Dampfbremse zum kalten Dachboden ???

Diskutiere Dampfbremse zum kalten Dachboden ??? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebe Forummitglieder. Wahrscheinlich bin ich nicht der erste, der so eine Frage stellt, aber leider habe ich bisher nichts gefunden....

  1. wikwiking

    wikwiking

    Dabei seit:
    1. Oktober 2008
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Hamburg
    Hallo liebe Forummitglieder.

    Wahrscheinlich bin ich nicht der erste, der so eine Frage stellt, aber leider habe ich bisher nichts gefunden.

    Ich möchte die obere Geschossdecke unseres Holzständerhauses zwischen den Kehlbalken dämmen.

    Lasse ich von einer Firma Zelluloseflocken einblasen geschieht dies ohne das nachträgliche Verbauen einer Dampfbremse, da die Zellulose diffusionsoffen in einen angrenzenden Raum (Dachboden) ist.

    Entscheide ich mich allerdings für die Eigenarbeit, kann ich nur auf Mineralwolle zurückgreifen. Muss ich bei dieser Art der Dämmung vorher eine Dampfbremse anbringen, oder kann ich die Dämmschicht einfach zwischen die Kehlbalken klemmen?


    Aufbau Geschossdecke von unten:

    - Rauhfaser mit Dispersionsfarbe (im Bad Latexfarbe)
    - Lattung (2 cm)
    - Kehlbalken (20 cm)
    - Rauhspund (2,2 cm)


    Bin beim Thema Dampfsperre etwas verunsichert, da es viele im Internet meist drei Experten mit vier Meinungen kursieren.

    Vielleicht könnt Ihr mir ja einen Tipp geben.

    Vielen Dank erst einmal und vielleicht bis bald.


    wikwiking
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Gast943916, 1. Oktober 2008
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    Rauhfaser auf Lattung???
     
  4. wikwiking

    wikwiking

    Dabei seit:
    1. Oktober 2008
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Hamburg
    Sorry

    :sleeping

    Natürlich ist da noch eine Gipskartonplatte zwischen :28:

    Also

    Aufbau Geschossdecke von unten:

    - Rauhfaser mit Dispersionsfarbe (im Bad Latexfarbe)
    - Gipskarton (12,5 mm)
    - Lattung (2 cm)
    - Kehlbalken (20 cm)
    - Rauhspund (2,2 cm)
     
  5. #4 Reilinga, 2. Oktober 2008
    Zuletzt bearbeitet: 2. Oktober 2008
    Reilinga

    Reilinga

    Dabei seit:
    5. April 2006
    Beiträge:
    258
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    -EDV-
    Ort:
    Nordbaden
    Hallo wikwiking :winken,

    ich bin da einfach immer mit gesundem Menschenverstand rangegangen ...

    Stell Dir einfach mal vor unten ist es schön warm und feucht. Diese Wäreme und auch Feuchte geht dann durch den Gipskarton und in deine Dämmung rein.
    => Kühlt sich die Luft dort ab, dann passiert was - jo - sie kondensiert.
    => Bleibt sie warm, dann passiert gar nix.

    Ergo "Worst Case Scenario":
    Gehen wir davon aus, dass der Dachboden nicht gedämmt ist und im Winter so bei -10 Grad sein kann und 30 cm drunter im Wohnbereich +25 Grad (Wärme steigt hoch) herrschen.

    Sofern in den 30 cm die Luft gut zirkulieren kann, sollte nicht gar so viel passieren, die Feuchte kann halbwegs gut weg - die Wärme dann aber auch ...
    Sollte die Luft dort nicht zurkulieren können (deshalb ja z.B. die MIWO als Dämmstoff - ohne Zirkulationsluft gibts Wärmedämmung) dann wird zwischendrin die Feuchte sich irgendwo niederschlagen ... Ist ne Dampfbremse (oder ggf. doch evtl noch besser eine Dampfsperre) an der richtigen Stelle drin (= möglichst nah an der warmen Seite), dann gibts da keine Feuchtigkeit zwischendrin und damit auch kein Kondensat.

    Gruß Reilinga

    p.s. guck mal in der suche nach - da gabs schon zig anfragen in der hinsicht ...
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Dampfbremse zum kalten Dachboden ???

Die Seite wird geladen...

Dampfbremse zum kalten Dachboden ??? - Ähnliche Themen

  1. Dachboden: Kombination Schüttung und Dämmwolle

    Dachboden: Kombination Schüttung und Dämmwolle: Hallo zusammen, über unseren ungedämmten Dachboden (Holzbalkendecke mit Schlacke/ Beton o.ä. gefüllt) wurde nun die Elektrik verlegt und für zwei...
  2. Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau

    Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau: Hallo liebe Experten, es geht um eine Trennwand zum "kalten " Keller....von der Wärmedämmung her gesehen, ist eine 11.5 Ytongwand oder eine gleich...
  3. Dampfbremse abkleben mit Butylkautschuk und Primer - OSB3 an Giebelwand/Beton

    Dampfbremse abkleben mit Butylkautschuk und Primer - OSB3 an Giebelwand/Beton: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der Verwendbarkeit einiger "Überbleibsel" aus der Verlegung meiner Holzfaserplatten auf dem Dach. Diese...
  4. Fensterbereich kalt

    Fensterbereich kalt: Hallo, ich musste neulich in einen Altbau umziehen und soweit ist eigentlich alles in Ordnung, außer die Fenster. Jetzt wo die kalten Tage kommen,...
  5. obertse Geschossdecke und Anschluss der Dampfbremse

    obertse Geschossdecke und Anschluss der Dampfbremse: Hallo Bauexperten, ich habe letzes Jahr ein Haus geerbt und bin gerade bei es zu sanieren. Das Haus ist von 1927 mit zweischaligem Mauerwerk,...