Dampfbremse in Feuchträumen?

Diskutiere Dampfbremse in Feuchträumen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Meine Frage ist eigendlich nur ob es generell nicht sinvoll ist bei Stahlbetondecken mit abgehängten GK-Decken in Badezimmern bzw. in Feuchträumen...

  1. #1 Redtiger, 03.04.2006
    Redtiger

    Redtiger

    Dabei seit:
    03.04.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauberater
    Ort:
    Düsseldorf
    Meine Frage ist eigendlich nur ob es generell nicht sinvoll ist bei Stahlbetondecken mit abgehängten GK-Decken in Badezimmern bzw. in Feuchträumen mit hoher Dampfentwicklung eine Dampsperre einzubringen. Hatte vor drei Wochen eine Gk-Decke in einen Bad demontiert und eine völlig verschimmelte Stahlbetondecke darüber vorgefunden (War überings nicht zum ersten mal so eine situation). Über den Badezimmer befindet sich zur Hälfte ein Wohnzimmer und zur anderen Hälfte ein Badezimmer welche beide beheitzt sind. Trotzdem hat die Betondecke eine sehr niedrige Bauteiltemparatur im unteren Bad. Ausserdem wäre es interessant wenn mir jemand einen Tip für dazu passende Litaratur zukommen lassen könnte.

    Danke schon im vornherrein für euere Hilfe

    Grüße Thomas :winken
     
  2. R.J.

    R.J. Gast

    Dampfsperre Nein.
    Ordentliche Hinterlüftung bzw. Belüftung, Ja!
    Wenn die Stb-Decke zu kalt ist würde ich deren Einbindung in die Wände überprüfen.
    Was bedeutet "nicht zum ersten mal so eine situation"? Wird die Decke regelmäßig demontiert?

    Grüße
    R.J.

    P.S.: Passende Literatur über unbelüftet, abgehängten Feuchtraumdecken kenne ich leider auch nicht.
     
  3. #3 Redtiger, 04.04.2006
    Redtiger

    Redtiger

    Dabei seit:
    03.04.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauberater
    Ort:
    Düsseldorf
    nicht zum ersten mal

    Wir haben schon bei mehreren Kunden abgehängte Decken demontieren müssen und des öfteren in feuchten Räumen. Hinter diesen abgedeckten Decken unter welchen sich Stahlbeton befand, haben wir des öfteren verstärkten Schimmel am Stahlbeton festgestellt!
     
Thema:

Dampfbremse in Feuchträumen?

Die Seite wird geladen...

Dampfbremse in Feuchträumen? - Ähnliche Themen

  1. Aufbau Decke bei Badrenovierung Dampfbremse?

    Aufbau Decke bei Badrenovierung Dampfbremse?: Guten Tag wir renovieren gerade unser Bad. Das Bad befindet sich im EG. Die alte Decke ist eine Holzbalkendecke mit Schüttung und Spalierlatten...
  2. Dampfbremse- oder Sperre für Holzdecke?

    Dampfbremse- oder Sperre für Holzdecke?: Hallo zusammen, nachdem ich schon einige Beiträge gelesen habe, bin ich zwar etwas, aber nicht endgültig schlauer bezüglich der o.g. Frage -...
  3. Dampfbremse Innenraum nachrüsten

    Dampfbremse Innenraum nachrüsten: Hallo, ich besitze ein Bungalow aus den 70ern. Wir wollten eigentlich unser Flachdach (Kaltdach) sanieren lassen und haben bereits bei...
  4. Kein Dampfbremse im Randbereich nach Sanierung normal und Praxis üblich?!

    Kein Dampfbremse im Randbereich nach Sanierung normal und Praxis üblich?!: Hallo, ich habe hier mal eine Frage an die Praktiker und Dachdecker. Ich habe vor ca. 4.5 jahren unser Dach komplett neu aufdoppeln, dämmen und...
  5. Dampfbremse oder Dampfsperre in Feuchträumen?

    Dampfbremse oder Dampfsperre in Feuchträumen?: Meine Frage ist eigendlich nur ob es generell nicht sinvoll ist bei Stahlbetondecken mit abgehängten GK-Decken in Badezimmern bzw. in Feuchträumen...