Dampfsperre in der Badezimmerdecke

Diskutiere Dampfsperre in der Badezimmerdecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsteilnehmer, ich habe diese Frage schon in einer anderen Ruprik gepostet, aber leider keine Antwort erhalten. Daher nochmals meine...

  1. #1 Jürgen, 19.07.2005
    Jürgen

    Jürgen

    Dabei seit:
    15.11.2004
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Consultant
    Ort:
    Wien
    Hallo Forumsteilnehmer,
    ich habe diese Frage schon in einer anderen Ruprik gepostet, aber leider keine Antwort erhalten. Daher nochmals meine Frage zu einer speziellen Ausführung der Deckendämmung bei mir im Bad des Obergeschosses. Die Decke unter dem ungedämmten Spitzboden ist nach der Dampfsperre mit 22cm Steinwolle gedämmt, unter der Dampfsperre sind nochmals 6x6cm Holzstaffel montiert die ihrerseits mit Steinwolle ausgefüllt sind. Ist hiermit ein Feuchtigkeits-Problem zu erwarten oder ist die Ausführung so OK, da ja der Taupunkt auf jeden Fall über der Dampfsperre liegt? Das Haus hat übrigens eine KWL.

    nochmals der Aufbau von unten nach Oben:
    .)grüne Gips-Branschutzplatte 12mm
    .)6cm Steinwolle zwischen 6x6er Staffeln
    .)Dampfsperre
    .)22cm Steinwolle
    .)OSB Platte
    .)Branschutz-Gipskartonplatte
    .)Spitzboden (ungedämmt)

    besten Dank für eure Hilfe im Vorhinein

    mit freundlichen Grüßen

    Jürgen
     
  2. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Hallo Jürgen

    Dieser Aufbau o.ähnl. wird oft im Trockenbau verwendet.
    Ich denke, das es keine Probleme geben wird, wenn die Dampfsperre dicht ist.
    Oft werden diese zusätzlichen Dämmungen nicht nur wegen der Isolierung ausgeführt, sondern wegen Schallschutz. ( Schallabsorbtion )


    gruss Peeder

    www.trockenbauverein.de
     
  3. kps.ef

    kps.ef Gast

    Hallo Jürgen,

    welche Dicke hat denn die OSB-Platte und welcher WLG-Gruppe gehört denn die Steinwolle an (6 cm- und 22 cm-Schicht).

    Würde es dann mal meinem Rechenprogramm anvertrauen.
    Generell könnte man als Ferndiagnose vermuten, dass das Verhältnis dieser zwei Dämmstoffschichten vor und hinter der Dampfbremse selbst bei fachgerechter Ausführung als bedenklich einzustufen wäre.

    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS
     
Thema: Dampfsperre in der Badezimmerdecke
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dampfsperre badezimmerdecke

    ,
  2. badezimmerdecke neubau

    ,
  3. dampfsperre badezimmer

    ,
  4. Badezimmer Decke mit klimamembran?,
  5. bampfsperre badezimmerdecke,
  6. dampfbreme badezimmerdecke
Die Seite wird geladen...

Dampfsperre in der Badezimmerdecke - Ähnliche Themen

  1. DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke

    DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Häusschen aus dem Jahr 1990. Wir haben nun die Dachschräge im OG sowie die oberste Geschossdecke wie...
  2. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse

    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  3. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete

    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  4. Dampfbremse und Dampfsperre

    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
  5. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?

    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...