    Ab 01.10. gilt die neue ENEV 2009 und in ihr gibt es nun Mindestanforderungen für U-Werte für Außenbauteilen für Nichtwohngeböude.
    Unter anderen wird ein U-Wert der Außenbauteile von 0,50 W/m²K (12 bis 19°) verlangt.
    Frage 1: Ist die Bodenplatte ein Außenbauteil?
    Frage 2: Wieviel Sauberkeitsschicht/Erdboden darf man als wirksamen "Wärmeschutz" ansetzen? Wenn man bei der softwaregestützen U-Wert-Ermittlung einen Schichdicke von 150 cm gewachsenen Boden unter der Beton-Bodenplatte angibt, kommt ja auch ein "anständiger" U-Wert heraus.
    Was ist verbindlich ab dem 01.10.2009?
    Der Systemhersteller meint, Sockeldämmung vertikal ist ausreichend "Wo soll die Wärme denn hin? Darunter ist doch Erde......"
     
  2. Baucon

    Baucon

    Dabei seit:
    27.10.2008
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Statiker
    Ort:
    Weingarten
    Hallo,

    Zu 1) Die Bodenplatte unter beheizten Räumen gehört zur äußeren Hüllfläche. Es sind die Wärmeübergangswerte gegen Erdreich anstatt gegen Außenluft anzusetzen.

    Zu 2) Die Dämmwirkung des Erdreiches wird durch die Temperatur-Korrekturfaktoren (Fx-Werte) der Bodenplatte nach DIN 4108-6, Tabelle 3 zwischen 0,10 und 0,55 in Räumen mit Temperaturen zwischen 12 -19 °C berücksichtigt. Das Erdreich wird deshalb nicht zusätzlich als dämmend angesetzt. Der U-Wert von 0,50 W/(m²K) ist m.E. trotz vertikaler Sockeldämmung einzuhalten.

    Das Bezugsmaß für die Hüllfläche der Bodenplatte ist nach DIN 18599-1 die Oberkante des Rohbodens unabhängig von der Lage der Dämmschicht.

    :winken
     
  3. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Es gibt daher für größere Bodenplatten Regelungen, die die Wirkung des Erdreichs berücksichtigen - Stichwort: mit/ohne Randdämmung 5m.

    Die Korrekturfaktoren nehmen das auf.
    Man kann auch selbst den Effekt mit der ISO Norm ermitteln.

    Ob das nun das Ende der in der Fläche ungedämmten Bodenplatten "niedrig beheizter Hallen" ist, mag man selbst ein wenig probieren.

    Es ist eher das Thema - welchen Aufwand für den Nachweis treiben.
     
  4. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    DIN ISO EN 13370 ist das Zauberwort...

    Und:
    U-Wert-Ermittlung erst oberhalb der Abdichtung.
    Also bitte kein Erdreich mit reinnehmen!
     
Thema:

Dämmung der Bodenplatten bei Nicht-Wohngebäuden

Die Seite wird geladen...

Dämmung der Bodenplatten bei Nicht-Wohngebäuden - Ähnliche Themen

  1. Dampfsperre Bodenplatte bei oberseitigen Dämmung

    Dampfsperre Bodenplatte bei oberseitigen Dämmung: Hallo zusammen, ich bräuchte von den fachlich versierten unter euch einen Ratschlag bzw. Hilfe zur Selbsthilfe. Die Forums-Suche hat mich noch...
  2. Dämmung unter der Bodenplatte vergessen.

    Dämmung unter der Bodenplatte vergessen.: Hallo, heute habe ich von meinem Bauleiter erfahren, dass bei unserem Neubau die Dämmung unter der Bodenplatte vergessen worden ist. Es handelt...
  3. Wieviel dämmung der bodenplatte

    Wieviel dämmung der bodenplatte: Hallo, Wir bauen heuer eine Dhhälfte mit bodenplatte mit 12 cm Dämmung. Was wären die Einsparungen gegenüber 18 oder 20cm ? Und was würden die...
  4. Dämmung Stirnseite Bodenplatte bei monolithischer Bauweise

    Dämmung Stirnseite Bodenplatte bei monolithischer Bauweise: Hallo, wir bauen gerade ein Haus mit einer Hausbau-Firma in monolithischer Ausführung - 36,5cm Proton T10-Stein. Aktuell haben wir eine...
  5. Dämmung AUF statt UNTER Bodenplatte im (teilbeheizten) Keller sinnvoll?

    Dämmung AUF statt UNTER Bodenplatte im (teilbeheizten) Keller sinnvoll?: Hallo, wie ist eure Einschätzung oder Erfahrung zur Dämmung der Bodenplatte im teilbeheizten Keller (Garage und Waschküche ca. 1/3 der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden