Bodenplatte ohne Keller, Drainage notwendig ? ?

Diskutiere Bodenplatte ohne Keller, Drainage notwendig ? ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein 1 geschossiges Bauwerk ohne Keller. Das Fundament endet ca 10cm unterhalb des Erdreichs, auf das Fundament sind 2 Reihen...

  1. #1 heinz becker, 11.06.2003
    heinz becker

    heinz becker

    Dabei seit:
    29.03.2003
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe ein 1 geschossiges Bauwerk ohne Keller. Das Fundament endet ca 10cm unterhalb des Erdreichs, auf das Fundament sind 2 Reihen Steine gemauert und widerum darauf ist die Bodenplatte gegossen.
    D.h. die Bodenplatte befindest sich oberhalb des Erdreiches.

    Mein Bauuntenehmer meint, das eine Drainager bzw. Schwarzanstricht nicht notwendig sind, weil sich die Bodenplatte ja außerhalb des Erdreiches befindet.

    Habe da so gewisse bedenken, und wollte deshalb die gemauerte Steinreihe mit einem Schwarzanstrich versehen, und zusätzlich noch ein Drinagerohr verlegen.

    Ist das sinvoll, oder nur rausgeschmisenes Geld?

    Gruss

    Heinz
     
  2. #2 bauworsch, 11.06.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Wurde das

    in etwa so bei Ihnen ausgeführt?
     
  3. #3 heinz becker, 11.06.2003
    heinz becker

    heinz becker

    Dabei seit:
    29.03.2003
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    ja genau,

    nur das als Steine Kalksandstein verwendet wurde, und auf dem Erdreich auch noch eine gesonderte Isolierung gelgt worden ist.

    Gruss

    Heinz
     
  4. berndk

    berndk

    Dabei seit:
    07.02.2003
    Beiträge:
    517
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Musikpädagoge
    Ort:
    Linz, ö
    Benutzertitelzusatz:
    Bungalowbewohner
    was willst du dränen? Du baust ja offensichtlich in ebenem Gelände, also kein Hangwasser vorhanden.

    Verstehe ich das richtig: die 2 Schalsteinreihen dienen als verlorene Schalung, der Zwischenraum unter der Bodenplatte wurde mit -hoffentlich geeignetem - Füllmaterial geschlossen?

    Falls ja, hätte ich trotzdem allergrößte Bedenken, selbst wenn es sich nur um eine Garage o.ä. handelt, da nicht bis zur Frosttiefe gegangen wurde.
     
  5. #5 heinz becker, 11.06.2003
    heinz becker

    heinz becker

    Dabei seit:
    29.03.2003
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    hallo,

    habe ich wohl noch richtig erklärt.
    Also die zwei Reihen der Steine befinden sich auf dem eigentlichen Fundament welches bis zur Frosttiefe geht,

    Ich habe nur bedenken, das die Feuchtigkeit (durch Kontakt zwischen feuchten Erdreich und den Steinen) in die 2 Steinreihen zieht, und von dar dann weiter nach oben.

    Gruss

    Heinz
     
  6. #6 bauworsch, 12.06.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Auch hier greift

    die 18195 Teil 4, Abdichtung gegen Erdfeuchte....... alle vom Boden berührten Außenflächen der Umfassungswände sind gegen seitliche Feuchtigkeit abzudichten.... Abdichtung sind im Regelfall bis 30 cm über Gelände zu führen. Also der vom Unternehmer ausgesagte Verzicht auf eine Abdichtung paßt nicht. Eine Abdichtung muss hin.
    Und jedoch eine Dränung nach DIN 4095 verlangt werden kann, betrachte ich mehr als fraglich.
     
  7. #7 bauworsch, 12.06.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Vergessen: Ich weiß ja nicht

    wie das Häuschen dann weitergeht ( Mauerwerk, HRB oder sonstwas), aber unter die aufgehenden Außenwände gehört ebenfalls eine horizontale Abdichtung.
     
  8. berndk

    berndk

    Dabei seit:
    07.02.2003
    Beiträge:
    517
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Musikpädagoge
    Ort:
    Linz, ö
    Benutzertitelzusatz:
    Bungalowbewohner
    rklärt hast dus vielleicht, aber nicht so, dass es verständlich war: daher die Nachfrage ("das Fund. endet 10 cm unter Erdreich" - na was jetzt, OK oder UK??)
     
  9. #9 heinz becker, 12.06.2003
    heinz becker

    heinz becker

    Dabei seit:
    29.03.2003
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Das Fundament hat ein Höhe von ca 80cm.
    Es beginnt, 90cm unter dem Erdreich, und endet dann 10cm unter dem Erdreich.

    hoffe das ich es jetzt geschafft habe

    Gruss

    Heinz
     
  10. berndk

    berndk

    Dabei seit:
    07.02.2003
    Beiträge:
    517
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Musikpädagoge
    Ort:
    Linz, ö
    Benutzertitelzusatz:
    Bungalowbewohner
    wird ja immer interessanter -
    also ein Streifenfundament, darauf 2 Reihen nicht näher def. Steine, darauf freitragend die Bodenplatte?!

    'Wie auch immer, ich schliesse mich ebel an, die Abdichtung gegen seitliche Feuchtigkeit gehört gemacht und über den Spritzwasserbereich gezogen. Drainage wäre eine Draufgabe und deren Sinnhaftigkeit hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten ab, von denen uns nichts bekannt ist.
     
  11. #11 bauworsch, 12.06.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    hee berndk

    ich lese nur ebel, wo geht´s hier um Fundamenterder?? ( auch wenn das hier sicherlich ein Thema wäre ) :D :D
     
  12. berndk

    berndk

    Dabei seit:
    07.02.2003
    Beiträge:
    517
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Musikpädagoge
    Ort:
    Linz, ö
    Benutzertitelzusatz:
    Bungalowbewohner
    sorry vielmals,
    ich schliesse mich natürlich bauworsch an! Das kommt davon, hab wohl zuviel in dimagb.de gelesen...
     
  13. #13 bauworsch, 13.06.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    da findste a nix g´scheids

    Aber die Prügeleien von Fischer und Co sind sehr unterhaltsam. :p
     
  14. berndk

    berndk

    Dabei seit:
    07.02.2003
    Beiträge:
    517
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Musikpädagoge
    Ort:
    Linz, ö
    Benutzertitelzusatz:
    Bungalowbewohner
    du sagst es

    wetten, dass darüber bald eine Diplomarbeit geschrieben wird "Der Fanatismus in der Bauphysik" oder so ähnlich! :lock
     
  15. #15 heinz becker, 15.06.2003
    heinz becker

    heinz becker

    Dabei seit:
    29.03.2003
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    denke das ich auf die Drainage verzichten kann.

    Da ich die Abdichtung selber vornehmen möchte, was wäre die beste Vorgehensweise?

    Hatte gedacht, ich bestreiche den Bereich wo die Steine auf dem vom Streifenfundament aufliegen bis über dem Erdreich mit einer
    Dickschicht, oder liege ich da falsch ?

    Welche Dickschicht könnt Ihr mir empfehelen?

    Gruss

    Heinz
     
Thema: Bodenplatte ohne Keller, Drainage notwendig ? ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. drainage bodenplatte

    ,
  2. drainage ohne keller

    ,
  3. drainage haus ohne keller

    ,
  4. drainage bodenplatte ohne keller,
  5. drainage notwendig ohne keller,
  6. drainage ohne keller notwendig,
  7. drainage Höhe ringfundament oder bodenplatte,
  8. drainageschicht unter bodenplatte,
  9. drainage bei haus ohne keller,
  10. bodenplatte ohne drainage,
  11. drainage bei bodenplatte notwendig,
  12. drainage bei bodenplatte,
  13. Ist Drainage beim Haus ohne Keller notwendig?,
  14. drainage bungalow,
  15. drainage nötig haus ohne keller,
  16. drainage Bodenplatte holzständer,
  17. drenaige unter betonplatte bungalow,
  18. dränage ohne keller,
  19. drainage ums haus ohne keller,
  20. drainage bei neubau ohne keller nötig,
  21. drainage ohne bodenplatte,
  22. Höhe Dränage Bodenplatte,
  23. drainage fundament ohne keller,
  24. drainage fundamentplatte,
  25. haus ohne drainage
Die Seite wird geladen...

Bodenplatte ohne Keller, Drainage notwendig ? ? - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte/Wand in Keller wegen Außentreppe?

    Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte/Wand in Keller wegen Außentreppe?: Servus zusammen und guten Abend, Ich bin neu hier im Forum und bedanke mich schonmal vorab für jeden Ratschlag. :) Zu meinem Problem: Haus...
  2. Bodenplatte Keller - Welche Rüttelplatte?

    Bodenplatte Keller - Welche Rüttelplatte?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus zu bauen (bzw. bauen zu lassen - Fertighaus). Der Keller wird durch eine externe Firma gestellt....
  3. Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?

    Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?: Hallo zusammen, wir wollen einen Raum im Keller ausbauen als Hobbyraum, Ziel sind keine kalten Füße und kein Ärger bezüglich GEG ;-) Der Raum...
  4. Keller, Feuchtigkeit Bodenplatte/Mauerwerk, Injektionsverfahren?

    Keller, Feuchtigkeit Bodenplatte/Mauerwerk, Injektionsverfahren?: Hallo, wir bewohnen seit knapp 3 Jahren unseren nahezu sanierten Altbau, BJ 65. Der Keller war nie ein wirkliches Problem, vielleicht ein...
  5. Wasser im Keller durch die Bodenplatte (BJ1962) während Sanierung?

    Wasser im Keller durch die Bodenplatte (BJ1962) während Sanierung?: Hallo zusammen, ich habe mich hier durch Altbau und Kellerfeuchte gelesen kann aber meinen Fall nicht wiedererkennen. Problem: Nachdem es jetzt...