    unser Keller wurde heute fertig, morgen soll die Baugrube wieder verfüllt werden. Leider haben wir gerade entdeckt, dass er nicht vertragsgemäß ausgeführt wurde:
    So sieht er jetzt aus: 3-Schicht-Beton (angeblich WU)/Bitumenschicht/6cm Perimeterdämmung. Die Baugrube wird mit Wandies verfüllt, Grundwasser steht in 75 m Tiefe.

    Im Vertrag steht eigentlich noch etwas von einer 2 cm starken Drainageplatte. Die fehlt. Und auch eine Noppenbahn wurde nicht angebracht.
    Brauchen wir die beiden Dinge unbedingt? Oder klappt es bei diesen Bodenverhältnissen auch so?

    Vielen Dank
    apix
     
  2. DirkBo

    DirkBo

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Bochum
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslekäufer und Bastler
    Wenn's schon im Vetrag steht ...

    ..., dann sollte man auch darauf bestehen. Was für eine Perimeterdämmung ist denn draufgekommen ? Erfüllt die vielleicht schon mit ihrer Oberflächenstruktur eine Drainfunktion ?
    Was sagt denn das Bodengutachten bezüglich Versickerungsfähigkeit ?

    Gruss DIRK
     
  3. apix

    apix

    Dabei seit:
    05.07.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geograph
    Ort:
    München
    Hallo,
    die Perimeterdämmung hat ein Karo-Muster ca. 0,5 cm tief.
    Die Versickerung ist laut Versickertest gut. Der Boden besteht aus Steinen, Kies und etwas Feinanteil.
    Gruß
    apix
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Bodenverhälnisse

    hören sich gut an :-) Trotzdem auf die Ordungsgemäße abdichtung achten :-)
     
Thema: Drainageplatte oder Noppenbahn nötig?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. noppenbahn fehlt

    ,
  2. noppenbahn wie tief www.bauexpertenforum.de

    ,
  3. Noppenfolie fehlt

Die Seite wird geladen...

Drainageplatte oder Noppenbahn nötig? - Ähnliche Themen

  1. Isolierung mit Noppenbahn?

    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???

    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  3. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?

    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  4. Noppenbahn wie tief?

    Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das...