Die Dampfbremse wurde beim Beplanken beschädigt. Wie schlimm sind diese Leckagen?

Diskutiere Die Dampfbremse wurde beim Beplanken beschädigt. Wie schlimm sind diese Leckagen? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Du meinst wohl er verzichtet auf eine Bezahlung...... auf Entschädigung bzw. Schadenersatz solltest du nicht verzichten

  1. #21 Gast943916, 23.03.2014
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    Du meinst wohl er verzichtet auf eine Bezahlung......
    auf Entschädigung bzw. Schadenersatz solltest du nicht verzichten
     
  2. oonita

    oonita

    Dabei seit:
    17.03.2014
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Jona
     
  3. oonita

    oonita

    Dabei seit:
    17.03.2014
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Jona
    Bin froh wenn ich ihn los bin und will mich nicht herumstreiten. Ist extrem heikel Werkvertrag einseitig aufzulösen. Ich habe nun die Löcher verklebt und mit Orcon F verschlossen, könnte funktionieren. Danke euch allen für eure Tipps!
     
  4. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Was soll da dran denn heikel sein. Dein " Handwerker" soll Dir ein Mängelfreies Werk abliefern. So hast Du Material und Arbeitsleistung bezahlt und verzichtest auf Schadensersatzansprüche gegen den Handwerker, der Dein Material zerstört hat.
    Als alternative vermute ich hier das eben nur Nachts im Dunkeln gearbeitet wurde, eben diese Art der der Arbeit wo die Institution die dem Uli was wollte kein Geld abbekommt.
    Fachgerecht wäre:
    GF Platten ab, UK rückbauen, Folie raus, neue Folie wieder einbauen und andichten, UK wieder drauf, neue Platten montieren( oder die alten mit erhöhtem Aufwand an die Verspachtelung).
    Falls mal wieder zu viel Geld vorhanden ist das unbedingt weg muß.....einfach eine PN schicken
     
  5. #25 FermacellProfi, 28.03.2014
    FermacellProfi

    FermacellProfi

    Dabei seit:
    19.03.2014
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trockenbau
    Ort:
    Duisburg
    Hallo oonita,

    die Beschädigung der Dampfbremse ist ein schwerwiegender Mangel und k a n n zu katastrophalen Folgeschäden durch Konvektion führen. Ob das in der Praxis dann wirklich zu Problemen führt, kann man nur vermuten. Vom bauphysikalischen Planungsansatz her muss diese enorme Menge an Perforationen auf jeden Fall beseitigt/abgedichtet werden – entweder mit Klebebändern oder wie bereits im Forum angedeutet, mit entsprechender Dichtungsmasse.

    Viel Erfolg!
     
Thema: Die Dampfbremse wurde beim Beplanken beschädigt. Wie schlimm sind diese Leckagen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dampfbremse beschädigt

    ,
  2. loch in der dampfbremse

    ,
  3. tesconband

    ,
  4. dampfbremsfolie loch,
  5. Dampfsperre beschadigt durch schrauben,
  6. loch in dampfsperre,
  7. dampfbremse auf dachboden durch schrauben beschädigt,
  8. Dampfsperre garage beschädigt,
  9. damdfbremse beschädigt durch schrauben
Die Seite wird geladen...

Die Dampfbremse wurde beim Beplanken beschädigt. Wie schlimm sind diese Leckagen? - Ähnliche Themen

  1. Direktabhänger durch dampfbremse in sparren

    Direktabhänger durch dampfbremse in sparren: Hallo, eine Firma macht gerade die Dachdämmung und Trockenbau in meinem Altbau. Wir haben die oberste geschossdecke gedämmt mit kaltem spitzboden...
  2. Zwischendecke dämmen ohne Dampfbremse möglich ?

    Zwischendecke dämmen ohne Dampfbremse möglich ?: Guten Tag , In unserm haus das wir seit 5 Jahren besitzen habe ich einige Umbauten getätigt. Wir hatten ein sehr langen Raum ca 8x 3 Meter denn...
  3. Dampfbremse nach Holzkonstruktion - was beachten?

    Dampfbremse nach Holzkonstruktion - was beachten?: Wir wollen unser belüftetes Kaltdach (Flachdach) mit einer Zwischensparrendämmung dämmen. Zur Zeit ist noch keine Dämmung im Dach, unsere Rohbauer...
  4. Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse

    Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse: Guten Tag zusammen, ich wohne in einem Altbau aus dem Jahr 1900 mit einer schönen Schiefereindeckung. Das Haus hat zwei Geschosse sowie einen...
  5. Dampfbremse wurde von Dachdecker nicht verklebt...

    Dampfbremse wurde von Dachdecker nicht verklebt...: Hallo! Ich habe dieses Forum entdeckt und hoffe, dass ich hier Antworten für mein Problem bekomme. Und zwar wurde vor ca. 2,5 Jahren das Dach von...