Brandschutz bei Abgasrohren von Gasthermen

Diskutiere Brandschutz bei Abgasrohren von Gasthermen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben im Erdgeschoss unseres Neubaus eine Flüssiggasheizung, dessen Abgas (koaxiales Abgasrohr für Frischluftzufuhr und Abgas) übers...

  1. #1 spooler, 16.07.2006
    spooler

    spooler

    Dabei seit:
    13.07.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    CAD-Konstrukteur
    Ort:
    Böbing
    Hallo,

    wir haben im Erdgeschoss unseres Neubaus eine Flüssiggasheizung, dessen Abgas (koaxiales Abgasrohr für Frischluftzufuhr und Abgas) übers Dachgeschoss durchs Dach ins freie geleitet wird. Da das Rohr im Dachgeschoss durch eine Kammer führt, schreibt der Kaminkehrer einen Brandschutz F90 vor. Leider reicht Rigips oder Fermacell nicht aus :irre , da die Bauteile „geprüft“ sein müssen. Diese Prüfung machen aber diese Bauteile sehr teuer!

    Kann mir jemand sagen, ob es geprüfte Schächte oder Bauteile gibt, die nicht so teuer sind?
    Ein geprüfter Schacht mit Innendurchmesser von ca.160mm und 1m Höhe kostet ca.222 Euro! Ich benötige 2,30m

    Im voraus vielen Dank!
    :)
    mfg.
    Stefan
     
  2. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Also eine Lösung für das LAS-System (luft-Abgas) einen Kaminschacht mit einfachen Betonformsteinen durchgehend einbauen zu lassen. - gut und günstig

    Steht die Hüte schon, dann ist dies aufwendig (Gewicht der Formsteine, Dreck) und dann baue man eine Schachtverkleidung im Trockenbau ein.
    Geprüfte Konstruktionen bieten z.B. Rigips, Knauf, Fermacell - nachzusehen in deren Handbüchern.
     
  3. #3 VolkerKugel (†), 16.07.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Ist das ...

    ... ein Einfamilienhaus?

    Wenn ja, soll der Herr Schornsteinfeger erstmal die Berechtigung seiner Forderung nachweisen :irre .
     
  4. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Der Schorni weist keine Berechtigung nach, der fordert. da braucht man einen der sich auskennt, um zu verhandeln.
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.317
    Zustimmungen:
    15
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nö....

    der Schorni soll Ihnen mal schriftlich die Grundlage seiner Forderung vorlegen. Und die kann man/frau dann prüfen (lassen).
    Da Sie dann allerdings am gottgleichen Status der Herren in Schwarz kratzen, gewinnen Sie eine Freund fürs Leben - den Sie nicht loswerden. :cry
    MfG
     
  6. #6 Achim Kaiser, 17.07.2006
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    6
    Die Forderung dürfte ziemlich berechtigt sein, Abgasführung nach TRGI C 3.2.
    Hier stellt sich eher die Frage wer sich da bei der Ausführung *dumm* gestellt hat und für wens mal wieder nicht billig genug sein konnte und Schorni darf sich wieder mal anmachen lassen für *dumm gelaufen* und *hab ich nicht gewusst*.

    Es gibt ein System vom Skoberne, mit Deckendurchführung und entsprechender Dachdurchdringung - bauartzugelassen mit allem Firlefanz - allerdings da gehen die Kosten dann allerdings *mit Sicherheit* nicht auf.

    Dann gibts noch Schachtsysteme aus Leichtbeton mit Bauartzulassung.
    Wird z.B. von den Simo-Werken in Bochum hergestellt und dürfte wohl hier die passende Variante sein

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.317
    Zustimmungen:
    15
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    @ Achim...

    Wo steht das in TRGI ??? Ich hab nix gefunden unter 3.2.
    Und für EFH ???? Bei MFH klar - Brandüberschlag zwischen verschiedenen Nutzungseinheiten.
    Selbst wenn es drin ist, gibts dafür Konstruktionen von Promat usw..
    MfG
     
  8. #8 Achim Kaiser, 17.07.2006
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    6
    Ralf,

    guckst du

    5.2.3 Zusätzliche Anforderungen bei der Aufstellung von Gasgeräten der Art C (raumluftunabhängige Gasfeuerstätten)

    5.2.3.1 Grundsatz
    dort unter Art C 3.2

    Gruß
    Achim
     
  9. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Und auch im MFH werden die Betonformsteine als durchgehender Zug akzeptiert. Einbau wie ein Kaminzug, obwohl kalt.
    Auf Bodenplatte stellen, unten Putztür rein, oben im Dach von Sparren trennen, oben Putztür muss nicht sein.
    Günstigste Lösung.
     
  10. #10 Peeder, 18.07.2006
    Zuletzt bearbeitet: 15.01.2007
    Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.806
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Vielleicht hilft das weiter, aber auch nicht gerade billig.

    ca 135 € -150 € a. 1,20 m ( mindestlänge Formteil ) Verbindungsmittel und incl. Prüfzeugnis.
    Frachtkosten ? kommt auf den Händler an.
    Montage ca 1,0 std 1 Mann ( bei vorkonfektionierten Teilen von Promat kann man nichts verkehrt machen, wenn nach den Herstellerangaben gearbeitet wird. )

    Peeder
     
  11. #11 spooler, 25.07.2006
    spooler

    spooler

    Dabei seit:
    13.07.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    CAD-Konstrukteur
    Ort:
    Böbing
    ..ich DANKE euch allen! Versuche es mit Ridurit (Rigibs).

    Stefan
     
  12. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.806
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Hallo

    Ridurit, zur Bekleidung Stahlträger/ Stützen, Holzstützen, Brandwände und Schachtwände.

    Ist mir nicht bekannt, ob es eine Zulassung bzw. ein Prüfzeugnis für ein Abgasrohr von Rigips gibt .

    Peeder
     
  13. Ortwin

    Ortwin

    Dabei seit:
    07.01.2004
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    hab ich
    Ort:
    Oberfranken
    @ spooler

    Lass dich nicht verrückt machen!
    Mal vorausgesetzt, dein EFH ist ein Wohngebäude geringer Höhe, dann genügt für den Abgasleitungsschacht F30. Der Schorni soll gefälligst seine FeuVO und TRGI GENAU lesen (würe ich ihm aber nicht so direkt sagen...)
    .
    mfg, Ortwin
     
  14. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.806
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    F90 , F 30 das ist egal, wenn ein Prüfzeugnis gefordert ist, kann ich nicht einfach ein paar Platten rumnageln, fertig !

    ich stehe auch hier mit dem Schorn-putzer auf kriegsfuss, mein Heizraum für die Halle, den habe ich so mit Zulassungen und Prüfzeugnisse zugebaggert ( Abschottungen, Kabeldurchdringungen,Tür ect. ) ich glaube der hat für die nächsten Monate Lektüre :) :)
    Der läss mich nun in Ruhe

    Peeder
     
Thema: Brandschutz bei Abgasrohren von Gasthermen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abgasrohr mit rigips verkleiden

    ,
  2. verkleidung abgasrohr gastherme

    ,
  3. abgasrohr durch brandwand

    ,
  4. brandschutzmanschette abgasrohr,
  5. gastherme brandschutz,
  6. abgasrohr gastherme verkleiden,
  7. brandschutzplatte gastherme,
  8. deckendurchführung gastherme,
  9. f90 brandschutz abgasrihr,
  10. abgasrohr therme verkleidung,
  11. darf man das rohr von der gas heiztherme verkleiden ,
  12. Brand schuz bei brenwert tehmen,
  13. Brandschuz beim abgasror der gascheizung,
  14. gastherme abgasrohr Deckendurchführung,
  15. gasterme brandschutz,
  16. f90 verkleidung fürabgasrohr,
  17. Brandschutz Abgasrohr,
  18. gasheizung brandschutz,
  19. gastherme und brandschutz,
  20. abgasrohre für gasheizung Brandschutz,
  21. schachtverkleidung abgasrohr,
  22. Promat abluftrohre,
  23. rigips bekleidung abgasrohr brandschutz,
  24. knauf bekleidung abgasrohr brandschutz,
  25. gastherme abgasrohr brandschutz
Die Seite wird geladen...

Brandschutz bei Abgasrohren von Gasthermen - Ähnliche Themen

  1. Vorbeugender Brandschutz bei Abweichung nach HBO

    Vorbeugender Brandschutz bei Abweichung nach HBO: Hallo liebe Community, ich bereite gerade mit meinem Planverfasser den Bauantrag nach §65 in Hessen vor und wir haben folgende Fragestellung,...
  2. Stahltreppe außen und Brandschutz

    Stahltreppe außen und Brandschutz: Hallo, wir überlegen gerade, an ein Haus mit 3 Wohnungen (EG, OG, DG) eine Stahl-Außentreppe zu bauen. In NRW gehört das Gebäude zur...
  3. Mangelhafter Brandschutz ?

    Mangelhafter Brandschutz ?: Hallo zusammen, wir wohnen zur Miete in einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt 6 Wohneinheiten in NRW. Das Gebäude wurde 2017/2018 fertiggestellt....
  4. Dachgaube 1994/95 Brandschutz

    Dachgaube 1994/95 Brandschutz: Hallo Bauexperten, meine Nachbarin (3er Reihenhaus, 10 Einheiten) wollte sich einen Aufbau auf ihre Dachgaube setzen. Jetzt hat die Statikerin...
  5. Brandschutz bei Hausanbau

    Brandschutz bei Hausanbau: Hallo zusammen, ich war letzte Woche auf dem Bauamt weil ich ein Hausanbau machen möchte. Dort wurde mir gesagt wenn ich einen Durchgang...