Dampfbremse im Sichtdachstuhl beschädigt

Diskutiere Dampfbremse im Sichtdachstuhl beschädigt im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben einen Sichtdachstuhl. Aufbau: - innenliegende Sparren - Holzschalung 24mm - Dampfbremse (=luftdichte Ebene; sd=5m) -...

  1. #1 Horst3000, 22.10.2021
    Horst3000

    Horst3000

    Dabei seit:
    23.06.2020
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    8
    Hallo,

    wir haben einen Sichtdachstuhl. Aufbau:
    - innenliegende Sparren
    - Holzschalung 24mm
    - Dampfbremse (=luftdichte Ebene; sd=5m)
    - Aufsparrendämmung (Holzfaser 180mm)
    - Unterspannbahn (sd = 0,15m), Lattung, Ziegel...

    Es sollte nun eine PV-Anlage installiert werden. Dem Solateur war der Aufbau bekannt. Er wollte seine Haken mit langen Schrauben durch die Konterlattung und Dämmung im Sparren verschrauben. Wie zu erwarten war hat er schief geschraubt und die Schrauben stehen nun neben dem Sparren.
    Was mich beunruhigt: Die Dampfbremse (und damit die luftdichte Schicht) hat nun Löcher von den Schrauben welche nicht mehr geflickt werden können. Von innen komme ich wegen der Sichtschalung nicht dran, von außen müsste das komplette Dach inkl. Dämmung abgetragen werden.
    Solateur sagt natürlich dass insgesamt 8 solcher Löcher keinen Einfluss haben...

    Wie beurteilt ihr das?
     
  2. #2 trockener Bauer, 22.10.2021
    trockener Bauer

    trockener Bauer

    Dabei seit:
    06.09.2019
    Beiträge:
    568
    Zustimmungen:
    299
    Ort:
    Sachsen
    8 Löcher in welcher Größe?
    Ganz unrecht hat der Solateur nicht. Wenngleich er dort auch einfach mal ordentlich hätte arbeiten können.
    Klar, du könntest ihn für den Schaden verantwortlich machen. Er wird es nicht reparieren wollen. Du bräuchtest daher ein Gutachten. Am besten mit BDT...der wird aber ok sein, weil 8 kleine Löcher wirklich kaum auffallen. Von daher: blöd gelaufen, aber auch nicht so wild.

    Bleiben die Schrauben denn so schräg drin oder hat er sie wieder raus gezogen? Sieht ja auch blöd aus, wenn jetzt im Sichtdachstuhl Löcher sind.
    Am besten du spritzt in die Löcher ordentlich Dichtmasse und kittest dann zu, sodass es ordentlich aussieht.
    Ansonsten brauchst du dir da keine großen Sorgen machen.
     
  3. #3 Horst3000, 22.10.2021
    Horst3000

    Horst3000

    Dabei seit:
    23.06.2020
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    8
    Wie groß die Löcher sind kann ich nicht sagen, sind ja "unsichtbar". Vermutlich aber wenige mm im Durchmesser, das was eben entsteht wenn man eine 8er Schraube durchschraubt und dann wieder raus dreht.

    Die Schrauben hat er natürlich wieder rausgedreht und gerade verschraubt, aber genau dadurch sind ja jetzt die "leeren" Schraublöcher in der Dampfbremse entstanden.

    Klar, in einem BDT wird man die Löcher sicher nicht erkennen. Trotzdem ärgert es mich, da ich damals bei der Sanierung penibel darauf geachtet habe so wenig Durchdringungen wie möglich zu haben und alles mehr als ordentlich verklebt wurde...
     
  4. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.656
    Zustimmungen:
    3.613
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    ich möchte den Solateur mal hören, wenn das bei ihm zu Hause passiert wäre........
    Lass vom Erbauer einen Kostenvoranschlag machen, er kann das ja seiner Versicherung melden.
    Ob die Löcher klein oder groß sind ist zweitrangig, auf lange Sicht könnte ein Schaden entstehen
    den du dann irgendwann bezahlen musst
     
    jodler2014 gefällt das.
  5. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Wobei die Dampfbremse in modernen Aufbauten eher als Luftdichtheitsebene zu verstehen ist und kaum noch als Dampfbremse. Die Kontruktion lässt kein Wind durch, kann die Feuchtigkeit aber aufgrund des geringen Sd-Wertes hervorragend nach Außen abtransportieren. Das ist mit einer der Gründe warum auf Holzschutzmittel verzichtet werden kann. Ich würde da eher entspannt bleiben und dem Elektriker einen guten Rabatt aus dem Ärmel leiern.
     
    jodler2014 gefällt das.
  6. #6 Hammerhart, 09.04.2022
    Hammerhart

    Hammerhart

    Dabei seit:
    16.01.2022
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hast du einen Rabatt erhalten?
    Bei unserem Sichtdachstuhl ist etwas ähnliches passiert.
    Die Erbauer/ Zimmerei, hat im Rohbau die Folie mit einer Regenplane abgedeckt (was Schwachsinn ist) und die Plane mit Latten befestigt. Diese wurden schön durch die Sichtschalung gebohrt. Bestimmt 6 Löcher drin. Wenn auch kleine.
    Keine Ahnung was man da an Preisminderung aushandeln kann. Gibt's da Erfahrungen?
     
  7. #7 Horst3000, 11.04.2022
    Horst3000

    Horst3000

    Dabei seit:
    23.06.2020
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    8
    Hallo,

    leider ist das Projekt ziemlich aus dem Ruder gelaufen und bis jetzt ist noch nichts geklärt.
    Die Löcher in der Luftdichtheitsebene sind bei dem Spassvogel gerade meine geringsten Probleme... :-(
     
Thema:

Dampfbremse im Sichtdachstuhl beschädigt

Die Seite wird geladen...

Dampfbremse im Sichtdachstuhl beschädigt - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Dampfbremse an Kniestock

    Anschluss Dampfbremse an Kniestock: Gute Tag Zusammen, ich bräuchte mal Hilfe von euch Profis. Wir sanieren gerade unser Dach neu und ich bräuchte jemanden der mir sagen kann wie...
  2. Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden

    Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden: Hallo Experten, ich bräuchte ein paar Ratschläge wie ich die Dampfbremsfolie vom OG zum DG richtig hinbekomme. Kurz zur Erklärung, ich habe bei...
  3. Deckenaufbau Altbausanierung: Dampfbremse oder nicht

    Deckenaufbau Altbausanierung: Dampfbremse oder nicht: Guten Tag, ich bitte um Rat Habe den unten abgebildeten Vorschlag für den Deckenafbau eines fensterlosen Bades unterhalb des ungeheizten...
  4. Dampfbremse nötig?

    Dampfbremse nötig?: Guten Abend, ich habe eine kurze Frage zur Notwendigkeit einer Dampfbremse. Und zwar habe ich in einem beheizten Anbau, der im Sommer genutzt...
  5. Dämmung und Dampfbremse bei Knauf D113

    Dämmung und Dampfbremse bei Knauf D113: Hallo zusammen, ich möchte den unter einem Balkon befindlichen Teil der Zimmerdecke mit einer abgehängten Decke mit niveaugleicher Lattung (Knauf...