Wieso glauben die Leute eigentlich immer, sie dürften undicht bauen???
    Das Gebäude ist luftdicht herzustellen. - Punktausendegelände
    Aber so wie der Maurer Toleranzen für die Ebenheit einer Wand oder Decke zugestanden bekommt, so gesteht die EnEV "Toleranzen" in der Dichtigkeit zu.
    Nicht mehr!!!!
    MfG
     
  14. Russi

    Russi

    Dabei seit:
    14. Mai 2007
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Bayern
    Mir gings ja nicht darum undicht zu bauen. Aber kommt ja manchmal vor das ein Mangel produziert wird.

    Ursprünglich war ja ein dichtes Haus angestrebt. Nun hat es aber ein paar undichte Stellen, eben an den Gurtwicklerkästen.

    Also wäre dieser Mangel nicht notwendig zu beseitigen, da ja laut ENEV eine bestimmte Luftwechselrate zulässig ist.
     
  15. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14 Ralf Dühlmeyer, 19. Juni 2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wenn schon bekannt ist, daß Murks produziert wurde, sollte man nicht mit den Schultern zucken und Schlupflöcher suchen, sondern die A...backen zusammenkneifen und den Mangel abstellen. :motz
    MfG
     
  17. #15 VolkerKugel (†), 19. Juni 2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11. Januar 2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Ich zitiere nochmal ...

    ...
    Herkömmliche Rolladenkästen mit Gurtwicklern sind nach dem Stand der Technik nicht dauerhaft luftundurchlässig abzudichten. Sach ich mal.
    (Deshalb hab´ ich schon vor Jahren auf Aufsetzkästen mit Kurbel- oder E-Antrieb umgestellt.)

    Eh´wir uns weiter "streiten" :lock :
    @Russi
    Wlchen n50-Wert hat denn der BDT eigentlich ergeben?
     
Thema: Blower-Door-Test und Beseitigung von Mängel
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Blower door Undichtigkeit beseitigen

Die Seite wird geladen...

Blower-Door-Test und Beseitigung von Mängel - Ähnliche Themen

  1. Sockel nach Baubeschreibung falsch und als gravierender Mangel festgestellt

    Sockel nach Baubeschreibung falsch und als gravierender Mangel festgestellt: Hallo in die Runde, wir haben ein ziemliches Problem mit unserem Neubau: Vorab evtl. die Vorgeschichte - das eigentliche Problem beschreibe ich...
  2. Mängel im WDVS - Rechtslage

    Mängel im WDVS - Rechtslage: Hallo, wir haben einem Stuckateur den Auftrag erteilt, die Fassade unseres Hauses zu dämmen. Nun wurden bei der Begehung mit dem Energieberater...
  3. 5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?

    5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?: Hallo, die Zeit rennt so schnell vorbei, bald nun laufen bei uns die 5 Jahre Gewährleistung nach dem Neubau ab. Alles in Allem waren die letzten...
  4. Test

    Test: Hallo Welt!
  5. Pflasterung vor Fertigstellung der Straße - Mangel?

    Pflasterung vor Fertigstellung der Straße - Mangel?: Hallo zusammen, folgende Situation: Unser Neubau wurde fertiggestellt, ca. 1,5 Jahre bevor die Straße und der Bürgersteig vor dem Haus durch die...