Drainage ohne Revisionschächte

Diskutiere Drainage ohne Revisionschächte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hoffe Ihr könnt mich wieder mal ein bischen schlauer machen. Unser Rohbauer plant eine Drainage ohne Revisionschächte zu legen. Ist dies üblich,...

  1. #1 MartinD, 01.04.2006
    MartinD

    MartinD

    Dabei seit:
    09.09.2005
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Product Marketing
    Ort:
    Karlsruhe
    Hoffe Ihr könnt mich wieder mal ein bischen schlauer machen. Unser Rohbauer plant eine Drainage ohne Revisionschächte zu legen. Ist dies üblich, verletzt dies eine bestehende DIN oder die a.R.d.T.?
    Und ich hoffe Ihr könnt mir auch kurz erklären, wann und wozu die Revisionsöffnung verwendet wird.
    Im Voraus wie immer sehr dankbar !!!! :konfusius
     
  2. hagy

    hagy

    Dabei seit:
    20.01.2006
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Feuerwehrmann
    Ort:
    Langgöns
    Hallo,
    ich hoffe ich kann das so einigermassen richtig Erklären.
    Die Schächte gibt es in 2 Ausführungen
    der kleine hat glaube ich einen Durchmesser von ca. 100mm, soll an jede Hausecke und dient zum Spülen der Drainage. Dies sollte 1 mal in Jahr geschehen.
    Der größere, Durchmesser 1500 mm, an diesen wird der Kanal oder die Versickerungsgrube angeschlossen
    Bitte um Richtigstellung wenn was falsches geschrieben ist.

    Gruß

    Hagen
     
  3. #3 Carden. Mark, 01.04.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Nööö
    An jeder Richtungsänderung gehört ein Spüll- und Kontrollschacht DN 300.
    Zusätzlich muss dass ganze in einer Vorflut DN 1000 enden. Diese Vorflut kann auch die Funktion eines der Spüll-und Kontrollschächte übernehmen.
    Die von Ihnen angedachten DN 100 Rohre dürfen nur an kleinen Richtungsänderungen zum Einsatz kommen und ersetzen keinen der großen Spüll- und Kontrollschächte.
    Dränanlagen mussen nach DIn 4095 GEPLANT werden.
    - nicht einfach drauf los und Fertig.
     
  4. hagy

    hagy

    Dabei seit:
    20.01.2006
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Feuerwehrmann
    Ort:
    Langgöns
    Hallo Mark,
    Danke für die Richtigstellung
     
Thema:

Drainage ohne Revisionschächte

Die Seite wird geladen...

Drainage ohne Revisionschächte - Ähnliche Themen

  1. Eingangspodest - Drainage

    Eingangspodest - Drainage: Hallo, mir wurde schon des Öfteren hier geholfen deswegen probier ich's gerne noch einmal :) bei den Fotos anbei sieht man einen Hauszugang...
  2. Frostchürze - Bodenplatte -Drainage: Abfolge

    Frostchürze - Bodenplatte -Drainage: Abfolge: Hallo Forum, in der Planung des Rohbaus stellt sich mir die Frage eines sinnvollen Bauabkaufs. Hier gibt es abweichende Auffassungen von...
  3. Nachträgliche Drainage für Natursteinmauer sinnvoll?

    Nachträgliche Drainage für Natursteinmauer sinnvoll?: Hallo zusammen, wir haben Ende 2024 ein fünf Jahre altes Haus erworben, das ohne Keller auf einer Bodenplatte errichtet wurde. Ausgangslage: Das...
  4. Drainage, Dämmung empfohlen - Unsicher

    Drainage, Dämmung empfohlen - Unsicher: Hallo Altbau in Hanglage, entkernt und somit leider keine Erfahrung mit anstauenden Wasser usw. Von Bodenplatte bis Oberkante Hang sind es etwa...
  5. Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke

    Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke: Moin, ich habe einen Altbau aus dem Jahr 1954. Es war eine Tonrohr-Drainage verlegt, diese war mit Sediment zugelaufen, so dass ich sie entfernt...