Dampfsperre

Diskutiere Dampfsperre im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bei mir wurde gestern die Isolierung (18 cm Steinwolle) und die Dampfsperre montiert. Speziell bei der Dampfsperre (WKT, DIN...

  1. #1 Markus Gräfe, 30.10.2002
    Markus Gräfe

    Markus Gräfe Profi Benutzer

    Dabei seit:
    04.07.2002
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Forum,

    bei mir wurde gestern die Isolierung (18 cm Steinwolle) und die Dampfsperre montiert. Speziell bei der Dampfsperre (WKT, DIN 4102*B2*Sd>100m) habe ich Fragen:

    Es handelt sich um ca. 2m breite Bahnen, die von oben nach unten (Dachschräge) mit ca. 10 cm Überlappung montiert wurden. An einigen Stellen wurde schon angefangen, die Überlappung mit "normalen" Maler-Abklebeband zu verkleben. Ist das zulässig?

    Was sagt die DIN bzw. die a.a.R.d.T. dazu (auch in Bezug auf Leitungsdurchlässe)

    Die Folie ist getackert. Muß an den Stellen, wo die Folie getackert wurde, zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen unternommen werden.

    Kann mir auch jemand etwas zur Hitzebeständigkeit der Folie sagen? Ich möchte auch Halogen-Spot's (20 W) einbauen (Abstand Folie-GK ca. 7-8 cm). Da die erfahrungsgemäß ziemlich heiß werden, habe ich Bedenken. Was kann man ggf. zusätzlich unternehmen?

    Danke und Grüße, Markus
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Herbert, 30.10.2002
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Abklebung mit Überlappungen mit "normalem" Maler-Abklebeband

    ... ist nicht zulässig, da damit keine dauerhafte Luftdichtheit erreichbar ist. Dafür sind nur spezielle Abklebebänder geeignet. Auf meiner Seite http://www.luftdicht.de/links-baustoffe.htm sind Links zu Herstellern von geeigneten Klebebändern zu finden.

    Auf der Unterseite http://www.luftdicht.de/hgf.htm finden Sie häufig gemachte Fehler in Bezug auf Luftdichtheit.

    Tackernägel sollten sparsam benutzt werden. Ausgerissene Nägel sollten abgeklebt werden, da sie ein zu großes Loch in der Folie hinterlassen.

    Für Halogen-Spot's müssen geeignete Mittel (Abstandhalter)eingebaut werden, damit die Folie nicht zu heiß wird. Ein interessanter Vorschlag ist hier zu finden: http://www.bau.de/markwords.cgi?file=forum/neubau/2293.htm&terms=Blumentopf&case=nein
     
  4. #3 Markus Gräfe, 31.10.2002
    Markus Gräfe

    Markus Gräfe Profi Benutzer

    Dabei seit:
    04.07.2002
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    0
    Danke Herbert

    ich war wohl etwas voreilig (naja, wenn man den Anfängen wehren will, muß man halt gleich reagieren...). :D

    Das Malerabklebeband wurde wohl nur zur Fixierung genommen. Die Überlappungen wurden mit SIGA Sicrall (auch auf Ihrer Link-Seite zu finden) verklebt, allerdings auch die Leitungsdurchlässe (auf Ihrer Seite anders mit SIGAL Rissan) dargestellt. Die Tackernägel sind m.E. nicht übermäßig vorhanden. Löcher durch ausgerissene Nägel habe ich nicht gesehen, also o.k.

    Einen Blumentopf als Abstandhalter...man, da muß man mal drauf kommen...nicht verkehrt. :p

    Zu den Dachflächenfenstern hätte ich noch eine Frage: Bei mir sieht es derzeit so aus. Reicht das zum Abdichten oder soll (bzw. muß - gibt es da ein Merkblatt oder gar eine DIN) die Folie auch um die seitliche Laibung gezogen werden?

    Gruß, Markus
     
  5. #4 Herbert, 01.11.2002
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Vorsorgen ist besser als heilen!

    Vor allem ist es billiger.

    Die Idee mit dem Blumentopf habe ich auf einer Baustelle aufgeschnappt. Sogar das Loch für die Kabeldurchführung ist schon vorhanden!

    Die Folie sollte auch seitlich bis zum Fenster geführt werden. Das war sicher nicht in einem Zug möglich, da die Folie zunächst über die Fensteröffnung verlegt wurde, so wie wenn das Fenster nicht vorhanden wäre. Da muss jetzt noch ein Stück angesetzt werden.

    Die Verlegung der Folie sieht vorbildlich aus. Sogar eine Schlaufe am Übergang in die senkrechte Wand zum Ausgleich von späteren Bewegungen ist vorgesehen.
     
  6. #5 Markus Gräfe, 01.11.2002
    Markus Gräfe

    Markus Gräfe Profi Benutzer

    Dabei seit:
    04.07.2002
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    0
    Nochmal danke, Herbert.

    Klar, an der Längsseite konnte man nichts mehr einziehen (mußte ja aufgeschnitten werden). Es wird dort noch etwas eingeklebt. Dann sollte es dicht werden.

    Danke, Markus
     
Thema:

Dampfsperre

Die Seite wird geladen...

Dampfsperre - Ähnliche Themen

  1. Dampfsperre defekt in Eigentumswohnung

    Dampfsperre defekt in Eigentumswohnung: Hallo zusammen, ich steh leider vor einem für mich größeren Problem. Habe eine Eigentumswohnung gekauft, die Schlüssel bekam ich vor kurzen. Beim...
  2. Schimmel? Dampfsperre nicht dicht?

    Schimmel? Dampfsperre nicht dicht?: Hallo liebe Forenmitglieder, vor nunmehr 2,5 Jahren haben wir einen Anbau an eine Bestandsimmobilie aus dem Jahr 1969 gesetzt. Unten im Anbau ist...
  3. Dampfsperre der Fertighaus-Aussenwand bodenseitig nicht korrekt angeschlossen

    Dampfsperre der Fertighaus-Aussenwand bodenseitig nicht korrekt angeschlossen: Ich habe ein 10 Jahre altes Kampa-Fertighaus. Seit einigen Jahren jeweils im Frühjahr tritt ich im Bereich des Erkers ein merkwürdiger Geruch auf....
  4. Dampfsperre mit Alu Schicht: Mobilfunkempfang?

    Dampfsperre mit Alu Schicht: Mobilfunkempfang?: Servus, mich würde interessieren ob jemand Erfahrung mit Dampfsperren hat, welche eine Aluschicht beinhalten. Vielleicht gibt es ja Leute hier,...
  5. Dampfsperre unbedingt notwendig

    Dampfsperre unbedingt notwendig: Hallo zusammen. Bin neu hier und benötige eure Expertenhilfe. Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft. Das Dach ist gedämt aber nicht ausgebaut....