Dämmung unter Bodenplatte ?

Diskutiere Dämmung unter Bodenplatte ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; ....... was die 18195 verlangt. die 18195 verlangt eine Abdichtung bis mindest. 30 über GEPLANTES Gelände. Die Abdichtung muss bis über das...

  1. #21 Carden. Mark, 04.10.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    die 18195 verlangt eine Abdichtung bis mindest. 30 über GEPLANTES Gelände. Die Abdichtung muss bis über das Fundament geführt werden.

    http://www.sv-carden.de/4-2_t4_waende.html

     
  2. #22 Carden. Mark, 04.10.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    http://www.sv-carden.de/bt_mw_verbl_abdicht_skiz.html

    hier gilt wohlmöglich Ausführung b
    Ich weiß nicht ob zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht oder Kerndämmung.
    Ich kenne die genaue Lage der Terrassen, der Wege und die Höhenlage des sonstigen Geländes nicht.
     
  3. #23 tom1701d, 05.10.2009
    tom1701d

    tom1701d

    Dabei seit:
    04.12.2007
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Wachau


    Mit so vielen Mängeln hätte ich nun nicht gerechnet, aber ich werde diese Argumente an die Firma weitergeben.
    Muss denn wirklich eine Sauberkeitsschicht in die Fundamentgräben? Da liegen doch auch solche Kunststoffleisten drunter?

    Was meinen Sie für eine Abdichtung auf den Schalsteinen?
     
  4. #24 Carden. Mark, 05.10.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Feststellung 1 - viele Mängel? Na klar - aber mehr kann man auf den Bildern nicht erkennen. Vermuten tue ich noch mehr. Ich habe nur die benannt, die ich eindeutig erkenne.
    Den AN mit diese Argumente konfrontieren - soso - und dann?

    Frage 1 - Ja
    Frage 2 - dafür ist der Link aus #22
     
  5. AndyAC

    AndyAC

    Dabei seit:
    29.01.2008
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Aachen
    und mein Lieblingsthema: Fundamenterder unzulässig eingebaut. :D

    Die Drunterleisten scheinen wirklich alle verkehrt herum zu liegen, hier kann der Beton nicht unter die Leisten, evtl. keine vernüftige Betonübdeckung gegeben-sieht man selbst als Laie.:o
     
  6. #26 tom1701d, 06.10.2009
    tom1701d

    tom1701d

    Dabei seit:
    04.12.2007
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Wachau
    Was stimmt denn am Fundamenterder nicht:(
     
  7. #27 Carden. Mark, 06.10.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    a) Wenn der Fundamenterder aus dem Fundament kommt - ist er OK.
    b) Liegt er in der durch die Dämmung isolierten Sohle nicht.

    Wenn a, dann verzichten wir mal auf Merker, wenn er im Haus dann trotzdem als verzinkt herausgeführt wird. Ganz richtig ist das nicht - aber wohl üblich. wegrosten sollte der im Haus jedenfalls nicht.
     
Thema: Dämmung unter Bodenplatte ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Toom drunterliste

Die Seite wird geladen...

Dämmung unter Bodenplatte ? - Ähnliche Themen

  1. Dämmung Bodenplatte

    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  2. Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung

    Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung: Moin zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Bodenaufbau für eine Garage (80 qm) die sich im Hanggeschoss unseres Hauses befinden soll. Diese...
  3. Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte

    Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, bei uns wurde heute die XPS Dämmung unter der Bodenplatte verlegt. Zweilagig mit 2 x 6 cm. Die Dämmung wurde im Splitbett verlegt. Heute...
  4. Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?

    Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?: Hallo, bei uns wird die Dämmung unter die Bodenplatte gelegt. Geplant war ursprünglich eine XPS Dämmung mit 12 cm Dicke von BASF 3035 CS. Diese...
  5. Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?

    Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?: Hallo, wir bauen ein Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Unter die Bodenplatte kommt ein 12 cm dickes Styrodur XPS als Dämmung. (Bodenaustausch...