DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun?

Diskutiere DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Moin moin, da sich bei uns der 2. Nachwuchs aufm Weg befindet muss mein Büro leider in das voll ausgebaute DG wandern. Das Problem ist das...

  1. Enterich

    Enterich

    Dabei seit:
    17. Juni 2011
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechatroniker
    Ort:
    Elmshorn
    Moin moin,

    da sich bei uns der 2. Nachwuchs aufm Weg befindet muss mein Büro leider in das voll ausgebaute DG wandern.

    Das Problem ist das sich unser großer Warmwasserspeicher (solare Warmwasser Anlage) auch im DG befindet und extreme Zimmertemperaturen ( weit über 40Grad ) im Sommer verursacht.

    Das DG der Stadtvilla:
    2 Räume ( siehe Bilder ) davon ist das bewohnbare Zimmer mit 2 Fenstern ausgestattet.
    Der Abstellraum in dem sich die komplette Heizungsanlage inklusive des Warmwasserspeichers befindet hat leider keine Fenster.
    Die Räume selber sind mit einer Leichtbauwand ( 8cm Dämmwolle ) voneinander getrennt. Das Dach ist durchgehend mit 26cm Dämmwolle in den Sparren gedämmt und der Warmwasserspeicher ist auch gedämmt.

    Das Problem ist , soweit ich das einschätzen kann , das der Warmwasserspeicher trotz Dämmung der Räume und Dämmung des Speichers selber irgendwann die Wärme auch in den bewohnbaren Raum abgibt. Leider hat der Abstellraum keinerlei Lüftung um diese Wärme abzuführen.

    Vielleicht hat ja Jemand eine Idee wie man die Temperatur runter bekommt?
    Eine Idee wäre einen temperaturgeschalteten Außenlüfter im Abstellraum nähe der Heizung zu installieren, der die warme Luft im groben rauspustet, damit diese garnicht den Nebenraum erreicht. Problem bei der Sache ist nur das die Gebäudehülle ( Dämmung und Folie im Dach ) durchtrennt werden müsste.
    Ansonsten eine "mobile" Klimaanlage die bei Bedarf eingeschaltet werden kann.
     

    Anhänge:

    • DG.jpg
      DG.jpg
      Dateigröße:
      50,1 KB
      Aufrufe:
      166
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23. Dezember 2016
    Beiträge:
    605
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Sicher, dass dies alleinig die Ursache ist?
    Wenn hier Wärmeenergie eingelagert wurde, wird ein Teil auch an die Umgebung (Aufstellraum) abgegeben.
    Mal die Raumtemperaturen, sowie die Oberflächentemperaturen aller umschließenden Bauteile mit einem IR Thermometer bei geschlossenen Türen messen. Die Fenster sind hoffentlich möglichst von außen verschattet.
    Die Kühlwirkung über Lüftung ist gering, wenn da nicht ein Erdwärmetauscher für die Zuluft vorgeschaltet wird.
    Es ist Zu- und Abluft erforderlich.
    Eigentlich paradox. Sonnenenergie gewonnen und anschließend mit Technischer Kälte beseitigt ;-)
    Die warme Abluft eines mobilen Klimagerätes muß nach außen abgeführt werden, andernfalls relativ wertlos.
    Besser eine Single Splitt.
     
  4. driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22. Februar 2008
    Beiträge:
    2.431
    Zustimmungen:
    11
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Hm, richtest du jetzt im Abstellraum Dein Büro ein oder im eingezeichneten Büro? Ist's im gesamten DG warm oder nur im Abstellraum?

    Wie Leer112 bezweifle auch ich, dass der WW-Speicher die (alleinige) Ursache dafür ist.
    40°C?:yikes Alle Leitungen werden ungedämmt im Raum geführt?
    Das Problem existiert jeden Sommer. Wie warm ist's denn im Winter da oben?
     
  5. Enterich

    Enterich

    Dabei seit:
    17. Juni 2011
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechatroniker
    Ort:
    Elmshorn
    Hallo,
    vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.

    Die Idee die ganze Solaranlage komplett , oder teilweise , abzuschalten war auch schon da. Sollte eventuell günstiger sein als eine Klimaanlage?
    Achja wir haben ca. 8-10m² Sonnenkollektoren aufm Dach, dementsprechend auch einen sehr großen Wasserspeicher.

    - Im Bild eingezeichnetem Büro ( der Raum mit 2 Fenstern ) ensteht der "Aufenthaltsraum" :).
    - Das mit dem Messern der Temperaturen werde ich machen, mein Chef hat ein Thermometer. Wenn man die Dämmung des Speichers
    - Die Leitungen sind allesamt gedämmt. Auch das Dach ist komplett isoliert und mit einer Dampfsperre versehen. Die OG Decke ist auch gedämmt und (leider) mit einer Dampfsperre versehen.
    - Im Winter sind, komplett ohne Heizung im DG , immer um die 20-21+ Grad, das kann natürlich auch die warme Luft vom EG+OG sein die hoch steigt.

    Also eine Lüftung wird nicht viel bringen meint ihr? Hatte gehofft ich kann die Temperaturen im Abstell/Heizungsraum wenigstens auf Außentemperaturen runter kühlen um dann den "Rest" (spontan bei Bedarf) mit einer Klimaanlage auf 24-26 Grad zu bringen.
    Wenn 3-4 Tage am Stück die Sonne scheint bei ca. 28-30 Grad sind oben schnell mal die 40+ Grad erreicht. Der Wasserspeicher heizt natürlich auf ca. 65-75 Grad hoch.
     
  6. Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23. Dezember 2016
    Beiträge:
    605
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Das könnte durchaus sein, hoffentlich jedoch nicht nachweisbar, denn das würde die Verwendung der STA(Investition) zusätzlich in Frage stellen.
    Eine reine, unbestätigte Vermutung meinerseits.
    Gewaltenaufteilung hilft erfahrungsgemäß relativ wenig. Hier muß man sich entscheiden.
    Reine AT haben nur teilweise mit Wärmelasten in einzelnen Räumen etwas zu tun.
    [​IMG]
     
  7. 1958kos

    1958kos

    Dabei seit:
    6. Dezember 2016
    Beiträge:
    650
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Höchberg
    Bei mir ist die Aufteilung ähnlich. Jedoch komme ich im Sommer auf max. 28-30 Grad, und das ist zwei Dachfenstern geschuldet die ich nicht von außen beschadet habe.
    Der Warmwasserspeicher hat eine ca. 15 cm dicke Dämmung. Das heist bei mit ist der Heizraum im Sommer eigentlich nicht wärmer als das Büro, und im Winter angenehm warm.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22. Februar 2008
    Beiträge:
    2.431
    Zustimmungen:
    11
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Wenn's in Deinem Büro [Aufenthaltsraum] 40°C hat, hat das, wenn überhaupt, nur indirekt mit dem WW-Speicher zu tun.
    Ich vermute eher, dass komplette DG ist aufgeheizt.
    Die beiden Dachfenster unterstützen da kräftig und vermutlich ist's im Abstellraum mit WW-Speicher sogar "kühler" als im Büro.

    Wer hat heutzutage denn keine kleine Wetterstation im Hause?:shades
    Nimm den Temperatursensor und messe mal an verschiedenen Stellen in den beiden Räumen. Besser wäre natürlich zusätzlich noc ein Infrarot-Thermometer (gibt's für kleines Geld) um Oberflächentemperaturen (WW-Speicher, Decke, Wände, Boden etc.) zu checken.

    Ich tippe als Wärmequelle auf die solaren Gewinne, aber nicht die im "1000l?-WW-Speicher".
     
  10. Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23. Dezember 2016
    Beiträge:
    605
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Deine Vermutungen mag ich bestätigen, jedoch als wirtschaftlich haftender Planer, sind Vermutungen jedoch nicht meine Geschäftsgrundlage.
     
Thema:

DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun?

Die Seite wird geladen...

DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun? - Ähnliche Themen

  1. Kostenvoranschlag für Sanitär und Heizung zu teuer??

    Kostenvoranschlag für Sanitär und Heizung zu teuer??: Hallo Haben diese Woche einen Kostenvoranschlag von einem Installateur bekommen der mir ziemlich hoch vorkommt. Erleutere hier mal was gemacht...
  2. Muss im DG Malervlies auf Gipskarton ??

    Muss im DG Malervlies auf Gipskarton ??: Hallo liebe Foronauten, ich hoffe mein Beitrag ist hier an der richtigen Stelle. Ich habe mein DG ausgebaut und liege in den letzten Zügen....
  3. Heizung unter Sitzbank in der Dusche

    Heizung unter Sitzbank in der Dusche: Hallo, Wir planen eine gemauerte Sitzbank bei uns in der Dusche. Da diese wohl zum setzen kalt sein wird wollten wir sie beheizen. Gibt es...
  4. Grundschuldbestellung verloren was tun?

    Grundschuldbestellung verloren was tun?: Meine Makler hat ein Termin bei einem Notar gemacht. Notar hat ein Kaufvertragentwurf gemacht, aber wir könnten diesen Termin nicht war nehmen....
  5. Gutachter: Fensterbänke nicht korrekt eingeputzt - was tun?

    Gutachter: Fensterbänke nicht korrekt eingeputzt - was tun?: Hallo, der DEKRA-Gutachter hat das Einputzen der Außenfensterbänke bemängelt. „Die Fensterbankendprofile sind überwiegend nicht bis zur...