    Hallo Forum,

    nur ein Jahr nach Fertigstellung unseres Hauses hat uns der erste Wasserschaden ereilt :yikes

    Folgende Schadenlage:
    Haus in Holzrahmenbauweise, Bodengleiche Dusche im 1. OG, "Wanne" durch Estrichbeton hergestellt, anschließend mit Flüssigfolie abgedichtet. Entwässerung über Ablaufrinne mit "Sekundärentwässerung".
    Abdichtung mit Flüssigfolie nicht korrekt ausgeführt, wenn das Wasser sich nun in der Rinne anstaut läuft es über die Sekundärentwässerung unter die Fliesen und von da dann durch die nicht korrekte Abdichtung durch die Decke...:mauer

    Der Spaß muss nun saniert werden. Ich würde nun natürlich gerne auf Nummer sicher gehen und weitere Schäden über ein möglichst sicheres System ausschließen.

    Daher folgender Plan:
    - Estrich in der Dusche entfernen (1x1m)
    - Als Untergrund ein in sich dichtes System verwenden, zB Poresta BF Dusch-Bodenelement
    - Anstelle einer Linienentwässerung Richtung Wand eine Punktentwässerung in der Duschmitte; Wasser läuft so aus allen vier Richtungen Richtung Ablauf
    - Dann wieder bodengleich fliesen

    Was sagt ihr? Gute Idee oder gibt's was besseres? (Bodengleich solls bleiben...)
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 08.09.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.317
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Dein Plan springt zu kurz. Es müssen die Bodenfliesen im Anschlußbereich weg, ebenso die Wandfliesen, um die Dichtbänder wieder fachgerecht einarbeiten zu können. Das Entfernen muss so geschehen, dass die Abdichtung darunter nicht beschädigt wird!!! Ich würde hier immer zur Sicherheit auf einer kompletten Neuausführung der Wand- und Bodenabdichtung incl. aller Fugenbänder und der umlaufenden Hochführung der Bodenabdichtung bestehen. (Ob das jur. durchsetzbar ist -> Jurist fragen)

    Ausserdem muss der gesamte Bereich auf Feuchtigkeit im Bodenaufbau geprüft und ggf. mechanisch getrocknet werden, sonst gibts Ärger mit den Pilzen.

    Wie dann wieder aufgebaut wird, ist zu planen!
     
  3. #3 BEngBoomBEng, 08.09.2015
    BEngBoomBEng

    BEngBoomBEng

    Dabei seit:
    07.02.2013
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    BEng
    Ort:
    Köln
    Mechanisch getrocknet wird bereits. Das der Wandanschluss natürlich wieder korrekt hergestellt werden muss, sowie der Anschlußbereich Im Boden, auch klar.

    Grundsatzfrage ist nur, ist der Einsatz eines Duschboards, wie das Poresta BF, die technisch sicherste Variante?
    Oder dann doch in Richtung einer "echten" Duschwanne planen, was gibt's da in möglichst Bodengleich?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was sagt die Firma die das ausgeführt hat?
    Ist die bereit es dieses Mal richtig zu machen? Wenn ja, welcher Vorschlag kam von denen? Immerhin ist der Schaden ja in der Gewährleistungsfrist entstanden.

    Ein Bodenelement alleine reicht noch nicht aus, es muss hinsichtlich Abdichtung quasi eine "Wanne" gebildet werden. Da wird vor allen Dingen der Übergang Boden zur Wand zur Schwachstelle, und wenn man hier einen Fehler macht, ist der nächste Schaden vorprogrammiert.
     
  5. #5 BEngBoomBEng, 08.09.2015
    BEngBoomBEng

    BEngBoomBEng

    Dabei seit:
    07.02.2013
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    BEng
    Ort:
    Köln
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na ja, das könnte halt problematisch werden, denn er muss ja "nur" den Mangel beseitigen.
    Wenn Du einen komplett anderen Aufbau möchtest, dann wirst Du dafür (mehr oder weniger tief) in die Tasche greifen müssen.

    Mein Favorit sind fertige boards, und wenn die richtig eingebaut werden, hat man eine dauerhaft zuverlässige Lösung. Klar kann man es auch anders realisieren, aber ich bin der Meinung, je weniger Schwachstellen man im System hat, um so geringer ist das Risiko, dass man später nacharbeiten muss.
     
  7. #7 BEngBoomBEng, 08.09.2015
    BEngBoomBEng

    BEngBoomBEng

    Dabei seit:
    07.02.2013
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    BEng
    Ort:
    Köln
    Alles klar, so auch mein Gedanke, fertige Boards sollten die geringste Schadensträchtigkeit haben. Dann werde ich das so machen; ich lege lieber ein paar Euro drauf, als in ein paar Jahren wieder mit einem Wasserschaden dazustehen...
    Ist das Board "Poresta BF" bekannt/empfehlenswert? Gibt da ja zig Hersteller und Varianten.
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Abgesehen davon, dass es hier im Forum keine Produktempfehlungen gibt, kenne ich dieses board auch nicht.
     
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 08.09.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.317
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Woher sollen wir wissen, ob ein XPS-Duschelement (egal von welchem Hersteller) überhaupt taugt. Es gibt auch Acryl- und Stahlduschtassen mit 3,5 cm Aufbauhöhe, die quasi bodengleich montiert werden können und die Fugenproblematik muss so oder so gelöst werden.

    Du schreibst da auch was von Sekundärentwässerung - was soll das gewesen sein???
     
  10. #10 BEngBoomBEng, 08.09.2015
    BEngBoomBEng

    BEngBoomBEng

    Dabei seit:
    07.02.2013
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    BEng
    Ort:
    Köln
    Sekwasser.jpg
     
  11. #11 Fliesenfuzzi, 13.09.2015
    Fliesenfuzzi

    Fliesenfuzzi

    Dabei seit:
    20.02.2013
    Beiträge:
    463
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Benutzertitelzusatz:
    Sanierer
    Das Problem ist bei Flüssigabdichtung das nicht mal eben eine oder mehrere Fliesen ausgetauscht werden können. Reißt man eine Fliese heraus kommt die Flüssigabdichtung bis zum Rand mit. Flicken is nich mehr...
    Keine Chance für eine fachgerechte Teilsanierung, diese hat man eher bei eingebauten Dichtbahnen.

    Will man es richtig machen muß mal alles bis auf Duschhöhe (ca. 2m hoch) raus und komplett neu im System.
    Natürlich sollte auch der beim Neubau verwendete Dichtstoff vom gleichen Hersteller eingesetzt werden.

    Problem ist auf jeden Fall der Boden im gesamten Bad. Ist ja eingebunden ins Abdichtungskonzept. Theoretisch sollte er auch komplett raus.
     
Thema: Bodengleiche Dusche sanieren; sicherste Variante?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wasserschaden bodenhleiche dudche

Die Seite wird geladen...

Bodengleiche Dusche sanieren; sicherste Variante? - Ähnliche Themen

  1. Bodengleiche Dusche nicht abgedichtet

    Bodengleiche Dusche nicht abgedichtet: Schon vorab: Ich habe schon bereits im Forum recherchiert, allerdings nur eine Lösung gefunden: Abriss und neu verfliesen.. ehm. -> Falls...
  2. Bodengleiche Dusche Gefälleestrich - Abdichtung - Aufbau

    Bodengleiche Dusche Gefälleestrich - Abdichtung - Aufbau: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren gerade unser Häuschen und sind jetzt beim Bad angekommen, bisher läuft es überall sehr gut nur hier bin ich...
  3. Gefälle in Bodengleicher Dusche, welches Material?

    Gefälle in Bodengleicher Dusche, welches Material?: Hallo, ich saniere gerade unser Bad und die Bodengleiche Dusche. Damit das Wasser wieder in die Linienentwässerung läuft muss ich ein Gefälle...
  4. Trockenestrich mit FBH in bodengleicher Dusche

    Trockenestrich mit FBH in bodengleicher Dusche: Hallo, ich hab hier im Forum schon einiges zu FBH in bodengleichen Duschen gefunden, jedoch noch nichts zu jenen Duschen mit Trockenestrich und...
  5. Boden abschleifen für bodengleiche Dusche?

    Boden abschleifen für bodengleiche Dusche?: Ich muss in meiner Dusche den Beton etwas runterfräsen/schleifen, damit der Fliesenleger die Dusche ebenerdig machen kann. Also damit er das...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden