Dämmstärke bei Heizungs- und Wasserrohren

Diskutiere Dämmstärke bei Heizungs- und Wasserrohren im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Forum, mittlerweile tobt sich unser Sanitärinstallateur in unserem Hause aus - als nächstes kommt jetzt der Keller dran. Doch...

  1. #1 Wolfgang C., 16.08.2003
    Wolfgang C.

    Wolfgang C.

    Dabei seit:
    19.02.2003
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inschenjör
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    Hallo, Forum,

    mittlerweile tobt sich unser Sanitärinstallateur in unserem Hause aus - als nächstes kommt jetzt der Keller dran.

    Doch irgendwie habe ich Bedenken wegen der bislang verwendeten Dämmung: die Heizungsrohre sind zwar mit 13mm dicken Schaumröhren gedämmt, die ganzen Warmwasserleitungen (inkl. Steig- und Zirkulationsleitungen) haben aber nur nur einen dünnen Schutzschlauch, der (in größerem Durchmesser natürlich) auch bei den Abwasserrohren zur Bauteilentkoppelung eingesetzt worden ist. Reicht das? Wie sieht das im Keller aus bei Dämmung gegenüber Erdreich? Immerhin haben wir hier 12cm PU WLG 025 zur Wärmedämmung des Raumes, da kommen mir selbst 13mm Schaumdämmung sehr gering vor...

    Viele Grüße aus Rheinhessen
    Wolfgang C.
     
  2. #2 bauworsch, 16.08.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Eine Übersicht

    gibt dieser link
     
  3. #3 Wolfgang C., 16.08.2003
    Wolfgang C.

    Wolfgang C.

    Dabei seit:
    19.02.2003
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inschenjör
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    Vielen Dank! Die Angaben verstehe sogar ich problemlos...

    Viele Grüße aus dem sonnigen Rheinhessen
    Wolfgang C.
     
  4. #4 Wolfgang C., 16.08.2003
    Wolfgang C.

    Wolfgang C.

    Dabei seit:
    19.02.2003
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inschenjör
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    ... aber eine Frage bleibt offen: was hat gemäß DIN 1988-2 mit fer Kaltwasserleitung zu passieren?

    Gruß aus Rheinhessen
    Wolfgang C.
     
  5. Lebski

    Lebski Gast

    Irgenwas drumwicken: 2-3 mm, damit kein Schwitzwasser entsteht. Und ich will jetzt keine Diskusion über Schwitzwasser, Tauwasser, Kondensat u.ä. lostreten.
     
  6. Plewka

    Plewka

    Dabei seit:
    12.07.2003
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektronik-Entwicklungsingenieur
    Ort:
    Norderstedt/Geesthacht
    @Lebski
    Normalerweise müsste man doch erwarten, dass eine warme Leitung neben einer kalten ohne Dämmanforderung (habe ich im pdf hoffentlich richtig gelesen) nicht sinnvoll ist, auch wenn
    in thermischer Hülle, keine Aussenwandzone, eine Nutzereinheit gegeben ist.

    Wir haben in unserer Küche (mal abgesehen davon, dass es ein MFH mit diversen Nutzungseinheiten ist) nur kaltes Wassen, wenn die Waschmaschine lief.

    Für die Keimbildung im Trinkwasser dürfte es nicht von Vorteil sein, diese zu heizen...Wassermax etc. machen mit Warmwasser auch keinen Spass;-((.
     
  7. Lebski

    Lebski Gast

    Hä? Hab ich nicht verstanden.
    Die WWL ist doch isoliert, die KWL mit 2-3 mm auch ein bischen, dazwischen Luft oder Perlitschüttung. Auf was willst du jetzt genau raus?
     
  8. Plewka

    Plewka

    Dabei seit:
    12.07.2003
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektronik-Entwicklungsingenieur
    Ort:
    Norderstedt/Geesthacht
    Keine Hintergedanken!
    Mag sein, dass ich nicht genügend gelesen habe...
    Seite 6 OG zeigt Leitungen in blau und grün, ohne Anforderung an die Dämmung...nur mechanisch wgn. Schallschutz.
    Daraus kann man deuten, dass man die Leitungen mit etwas Kunstoffhülle direkt nebeneinandern packen könnte...auch Heizung...oder übersehe ich was?

    Jep: :mauer UNIPIPE Mehrschicht Verbundrohr
     
  9. #9 Wolfgang C., 17.08.2003
    Wolfgang C.

    Wolfgang C.

    Dabei seit:
    19.02.2003
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inschenjör
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    Genau diese Konstellation - Warmwasser- und Kaltwasserleitung über mehrere Meter nur über diesen dünnen Schutzschlauch voneinander getrennt direkt aneinander liegend - hat dazu geführt, daß mein Lüftungsbauer mich auf die ganze Problematik aufmerksam gemacht hat...

    Viele Grüße aus Rheinhessen
    Wolfgang C.
     
  10. #10 bauworsch, 17.08.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Schutz von kalten Trinkwasserleitungen

    vor Erwärmung und Tauwasserbildung nach DIN 1988 Teil 2 gefordert.

    Entweder ausreichender Abstand zu WW-Leitungen, oder eben dämmen. Die Erwärmung ist sicherlich ein Thema, häufiger wird es jedoch zu Tauwasserbildung kommen. Ein Schutz vor Tauwasserbildung ist nur dann nicht erforderlich, wenn ein Rohr-in-Rohr System verlegt wurde.

    Ansonsten gelten folgende Dämmschichtdicken bezogen auf WLG 040:

    Rohrleitung frei verlegt, in nicht beheiztem Raum (z. B. Keller) 4 mm

    Rohrleitung frei verlegt, in beheiztem Raum 9 mm

    Rohrleitung im Kanal, ohne warmgehende Rohrleitungen 4 mm

    Rohrleitung im Kanal, neben warmgehenden Rohrleitungen 13 mm

    Rohrleitung im Mauerschlitz, Steigleitung 4 mm

    Rohrleitung in Wandaussparung, neben warmgehenden Rohrleitungen 13mm

    Rohrleitung auf Betondecke 4 mm

    Bei anderer WLG sind die Dämmschichtdicken entsprechend umzurechnen.
     
  11. #11 Wolfgang C., 17.08.2003
    Wolfgang C.

    Wolfgang C.

    Dabei seit:
    19.02.2003
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inschenjör
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    Danke - unsereins kommt ja an die DINs nicht so einfach heran, die wenigsten stehen einfach so im Netz...

    Viele Grüße aus Rehinhessen
    Wolfgang C.
     
Thema:

Dämmstärke bei Heizungs- und Wasserrohren

Die Seite wird geladen...

Dämmstärke bei Heizungs- und Wasserrohren - Ähnliche Themen

  1. Dämmstärke Gaubenwände

    Dämmstärke Gaubenwände: Halll Zusammen, ich bin nue hier und habe natürlich auch gleich eine Frage! Wenn ich meinen Dachstuhl dämme und meine neue Gaube auch, müssen dann...
  2. Stirnseite Bodenplatte Dämmstärke Standardhaus ENEV 2016

    Stirnseite Bodenplatte Dämmstärke Standardhaus ENEV 2016: Hallo, wie dick ist die Dämmstärke der Stirnseite einer Bodenplatte eigentlich auszuführen? Elastisch gebettete Bodenplatte, Wandaufbau...
  3. Dämmstärke bei Sanierung?

    Dämmstärke bei Sanierung?: Servus allerseits, so langsam schreiten wir bei der Sanierung einer großen Gewerbeimmobilie voran. Aktuell steht die Sanierung eines Flachdach...
  4. Dachfenster Laibung vs. Dämmstärke?

    Dachfenster Laibung vs. Dämmstärke?: Hallo an alle, es geht um einen Dachausbau in einem Altbau, speziell um die Ausführung der Fensterlaibungen der Dachflächenfenster: ich lese...
  5. Dachterrasse über Wohnung, Dämmstärke gemäß EnEV2014

    Dachterrasse über Wohnung, Dämmstärke gemäß EnEV2014: Kann mir jemand Auskunft geben, welche Dämmung bei einer kompetten Sanierung einer 10qm großen Dachterrasse gemäß EnEV2014 eingebracht werden...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden