    Guten Tag zusammen und viele Grüße aus dem Ruhrgebiet. Wir sanieren derzeit eine Doppelhaushälfte aus den späten 50er Jahren. Viele Beiträge hier haben mir schon sehr weitergeholfen. Zu meinem jetzigen Problem habe ich allerdings noch keinen Beitrag gefunden und mich dazu entschlossen nicht mehr nur stiller Mitleser zu bleiben.
    Wir haben unter Anderem vor eine Zwischensparrendämmung einzubringen. Ein wenig Kopfzerbrechen bereiten mir hierbei die Sparren. Kurz zum Dach: Einfaches Sparrendach 32°, keine Kehlbalken, am First ein Richtholz, aufgenagelte Knaggen, Betonwiederlager, Sparrenlänge 4,8m.
    Die Sparren bestehen nicht aus „Vollholz“ sondern sind I bzw. Doppel T Träger aus zwei Gurten und einem Steg (Bohlen 10cmx4cm) welche zusammengenagelt wurden.
    Daher ist es hier recht schwer Dämmwolle vernünftig zwischen die Sparren zu klemmen. Am günstigsten wäre es sicher, mit dünnen Streifen links und rechts des Stegs aufzufüllen. Alternativ hatte ich an Steifen aus XPS gedacht, da diese auf der Kreissäge gesägt werden könnten und diese die Arbeit doch erheblich erleichtert. Oder ist dies alles viel zu aufwendig und die Dämmwolle quetsch sich auch so an den Steg?

    Ich vermute einmal, dass die Sparren eher aus Ressource-Kappheit so aufgebaut sind und nicht, weil die genagelten Sparren besser sind als Vollholzsparren. Daher kam mir die Idee die Sparren mit zwei Bohlen zu verstärken. Würden sich zwei zusätzliche Bohlen in 10*4 und der entsprechenden Länge überhaupt positiv auswirken, oder nur für eine zusätzliche Last sorgen?

    Viele Dank für Eure Hilfe
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17. Februar 2017
    Beiträge:
    918
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Groß-Gerau
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    XPS wird sich nicht auf der Kreissäge schneiden lassen. Das wird warm und schmiert am Blatt. Vermute ich mal. Dazu ist ein Glühdraht besser.

    Eine Bohle von 4 x 10 cm² auf jeder Seite verstärkt den Sparren sehr wohl. Aber die Sparren haben sich in den letzten Jahren durchgebogen. Zum Einbau der geraden Bohlen wird man sie etwas anheben müssen.

    Das Problem ist die Bauphysik nach dem Einbau der Dämmung. Die Dämmung muß austrocknen können wenn sie durch _Regenwasser, Flugschnee oder warme Luft aus dem Innenraum feucht geworden ist.

    Dazu hatte man früher eine Folie und einen 4 cm hohen Luftraum von der Traufe bis zum First zwischen Folie und Dämmung. Inzwischen hat man bessere Folien und braucht den Luftraum nicht mehr.

    Diese Folie(n) werden auf den Sparren und unter der Lattung eingebaut. Die Dachdecker werfen die intakten Ziegel und die Latten in getrennte Container und verarbeiten neue. Wir dämmen für die Umwelt, sparen CO2 aber brennen erst mal neue Ziegel mit CO2-Ausstoß und verbrennen die alten Latten.

    Für die Umwelt ist uns eben jeder Unsinn recht und lieb und teuer.....
    Den Grünen an den Parteiständen hat so etwas garnicht gefallen. Aber davon fallen die nicht von ihrem (Aber-)glauben ab und plappern ihren Vordenkern einfach alles nach. Sonst hätten sie ja überhaupt nichts mehr. Und der CO2-Ausstoß muß ja gesenkt werden.

    Mit den bisherigen Methoden ist er in D allerdings angestiegen und wir haben lediglich die Kosten dieser Politik zu (er-)tragen.
    .
     
Thema: Doppel T Sparren - Zwischensparrendämmung anbringen / Sparren verstärken
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. azs

Die Seite wird geladen...

Doppel T Sparren - Zwischensparrendämmung anbringen / Sparren verstärken - Ähnliche Themen

  1. Korrekte Anbringung der Perimeterdämmung bei WU Keller

    Korrekte Anbringung der Perimeterdämmung bei WU Keller: Hallo zusammen, ich müsste mal auf das Schwarmwissen der hier anwesenden Experten zurückgreifen, denn wie aus dem Titel zu sehen habe ich ein...
  2. Unterspannbahn bei Neueindeckung für spätere Zwischensparrendämmung?

    Unterspannbahn bei Neueindeckung für spätere Zwischensparrendämmung?: Ich beabsichtige, die Betondachsteine (Braas Frankfurter Pfanne) mit den Dachlatten erneuern zu lassen. Da ich schon eine Geschossdämmung 140mm...
  3. Wechsel auf Aufsparrendämmung - Konsequenz für bisherige Zwischensparrendämmung mit Alukaschierung

    Wechsel auf Aufsparrendämmung - Konsequenz für bisherige Zwischensparrendämmung mit Alukaschierung: Liebe Community, Wir haben ein Haus aus den 20er Jahren, dessen Dach Ende der 80erJahre neueingedeckt wurde. In diesem Zusammen hang wurde eine...
  4. Frage Zwischensparrendämmung und Aufbau

    Frage Zwischensparrendämmung und Aufbau: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe schon so einige gute Infos rausziehen können. Danke schonmal! Wir haben ein Haus BJ 1958...
  5. Dampfsperre Nötig? bzw. in welcher Schicht anbringen?

    Dampfsperre Nötig? bzw. in welcher Schicht anbringen?: Hi, ich habe ein Frage zur Positionierung bzw. Notwendigkeit einer Dampfsperre in 2 Fällen: Grundlegend: Es handelt sich um einen Neubau in...