Dampfbremse bei unbeheitztem WU-Keller?

Diskutiere Dampfbremse bei unbeheitztem WU-Keller? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich habe eine Frage zur Notwendigkeit einer Dampfsperre in folgender Situation: weiße Wanne (zeitweise aufstauendes Sickerwasser)...

  1. #1 flanierraupe, 30.01.2018
    flanierraupe

    flanierraupe

    Dabei seit:
    30.01.2018
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Ich habe eine Frage zur Notwendigkeit einer Dampfsperre in folgender Situation:
    • weiße Wanne (zeitweise aufstauendes Sickerwasser)
    • kapilarbrechende Schicht unter der Bodenplatte
    • keine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte
    • 100 mm vollflächig verklebte Dämmung auf den Wänden
    • Zementestrich auf Dämmlage
    • Fliesenbelag
    • keine "hochwertige" Nutzung: unbeheizt, Werkstattraum, Lagerraum
    Ist unter diesen Bedingungen eine Dampfbremse/-sperre (wie z.B. Katja Folie) sinnvoll / notwendig?

    Danke schon mal!
    Stefan
     
  2. #2 Lexmaul, 30.01.2018
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Meine Meinung: Nein, aber ich würde es trotdzem machen - es kostet kaum was (in EL möglich), Du kommst so fast nie mehr dran.

    Würde mir auch überlegen, dort nicht doch FBH zu installieren...
     
  3. #3 Andybaut, 30.01.2018
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    329
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Knauf Katja Sprint Abdichtungsbahn wird eingesetzt als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden (DIN 18195-4)

    interessanter Weise bist du mit deiner Konstruktion aber nicht im Bereich der DIN.
    Du hast eine WU Bodenplatte und fällst damit formal raus.
    Auch die kapillarbrechende Schicht und die Nutzung machen es formal nicht notwendig.

    Aber die Restfeuchte des Betons, Probleme in der Ausführung der Bodenplatte.
    Ich seh´s wie lexmaul. Kosten zu gering um ein Risiko einzugehen.
     
Thema: Dampfbremse bei unbeheitztem WU-Keller?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dampfbremse keller notwendig

    ,
  2. dampfsperre keller unbeheizt

    ,
  3. dampfsperre im kellerbereich

    ,
  4. neubau dampfbremse oder dampfsperre keller
Die Seite wird geladen...

Dampfbremse bei unbeheitztem WU-Keller? - Ähnliche Themen

  1. Dampfbremse Massa Haus aus 2008

    Dampfbremse Massa Haus aus 2008: Hallo, könnt ihr mir sagen wo die Dampfbremse im Massa Haus aus 2008 verlegt ist? Dachboden ist kalt und auf der Decke des OG ist die Dampfbremse...
  2. Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?

    Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?: Hallo zusammen, anbei findet ihr ein Bilder von dem Dachaufbau meines Neubaus. Ich wollte mit der Dampfbremse beginnen und hab einen erfahrenen...
  3. Dampfbremse Dachfenster

    Dampfbremse Dachfenster: Hallo zusammen, bei einem Achtfamilienhaus wurde im September vergangenen Jahres das Dach vollständig saniert. Dabei wurde unter anderem eine...
  4. Dampfbremse im Estrichaufbau mit Fußbodenheizung

    Dampfbremse im Estrichaufbau mit Fußbodenheizung: Ich saniere momentan ein 60er Jahre Einfamilienhaus. Jetzt stellt sich mir eine Frage beim Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung. Aufbau ist wie...
  5. Dampfbremse für Drempeldämmung

    Dampfbremse für Drempeldämmung: Hallo miteinander, leider komme ich bei suchen nicht weiter und bin mir nicht ganz schlüssig wie ich vorgehen soll. Wir sind dabei das 1.og eines...